gabiunu Postat Octombrie 10, 2013 Partajează Postat Octombrie 10, 2013 stiu unde e vasul de expansiune. dupa camera de ardere, trebuie demontat panoul frontal si cel lateral stanga, cel din partea dreapta mai greu pentru ca e geamul de la balcon si e fix, nu se deschide. sa vad cand chem pe cineva. multumesc mult pentru raspunsuri. daca rezolv ceva va anunt.Nu trebuie demontat nimic. Urca pe ceva si priveste in spatele centralei, pe deasupra... o sa vezi ventilul de la vasul de expansiune. Desfaci un dop de la un calorifer, lasi sa curga si pe cineva sa supravegheze, iar tu bagi aer cu pompa in vas, maxim 1bar(citit pe manometrul pompei nu pe cel de la centrala). Link spre comentariu
Vizitator timofteandrei Postat Noiembrie 25, 2013 Partajează Postat Noiembrie 25, 2013 multumesc tuturor pt mesaje. S-a rezolvat! a venit un nene acum cateva saptamani cu o pompa mai buna decat a mea si a bagat aer in vasul de expansiune. acum merge centrala fara absolut nici o problema! multumesc inca odata pt ajutor! Link spre comentariu