Depanare si documentatie UPS (probleme,rezolvari,teorie etc)


Vizitator creep

Postări Recomandate

Va rog sa-mi indicati procedura de resetare a bateriilor la un UPS Masterguard A3000.Am instalat MopUPS cu licenta pe 30 zile, imi arata ca am schimbat azi bateriile dar ledurile de baterie clipesc intermitent o data la 2 secunde iar la pornirea MopUPS imi zice sa schimb bateriile.Am schimbat bateriile. Sunt noi si bune.La APC este o procedura prin Hyperterminal. Nu stiu cum e la Masterguard.

Link spre comentariu

Cred ca ai putea sa incarci acumulatorii bine (adica sa mearga upsul cateva zile neintrerupt),dupa care sa-i descarci pana se opreste. Daca e destept,retine capacitatea lor si nu te mai bate la capSi vezi in softul UPSului ce optini ai...

Link spre comentariu

Problema rezolvata. Se foloseste un program "PPSet V2.0".Ma bucur ca am contribuit si eu la acest ghiveci de informatii. Nu am inteles nici acum ce are scula cu prefectura si ups-ul meu cu bateriile altuia. Cine vrea sa citeasta desfasurarea unui subiect nu va putea deoarece sunt multe subiecte intr-unul singur si nu se mai stie care raspuns de la ce intrebare este.Asa. Ai adunat toate intrebarile intr-un singur topic. Care este utilitatea si valoarea informatiei ? Mai intreba unul in topicul reballing despre o schema de laptop. WTF ? Care-i legatura ?Succese nebanuite in continuare.Sarbatori fericite si La multi ani !

Link spre comentariu
Vizitator dinu_26

La multi ani tuturor!Defectiune la Braun Group G3K 19" - 3000VA Uninterruptible Power Supply 19.Acest UPS, are 8 acumulatori de 12V/7ah. Sursa functioneaza pana se descarca acumulatorii si apoi nu-i mai incarca. Am constatat un modul defect pe care se afla: UC3845BN-ars, tranzistor 2SK2610-ars, 4 diode smd PJ86GS1M. pe care le-am inlocuit cu 1N4005. Am inlocuit piesele defecte dar to nu functioneaza.Daca are cineva o schema electrica pentru aceasta sursa.Multumesc anticipat.

Link spre comentariu

Daca sursa functioneaza ok cu acumulatorii incarcati atunci de ce nu ii faci un circuit de incarcare separat? :nas:PS: Era totusi o tema deja mult discutata cu depanare UPS, puteai posta acolo fara sa mai incarci forumul, stiu ca toti ne dorim prioritate si o rezolvare rapida insa trebuie sa ne mai gandim si la munca moderatorilor, pe care mai mult sau mai putin voit de multe ori le ingreunam munca mult.

Link spre comentariu
Vizitator alexandrul_ct

Am doua UPS-uri APC de 400VA (cel pe care il am la indemana in acest moment este Back-UPS BK400EI) care prezinta acelasi simptom: cand merg pe baterie scot la iesire ~160V (in acest timp tensiunea pe baterie este in jur de 12 V). Cand sunt conectate la retea iesirea are valoarea de ~230V. Bateriile sunt ok,Ati mai intalnit defectul acesta? Daca da, puteti sa imi spuneti si o valoare aproximativa a reparatiei?O zi buna, Eduard

Link spre comentariu
Vizitator alexandrul_ct

Conecteaza un bec de 40-100W / 220V si masoara tensiunea. Vezi daca iti mai arata 160V.

Am uitat sa specific, am masurat si alte UPS-uri de la APC, si scot la iesire ~230V cand merg pe baterie fara sarcina,Modelele de care vorbesc scot 160V si in sarcina, de aici a pornit toata distractia: la variatii ale tensiunii de retea PC-urile conectate la ele se opresc instantaneu, iar restul PC-urilor fara UPS merg bine merci.O zi buna, Eduard
Link spre comentariu

Ai parte de 2 fenomene concomitent:1) tensiunea de 160V... de fapt 220 dreptunghiulara. Deci un multimetru normal va indica eronat!Celelalte UPSuri sunt cu iesire sinus,d-aia multimetrul indica corect2) PC-ul se opresste cand e conectat la UPS...bateria e terminata!Puteai sa citesti un pic inainte,ca s-au mai scris toate astea...eu doar repet,ca un papagal :nebunrau:

Link spre comentariu
Vizitator alexandrul_ct

Ai parte de 2 fenomene concomitent:1) tensiunea de 160V... de fapt 220 dreptunghiulara. Deci un multimetru normal va indica eronat!Celelalte UPSuri sunt cu iesire sinus,d-aia multimetrul indica corect

Ai dreptate in ambele privinte.

2) PC-ul se opreste cand e conectat la UPS...bateria e terminata!Puteai sa citesti un pic inainte,ca s-au mai scris toate astea...eu doar repet,ca un papagal :nebunrau:

Am incercat sa caut folosind termeni ca APC, UPS, 160, care sunt prea scurti, si din criza de timp am abandonat cautarile (cautarea folosind termenul 160V intoarce in jur de 800 rezultate, si nu am dat decat de condensatoare si tranzistori). Multumesc mult pentru raspuns.
Link spre comentariu

Am un ups clasic (invertor, traf, nu scoate sinus). Are ecran pe care afiseaza tensiunile de intrare si iesire - care cind sint pe retea el le vede intre 200 si 240V, ceea ce il face sa comute nonstop pe baterii si inapoi.Am schimbat tot ce era filtraj, am schimbat un 7805 (cel vechi varia cu citiva zeci de mV iesirea), am schimbat un lm324 care e "pe drum" intre divizoarele de tensiune si ceva microcontroller. Pe invertor pare ceva mai stabila citirea, cca 229V. O sa mai sap in jurul lm-ului sa vad exact ce si cum, dar daca ati mai vazut asa ceva orice idee e binevenita.O sa pun pe el osciloscopul poate prind vreo alimentare sau tensiune de referinta care nu e stabila, desi nu prea vad pe unde.lm324 e alimentat din 12Vbat, in schimb referintele par sa vina din 5V stabilizati (si filtrati cu 100u noi nouti) care sint stabile pe multimetru.

Link spre comentariu

Creează un cont sau autentifică-te pentru a adăuga comentariu

Trebuie să fi un membru pentru a putea lăsa un comentariu.