Sari la conținut
ELFORUM - Forumul electronistilor

Centrala pe rumegus.Informatii urgente va rog mult!


Vizitator Brigita

Postări Recomandate

Foarte corect si adevarat! :aplauze :aplauze :aplauze

asta imi aminteste de celebra fraza a lui Victor Orban despre institutia tzutzerului.

Ori stie, ori nu stie, rabinul are intodeauna dreptate! :aplauze

Link spre comentariu
  • Răspunsuri 31
  • Creat
  • Ultimul Răspuns

Top autori în acest subiect

  • molioa

    7

  • yo9hrb

    5

  • gabiunu

    5

  • gcom61

    5

Top autori în acest subiect

Una la mana: nu ma cunosti si, ca atare, nu ai idee cat de pafarist sunt sau nu. Pe de alta parte, eu nu te-am jignit, asa ca te rog mai usor cu aprecierile.A doua la mana: sudura nu inseamna doar sa topesti un electrod. Poti avea defecte cacalau. Cand faci cazane in garaj, nu cred ca chemi vreun laborator CND sa-ti verifice sudura. Este de ajuns ca NU CURGE, NU? Sudurile mai si crapa, de regula. E suficient sa sudezi cu parametri aiurea, ca sa obtii duritate mare, rezilienta mica, etc. in sudura.Inca una: din 2003 pana in 2010, voi, astia care exploatati cazane, ati lucrat - fara sa vreti- dupa prescriptii scrise de mine. Ca asa era in ISCIR, cei mai fraieri scriau prescriptii. Si inca una: eu am vazut accidente de genul asta, am si investigat. Deci nu vorbesc din auzite. Ai idee cat zboara un locomobil (are 15T de fier si 4mc se apa) cand fisureaza placa tubulara din spate? De regula cam 150m, depinde cate ziduri are de daramat.Investigatiile de accidente erau facute la solicitarea procuraturii. Din cate stiu, in cazul instalatiilor artizanale, "diagnosticul" era ucidere din culpa.Nu am scris totul doar ca sa ma dau rotund, ci ca sa stie si omul care sunt riscurile. Din partea mea poate sa construiasca milioane de cazane.

Link spre comentariu

nenea...vad ca v`ati instalat un clopotel la topic...te rog eu sa te opresti, ca nu faci decat sa dai din penibil, in mai mult ca penibil

 

aici, esti varza-varza! pa! icon_jook

Ca asa era in ISCIR, cei mai fraieri

aici va sustin, aveti dreptate! doar ca as completa; si cei mai slab pregatiti -aceia erau printre hartzogarii, cei capabili erau in productie! :da

 

Ma dezabonez de la subiect, ca m`am saturat de rabini si de tzutzeri!

Link spre comentariu

O perioada de timp '89-'92,am avut ca obiect de activitate protectia muncii intr-o intreprindere cu 1400 muncitori;obiect de activitate:productie de energie termica si electrica.

In aceasta perioada am participat la cercetarea la suficiente accidente [suficient] incat sa ma faca sa renunt la meseria asta.Si au fost doar 4 morti si multi schiloditi.

 

Pana atunci eram la fel de viteaz ca si colegul nostru molioa;dupa cateva cercetari de accidente m-am mai cumintit si,pt ca si eu tot construiesc cate ceva(inclusiv o instalatie de incalzire) cantaresc de doua ori inainte sa fac un pas.Tot de atunci,cand proiectez cate ceva ,dimensionez o piesa(sau ansamblu) ca si cum ar functiona doar in conditii extreme.

Link spre comentariu

Multumim pentru carte. Colegul, probabil nu prea face contact nici cu aburii din bucatarie... fir-ar mama lor de oale minune. Focul il mai innabusi cu o patura, aburul fierbinte te cam ucide pe loc. Sunt mai multi supravietuitori care au scapat de incendii si explozii fata de cei care au fiert instant.

Link spre comentariu
:rade: daca era dupa voi, azi nu zburam cu avionul, pentru ca exista posibilitatea de a se defecta motorul in aer!Deci, ramnea tehnica la nivel de hartii -nu se mai punea in practica niciodata. Astazi eram undeva pe la roata de lemn.Domnilor, cartea aia e propaganda de protectia muncii, unde trebuia prezentat celor ce exploatau asemenea instalatii un "bau-bau". Asa era si cu propaganda de partid, si ne mai miram ca unii chiar au crezut-o.Eu va intreb pe domniile-voastre; ce dracu face supapa aia de presiune, care deschide la 3 bari? Confundati un cazan cu abur, cu un cazan cu apa calda. Cred ca niciodata nu ati urmarit in exploatare asemenea instalatii, citati doar din carte.Raman la parerea mea; cartea-i una, practica-i alta!
Link spre comentariu

Nu trebuie sa te superi. De fapt, cei care au contribuit la facut legile sunt aceleasi persoane descrise de tine. Defectiune... poate aparea oricand. Cand se apucau badea Vlaicu sau nenea Coanda de un test, aveau ceva cunostinte...mult mai elocvente decat ale domnului pilot din ziua de azi(I). Nu asemana comunismul cu niste legi care chiar trebuie respectate.

Link spre comentariu

Colegul molioa a reamintit ca de fapt este doar un cazan de apa fierbinte.

@yo9hrb a precizat foarte clar cum se comporta apa fierbinte la anumite presiuni/temperaturi.

