Vizitator biju2010 Postat Octombrie 13, 2013 Partajează Postat Octombrie 13, 2013 sal am un motor electric 2,2 kw 2900 rot la 380v are 3 fire la iesire an aer cum al pornesc mai am unul 2900 rot 750w 380v porneste cu condensator si ajutat de un buton gen sonerie normal daca e an sarcina cu cureaua pusa nu mai vrea as vrea sa stiu valoarea pt condensatori stima Link spre comentariu
validae Postat Octombrie 13, 2013 Partajează Postat Octombrie 13, 2013 Nu orice motor cu rotorul in scurtcircuit poate porni in sarcina, chiar cu condensator adecvat.Aceste motoare nu au cuplu suficient la pornire, astfel incat trebuie supradimensionate sau trebuie pornite in gol inainte de a cupla sarcina, mai ales daca e vorba de un multiplicator de turatie. Link spre comentariu
lyka Postat Octombrie 14, 2013 Partajează Postat Octombrie 14, 2013 s-au mai postat scheme mai ales cele din revista tehnjum se poate calcula valoarea condensatorului de pornire si a celui de functionare[nu o am la indemina dar se rezolva ] personal am pornit un motor 1,5 kw /1500 t/min[nu stiu daca e stea sau triunghi are trei burne] montat pe o masina de curatat porumb [machina] Link spre comentariu
blazeu Postat Noiembrie 1, 2013 Partajează Postat Noiembrie 1, 2013 Biju, motorul trifazic se poate invarti alimentat monofazic, cu condensator de defazare, eventual SI condensator de pornire, insa va avea putere (la ax), respectiv cuplu semnificativ redus (spre 30% din aia 2200W).Nu orice improvizatie "merge".... Link spre comentariu
Postări Recomandate
Creează un cont sau autentifică-te pentru a adăuga comentariu
Trebuie să fi un membru pentru a putea lăsa un comentariu.
Creează un cont
Înregistrează-te pentru un nou cont în comunitatea nostră. Este simplu!
Înregistrează un nou contAutentificare
Ai deja un cont? Autentifică-te aici.
Autentifică-te acum