validae Postat Februarie 2, 2022 Partajează Postat Februarie 2, 2022 UPS-ul e cu doi acumulatori înseriaţi ? Cum ai depistat că traful are o înfăşurare întreruptă, ai scos conectorul şi ai măsurat direct ? Eu am folosit şi folosesc trafuri din UPS-uri şi ştiu ce sârmă e acolo, până acum n-am văzut niciun traf ars sau cu bobine întrerupte.Ar fi o premieră.În afară de primarul cu sârmă de minim 2mm diametru şi primarul cu sârmă de vreo 0,5mm mai are o înfăşurare de încărcare a acumulatorilor.Care acumulatori fiind de 24V secundarul acela ar trebui să aibă la vreo 28V.Releele şi toată electronica se alimentează practic din acumulatori, de aceea fără acumulatori UPS-ul nu porneşte. Link spre comentariu
Coxtel Postat Noiembrie 19, 2022 Partajează Postat Noiembrie 19, 2022 Buna ziua ! Are cineva un astfel de UPS Quantex defect ? M-a intereseaza afisajul (displayul ). Link spre comentariu
pedro_2000 Postat Ianuarie 25, 2023 Partajează Postat Ianuarie 25, 2023 Buna seara, UPS Ablerex VT-PRO 1000 La comutarea pe acumulatori am un puls de tensiune de 300V (sesizabil optic pe un bec de 100W pus ca sarcina sau ca si tensiune maxima de catre aparatul de masura) dupa care tensiunea de iesire este corecta. As dori un sfat, daca ati mai intalnit aceasta situatie. Multumesc. Link spre comentariu
mariantoader82 Postat Noiembrie 1, 2024 Partajează Postat Noiembrie 1, 2024 Vă salut, ups Strong 4 mosfeti arși pe partea cu invertor Svt 033R5NT. Să pun originali , sau caut uni mai de firmă echivalenți? Svt sunt doar pe Ali . Link spre comentariu
dumitrumy Postat Noiembrie 1, 2024 Partajează Postat Noiembrie 1, 2024 Cauta unii echivalenti si ii comparam. Link spre comentariu
digitalelectron Postat Noiembrie 1, 2024 Partajează Postat Noiembrie 1, 2024 Salut, pun si eu o intrebare, deoarece vad ca e un thread de invertere UPS. Exista cumva o solutie tehnica gen kit (am vazut pe aliexpress kit pentru orice LCD de laptop sa-l faci desktop) pentru UPS sa-i pot pune o interfata pe UTP si sa comunice nativ cu orice OS ? Ori ceva suport sa-mi fac eu singur asa ceva ? Am un UPS si vreau sa comunice cu orice OS sa-i spuna la ce procent mai este si cat mai tine ca apoi OS sa ia decizia corecta de a se opri ... etc. Apreciez orice solutie, multumesc in avans. Link spre comentariu
mariantoader82 Postat Noiembrie 5, 2024 Partajează Postat Noiembrie 5, 2024 IRF 1405 echivalent cu SVT033R5NT ? Asta am găsit. Link spre comentariu
dumitrumy Postat Noiembrie 5, 2024 Partajează Postat Noiembrie 5, 2024 Si cine sta sa se uite in PDF-uri? Pune un tabel comparativ cu tensiuni/ curenti/ puteri/ capacitati/ timpi si poate le observa cineva in fuga. Link spre comentariu
poplex22 Postat Decembrie 13, 2024 Partajează Postat Decembrie 13, 2024 va salut, am un UPS-400VA, am avut niste mosfeti arsi si ceva condzi uscati, vad ca acum se aprinde displayul frontal si afiseaza ca ar functiona, va rog sfatuiti-ma cum sa verific daca functioneaza ok. nu am baterie de 12v pe iesire pt proba ? Link spre comentariu
validae Postat Decembrie 13, 2024 Partajează Postat Decembrie 13, 2024 Fără baterie de 12V nu-l poți testa pe funcția de invertor.O sursă de 12V care să înlocuiască acumulatorul nu vei găsi ușor, dat fiind că chiar și la pornire în gol invertorul ia câțiva Amperi buni.... Pune de probă acumulatorul auto, ca să vezi dacă invertorul pornește.Să intercalezi totuși o siguranță auto de 10A pe unul din fire, în caz că crapă vreun mosfet...altfel îți ia efectiv foc. Link spre comentariu
poplex22 Postat Decembrie 15, 2024 Partajează Postat Decembrie 15, 2024 o schema gasim pe undeva, vad ca mai am niste tranz. smd 2N2222 si 2N2907 defecti care atacau in grile mosfetii ?? Link spre comentariu
modoran Postat Decembrie 15, 2024 Partajează Postat Decembrie 15, 2024 La 13.12.2024 la 21:27, validae a spus: Fără baterie de 12V nu-l poți testa pe funcția de invertor.O sursă de 12V care să înlocuiască acumulatorul nu vei găsi ușor, dat fiind că chiar și la pornire în gol invertorul ia câțiva Amperi buni.... Nu ia prea mult decat daca-i defect, sub 1A, depinde si de model. Am testat multe fara sa am baterie. Orice sursa ar trebui sa aiba limitare de curent. Nu ai asa ceva, nu te apuci de reparatii. Link spre comentariu
poplex22 Postat Decembrie 15, 2024 Partajează Postat Decembrie 15, 2024 ok., cum ramane cu ceva sheme pt UPS -ul meu sau ceva standard ?? - vad ca am 4 grupe a cite 2 tranz. ( npn-pnp) cu iesire in emitor ce ataca cite 2 mosfeti pe grila ?? Link spre comentariu
poplex22 Postat Decembrie 16, 2024 Partajează Postat Decembrie 16, 2024 citeva sfaturi va rog ? Link spre comentariu
poplex22 Postat Decembrie 17, 2024 Partajează Postat Decembrie 17, 2024 pe iesirea de baterie am 9,9v cind e cuplat la 220vca, si pe iesirea de priza am 220v se aprinde un bec 75w - am cus o baterie buna 12,85vcc pe bornele de baterie ale ups-ului dar cind scot din priza nu aprinde becul ? - asta inseamna ca nu porneste invertorul 12vcc/220vca ? nu am gasit alte defecte , citeva sfaturi va rog ?? Link spre comentariu
Postări Recomandate