Am modelul asta de centrala.

La 1 an a crapat placa,era moarta de tot,a fost schimbata placa.

Totul ok 4 ani pana in dimineata asta cand m-am trezit ca nu mai mergeau caloriferele si nici apa calda la chiuveta.

Centrala am gasit-o cu ventilatorul mergand non-stop dar indiferent ca senzirul computherm q7 ii dadea comanda sa arda,nu ardea,doar mergea ventilatorul.Nici pornind apa calda la chiuveta nu facea vreo diferenta.

Am chemat 2 instalatori de la service autorizat Ferolli.Au zis ca e placa si poate si vana.

Am chemat alt instalator sa verifice placa (cu ajutorul unui electronist).Electronistul a zis ca placa e buna.A mai depanat astfel de placi.

Mi-a zis ca e posibil sa fie ceva senzor de vina.

Acum,practic centrala face asa(am filmat)

http://youtu.be/PxDln9n2YEs

Cele 3 led-uri clipocesc f repede si apoi circa 2 sec toate sunt stinse.In manual nu exista modul asta !!!

 

Dupa ce am adus placa de la testat dupa montaj a pornit la prima bagare in priza timp de cateva secunde flacara,a dat apa calda pe chiuveta si apoi singura a intrat iar in modul ala cu cele 3 led-uri care se aprind repede f putin si apoi stau stinse 2 sec si iar ..bucla asta.

In tot timpul asta ventilatorul merge.Pe teava de evacuare iese aer rece.Flacara nu se aprinde deloc.

 

Dupa ce am lasa-o balta,am testat cu senzor,fara,scoasa din priza ,bagata,etc,dupa multe multe incercari a pornit singura in timp ce era in priza de circa 10 min (in starea aia-ventilator care merge,led-uri care clipocesc),a mers pe apa calda la robinet timp de 1-2 min si apoi cand am dat comanda la senzor q7 sa porneasca si pe calorifere s-a blocat iar in starea aia.

De atunci nu a mai mers.

Alt instalator mi-a zis telefonic ca imi trebuie stabilizator,dar nu stie daca e placa pana nu vine cu una noua sau sh..ceva.

Plus ceva senzor eventual.

 

Ati mai intalnit asa ceva?

Ma puteti ajuta cu un sfat va rog?

Merci anticipat !

Adi,

Link spre comentariu

:nas: Nu îmi dă și mie cineva o altă explicație??? În foto ... cele încercuite cu roșu sunt înlocuite cu noi și cele cu galben sunt verificate și sunt funcționabile. Și ... are cineva schema de la această placă, cumva? Nu îmi dau seama de ce nu îmi dă tensiunile necesare, de feedback, de startup a FSD-ului. :cry:

La o placa de asta am odificat si am pus un TNY268 (parca) ca de asta aveam prin casa cind a venit un prieten pe la 10 noaptea, -10°C si copil mic in casa.

Au trecut de atunci 2-3 ani...

Link spre comentariu
Vizitator AdrianHH1983

Revin cu info.In cazul meu a fost placa defecta.Izolatia de la senzorul de pe evacuare era rupta,posibil sa fi facut scurt cu ,carcasa de s-a ars placa.

Placa a fost schimbata cu una reparata careia i s-a montat un transformator(atat am putut eu sa imi dau seama) in prealabil.Banuiesc ca e vorba de o situatie similara descrisa de validae.

Link spre comentariu
Vizitator AdrianHH1983

Mi s-a recomandat sa imi iau un stabilizator de tensiune.Un AVR practic.

Necazul e ca am tot rasfoit netul si discutat cu 2 instalatori+cei de la vitacom,conex,etc si parerile sunt contradictorii: ba merge orice AVR(atata timp cat asigura puterea suficenta/f24 fereasy are 110w consum pe fisa tehnica) ,ba ca unele nu merg  (exemplu aici :  

http://www.marketonline.ro/periferice/stabilizatoare-de-tensiune/filtre/tip-svc/

Pusesem ochii pe asta http://www.cel.ro/stabilizatori-tensiune/stabilizator-de-tensiune-gembird-avr-1000va-eg_avr_1001-l/ insa poate imi poate confirma cineva ca e ok pt centrala.

Merci anticipat !

