ionutz1985 Postat Iunie 19, 2014 Partajează Postat Iunie 19, 2014 salutare tutror.am si eu o antrebare la acest instat. pot sa pun siguranta de tip diferentiala de 25A pe circuit separat pentru acest instant? Link spre comentariu
belasajgo Postat Iunie 19, 2014 Partajează Postat Iunie 19, 2014 Nu ai specificat detalii despre instant. Ce consum are, de vrei sa pui siguranta de 25 A? Link spre comentariu
ionutz1985 Postat Iunie 19, 2014 Autor Partajează Postat Iunie 19, 2014 3kw are consum instantul. Link spre comentariu
kit Postat Iunie 20, 2014 Partajează Postat Iunie 20, 2014 intrebarea-i pusa oarecum invers: disjunctorul/diferentiala RCBO exista pentru a proteja circuitul de alimentare al instantului, iar noi nu stim ce sarma ai bagat in circuit. un instant de 3 kW consuma 3000 W/230 V=13A (considerand o sarcina pur rezistiva) din anexa 5.10 din I7 rezulta ca se poate folosi un circuit din sarma de 2,5 mmp, iar aici intervine modul de pozare: in perete izolat termic (sau nu), cu doua sau trei cai active (n-ai specificat chestiile astea). in orice caz, o diferentiala RCBO de 16A, 30mA (maxim, poate fi si de 10 mA) isi va face treaba. de asemenea, carcasa instantului trebuie legata la nulul de protectie. Link spre comentariu