Si acum o...patanie:...cu ani in urma ,in ajunul craciunului,in ziua in care era sacrificat purcelul s-a hotarat sa se foloseasca apa calda de la [cazanul]de incalzire centrala,cazan atmosferic,cu vas de expansiune deschis.

S-au adaugat lemne mai multe si ne-am vazut de sacrificiul porcului.La ~45 min dupa intetirea focului,am avut surpriza sa vedem o purjare violenta pe teava de preaplin,care iesea pe sub sageacul casei.

De mentionat ca presiunea statica in cazan(cazan oprit),era de 1,2bari;tradus inaltimea la care era preaplinul fata de cazan~12m.

Purjarea a durat cca.15 minute,chiar si dupa ce am ajutat focul cu cateva cani cu apa (inca 10-12min).

Nici nu vreau sa ma gandesc ce s-ar fi intamplat daca s-ar fi retezat teava de tur sau retur (Ø=60mm).

Inca o mentiune:diametru preaplin =Ø 28mm,sprafata cazan utila(in contact cu flacara sau gaze ardere=~8mp,volum apa instalatie 75 l.

Link spre comentariu

Racirea focarului direct cu apa este interzisa... probabil atunci cand s-a intamplat nu se stiau prea multe despre pericolele mentionate. Poate la unele cazanele de tabla home-made, cu coeficient de transformare scazut, pericolul este mai mic. Cu cat creste randamentul si puterea, cu atat trebuie luate mai in serios anumite reguli. Pentru potolirea focului la cazanele cu lemne, de obicei trebuie sa ai in preajma o anumita cantitate de nisip uscat, macar o galeata, in functie de puterea cazanului.Imi cer scuze ca l-am omis pe Tataia Traian Vuia.

Link spre comentariu

Din pacate a fost cea mai rapida solutie;cazanul este cu 3 drumuri de gaze,suprafata de schimb flacara-apa este de~8 metri patrati,temperatura gazelor de evacuare egala cu temperatura apei de retur,iar flacara merge[in jos]nu in sus.Nu pot spune ca este cu coeficient de transformare redus;de fapt este mult mai performant decat cele mai multe variante comercializate-excluzand automatizarea.La toate cazanele pe care le-am vazut in functionare,la nici unul(pe lemne)inca nu am vazut o temperatura la gazele de evacuare la fel de mica ca la mine;exista si dezavantaje,dar va las pe voi sa le spuneti.

Link spre comentariu

Nu lasa temperatura sub 130 de grade (la cos, ma refer). Face condens si corodeaza. Centralele in condensatie merg cu temperaturi la evacuare joase, dar alea au o gramajoara de inox :da .

Link spre comentariu

Au o gramajoara de inox prost, si valoreaza cam 1000 euro un schimbator de putere medie. Daca nu il cureti la timp... adio, tot cat o centrala clasica tine, sau poate mai putin. Cazanul este facut din doua, trei sau mai multe serpentine cuplate in paralel, in cele mai nefericite cazuri. Daca se infunda unul, agentul de curatare o ia pe calea cu rezistenta mai mica.

Link spre comentariu

Nu lasa temperatura sub 130 de grade (la cos, ma refer). Face condens si corodeaza. Centralele in condensatie merg cu temperaturi la evacuare joase, dar alea au o gramajoara de inox :da .

Corect! La centrala mea,doar drumul 3 de gaze este sub 60-70 grade;cosul este din azbociment iat condensul nu ajunge in centrala ci este drenat.Teava si peretii cazanulul16MoCr de inalta presiune(164bar).A trebuit sa montez o teava suplimentara de gaze intre camera focara si cos pt. amorsarea acestuia.Singura chestiune care ma deranjeaza este curatarea cosului(1 data la 4-6 ani);pe peretii acestuia este un fel de zgura dura care merge doar razuita-dar asta este o alta problema.
Link spre comentariu

Nu e de glumit cu aburul,sa nu uitam ca prin forta lui mergeau locomotivele odinioara.Eu am lucrat fochist o perioada,pe o centrala de 3 Gwh,e drept.De obicei,dupa o pauza de o zi-doua(sau la revizie,cand goleam tot),o porneam cam asa:Umplerea cu apa,pana la o presiune de 2bari(creata de pompe),apoi foc,cu pompele functionand.Nu mai tin minte cantitatea de apa totala,dar erau cateva tone bune,daca eram mai insistent cu focul si nu era cazanul plin cu apa,incepea sa tremure instalatia,apoi cazanul,apoi toata cladirea..Mai insistent de atata n-am fost :speriat Desigur,nu era o jucarica de asta de casa,centrala functiona la temperaturi intre 120 si 140 de grade si presiune de 4-5 bari,dar, si iarasi dar.. La presiunea de 1,5bari si temperatura de aprox 70-80 grade,un coleg si-a fiert mana,destul de urat,umbla pe langa supapa de siguranta si a lovit manerul.Asa ca nu e joaca cu instalatiile astea.

Link spre comentariu

Creează un cont sau autentifică-te pentru a adăuga comentariu

Trebuie să fi un membru pentru a putea lăsa un comentariu.

Creează un cont

Înregistrează-te pentru un nou cont în comunitatea nostră. Este simplu!

Înregistrează un nou cont

Autentificare

Ai deja un cont? Autentifică-te aici.

Autentifică-te acum



×
×
  • Creează nouă...

Informații Importante

Am plasat cookie-uri pe dispozitivul tău pentru a îmbunătății navigarea pe acest site. Poți modifica setările cookie, altfel considerăm că ești de acord să continui.Termeni de Utilizare si Ghidări