Link spre comentariu

Eu vă sfătuiesc să căutați un stabilizator cu ferorezonanță rusesc sau românesc, de 200-300W. Se mai găsesc....chiar un coleg de forum (Mihainic93http://www.elforum.info/topic/98863-transformare-stabilizator-tensiune-in-redresor-auto/  avea unul pe care voia să-l modifice în redresor auto..... eu l-am sfătuit să-l lase așa și să-l vândă cuiva căruia îi trebuie. Luați legătura cu el...poate-l mai are. Eu am așa ceva și e foarte eficient și robust, nu are piese în mișcare (relee, servomotoare)... un aparat ce nu are moarte.

. Puneți eventual un anunț la Bazar ....

Link spre comentariu

La acest tip de centrala eu montez transformator + punte + electrolitic 1000uF/35V si am scapat de toate problemele. Reparatia sursei originale nu a dat rezultate, am avut numai retururi.Stabilizatorul ferorezonant este singurul care te protejeaza, raspunde rapid si deformeaza putin forma de unda prin eliminarea varfurilor sinusoidei . Bineinteles ca elimina orice varf de tensiune care apare.Daca folositi un stabilizator ferorezonant mai vechi este bine sa-i faceti o operatie de curatire inainte precum si de verificare a valorii condensatorului rezonant.

Link spre comentariu
  • 3 luni mai târziu...
Vizitator dumyt

Salut, o intrebare, consultand forumuri, am facut si eu cu schema clasica cu traf de 24v ca, redresat si filtrat ajunge pe placa in jur de 30v, la aprindere arzator, relee cuplate..... tensiunea scade la 28.8v. traful folosit are 2 infasurari de 12v, dublat, 24v ca. Sa folosesc unul cu 2 infasurari de 9v, adica 18v ca, sau nu e nici o problema daca ajunge 30v in placa? procesorul are stabilizare serioasa sau sa nu ma risc sa il las cu 30?

multumesc anticiat de raspuns.

Link spre comentariu

Dacă doriți o stabilizare la 24V, puteți adăuga un LM7824 imediat după filtrare, folosind fire cât mai scurte.Costă foarte puțin și durează 10 minute să-l adăugați.

Link spre comentariu
  • 10 luni mai târziu...
Vizitator cornel sulea

buna ziua, si eu am o placa ce face probleme la pornire iar daca ii dau cateva impulsuri la priza, o ia dar din multe incercari. oare ce piesa poate fi defecta? 

Link spre comentariu
Vizitator cornel sulea

sau mai bine daca se poate sa fie cineva mai explicit cum se monteaza sursa de 24 v exterioara pentru a evita problemele viitoare

Link spre comentariu

Aveți nevoie de un transformator cu secundarul de 18V/200mA și o punte de diode.Alimentatorul extern se conectează direct la bornele condensatorului de filtraj al sursei în comutație de pe placă, după eliminarea integratului defect.

Link spre comentariu
Vizitator cornel sulea

va multumesc pentru raspuns. ma ocup mai rar de electronica dar acum a aparut aceasta problema si as vrea sa o rezolv si dat fiind faptul ca foarte putine persoane repara asa ceva voi incerca eu. Am urmarit discutiile anterioare si cea mai buna idee pana la urma ramane aceasta cu schimbarea alimentarii. Dvs va referiti la acel fsd 210?

Link spre comentariu
  • 4 luni mai târziu...
Vizitator mircea1980

Decat sa tot carpesti la sursa aia tampita cu FSD, mai bine pune-i un alimentator cu rafo de retea clasic si stabilizator de 24V si nu mai umbli in veci la ea.

Buna ziua ,

 

Am avut o problema cu fsd-ul s-a ars, la fel si sigurantele. Le-am schimbat impreuna cu condensatorii dar tot nu imi functioneaza. Mai exact in secundar-ul sursei pe condensator am 3,6V in loc de 24V.Nu stiu ce mai poate fii defect.

As dori sa pun o sursa externa in comutatie de 24V la 1A. La ce ar trebui sa renunt de la sursa veche de pe placa (la puntea redresoare sau fsd210)?

Va rog un raspuns.Multumesc

Link spre comentariu

Creează un cont sau autentifică-te pentru a adăuga comentariu

Trebuie să fi un membru pentru a putea lăsa un comentariu.

Creează un cont

Înregistrează-te pentru un nou cont în comunitatea nostră. Este simplu!

Înregistrează un nou cont

Autentificare

Ai deja un cont? Autentifică-te aici.

Autentifică-te acum
×
×
  • Creează nouă...

Informații Importante

Am plasat cookie-uri pe dispozitivul tău pentru a îmbunătății navigarea pe acest site. Poți modifica setările cookie, altfel considerăm că ești de acord să continui.Termeni de Utilizare si Ghidări