utopic_paradox Postat Februarie 15, 2014 Partajează Postat Februarie 15, 2014 am un receptor cu o telecomanda (satel-rk-2)cu doua relee pe care scrie ca ar suporta 2A 30v dc / 1A 125v acPOT sa-l cuplez pe 200 volti ? daca da,ce amperaj maxim suporta ? multumesc Link spre comentariu
validae Postat Februarie 15, 2014 Partajează Postat Februarie 15, 2014 Daca releele suporta maxim 125V, nu as recomanda folosirea lor la 200V fiindca chiar daca momentan vor functiona, nu vor rezista mult si vor sfarsi prin sudarea contactelor.Practic curentul ar trebui sa fie la jumatate din cel suportat la 125V.Mai bine schimba releele cu unele care suporta tensiuni si curenti mai mari decat cei din aplicatia folosita.Sau foloseste releele pentru a comanda triace daca e posibil. Link spre comentariu