Depanare si documentatie UPS (probleme,rezolvari,teorie etc)


Vizitator creep

Postări Recomandate

Vizitator evolution07

Aveti idee de ce se incing foarte tare mossfetii de la ups si intra in protectie dupa ce il folosesc 2..3 min cu o incarcare de 50... 60 w? ups'ul este APC CS 350 de 210w iar tranzistorii irfz44. Sunt 2 pusi pe radiator si in 2..3 min ajung pe la 100 de grade (masurat cu termometru digital).

Schema lui am gasit-o aici: http://www.eserviceinfo.com/downloadsm/ ... PC_ei.html, dar fiind incepator .. habar nu am care ar fi motivul. :jytuiyu :cry: :cry:

Link spre comentariu

Nu-mi vine nimic in cap :jytuiyu . Eventualele probleme pot fi: comanda defectuasa mos-feti, mos-feti defecti (1 eventual), probleme la traf (infasurari in scurt, fire aiurea etc), probleme la iesirea din traf (releul se incalzeste?)...Cum se comporta fara sarcina?Ce tensiune are acumulatorul cu si fara sarcina?

Link spre comentariu
Vizitator evolution07

-Mos-feti au fost schimbati toti 4-Fara sarcina se comporta normal.... nu intra in protectie...-Tensiunea la bornele bateriei este de 13,5 v cand incarca. Bateria este noua iar cand intra in protectie voltajul este tot pe undeva pe la 12.. 13 v nu apuca sa descarce acumulatorul.-Dupa 10 min de functionat fara sarcina pe acumulator nu s-au incalzit deloc mos-feti.-Releul se incalzeste doar cand e legat la priza.

Link spre comentariu
Vizitator evolution07

Am facut un test si am pus un bec de 75w si in aproximativ 2 min 2 mos-feti (cei montati pe radiator) au ajuns la 100 grade mos-feti si a intrat in protectie. Sa nu fi pus mos-feti buni? Ceilalti 2 care nu sunt pe radiator au aprox 35 de grade si sunt tot irfz44 ...

 

Eu am luat UPS'ul cu ei gata arsi. Nu cunosc motivul arderii lor.

Sunt montati pe radiatoare separate si conectati la iesiri separate din traf.

Sa fie contrafacuti.... I-am luat de la conex de pe Maica Domnului...

Poze:

http://postimage.org/image/66z1gou9j/

http://postimage.org/image/cwvy1i5wb/

http://postimage.org/image/usy3kgqyp/

Link spre comentariu
Vizitator evolution07

Negreala am curatat-o cu alcool izopropilic dupa ce am facut pozele (pozele sunt de acum 2 zile)

UPS'u mai are 2 fire care vin conectate odata la placa de baza (bat- Negru) si (bat + Rosu) si odata la baterie... eu le-am scos pt ca sa demontez carcasa.

http://postimage.org/image/ma1hxpy0t/

http://postimage.org/image/we3mqhdyz/

http://postimage.org/image/5vkzhrf97/

Link spre comentariu

Mosfetii din ups nu sunt toti 4 in perechi paralel. De aia nu impart curentul si muncesc doar aia 2 fierbinti.Faci un efort si ne zici exact care , cum e ? Ca nu se vede scrisul de langa toti pe PCB. Si nu cred ca nimereai tu fix 2 contrafacuti, si inca 2 buni, si se incalzeau fix aia 2 care mai au si radiator.Pe schema apare o pereche de 10mOhm pt switching, inca o pereche "not populated" de 10mOhm dar tot pt switching, si una de 80mOhm care se duce la iesirea de "Clamp winding" de pe traf, care face cu totul altceva.Si daca ai incurcat infasurarile, o sa fierbi traful. :sparge:

Link spre comentariu
Vizitator smilex

Trebuie sa vezi comanda MOS cu osciloscopul. Daca totul e ok la acea putere, poti incerca schimbarea MOS altfel, orice ai pune acolo se va arde, daca comanda nu e buna.

Link spre comentariu

@Dr.L: ...merci. Vazusem si eu ca sunt 2 sw + 2 clamp pe placa , cred ca "not populated" e destul de clar.Am incercat doar sa atrag atentia omului ca nu au de ce sa se incalzeasca toti 4 la fel , pt ca fac lucruri diferite.@smilex: Daca va constata ca e prajit driverul, poate sa ii puna o lumanare la biserica, pt ca nu e 324 cum scrie, ci un asic de la st, poate in cel mai bun caz sa semene cu vreun H driver ca pinout.

Link spre comentariu

Dar problema e ca aia pe radiatoare se incalzesc cu 60W sarcina si UPS-ul intra in protectie. Nici nu cred ca zis altcevaPoate apuc prin weekend sa testez un UPS asemanator, sa vad cam cat se incalzesc in mod normalIntr-adevar, osciloscopul ar fi de baza aici

Link spre comentariu

ca tot venii vorba de ups mai iefitne, am testat si eu un UPS Trust 750VA PW-4075T

alimentat la o sursa variabila si modificandui intrarea variaza si iesirea

 

ups-ul are si un sistem de relee care sub 12V (228Vac) comuta iesirea pe in un rand de infasurare care mai da in jur de 30-40V in plus ca sa nu coboare sub 230V la descarcare acumualtorului

nu stiu daca astfel de functie lucreaza si cand e conectat la priza, adica face functie de BUCK(coborator in caz de 245V la priza) sau BOOST(inaltator in cas de 205V la priza)

Link spre comentariu

nu stiu daca astfel de functie lucreaza si cand e conectat la priza, adica face functie de BUCK(coborator in caz de 245V la priza) sau BOOST(inaltator in cas de 205V la priza)

Asta e scopul principal al releelor.Se pare ca producatorul nu s-ia batut capul sa stabilizeze tensiunea prin variererea factorului de umplere (cum totusi o fac multe altele), ci a folosit stabilizarea pt retea
Link spre comentariu
  • 3 săptămâni mai târziu...

Creează un cont sau autentifică-te pentru a adăuga comentariu

Trebuie să fi un membru pentru a putea lăsa un comentariu.

Creează un cont

Înregistrează-te pentru un nou cont în comunitatea nostră. Este simplu!

Înregistrează un nou cont

Autentificare

Ai deja un cont? Autentifică-te aici.

Autentifică-te acum
×
×
  • Creează nouă...

Informații Importante

Am plasat cookie-uri pe dispozitivul tău pentru a îmbunătății navigarea pe acest site. Poți modifica setările cookie, altfel considerăm că ești de acord să continui.Termeni de Utilizare si Ghidări