Vizitator domic Postat Martie 6, 2013 Partajează Postat Martie 6, 2013 Ziua buna,Apelez la acest forum pt a intelege citeva fenomene tehnice. Am o centrala vissman cu vas de expansiune inchis si pompa de recirculare pe retur pt calorifere. De ceva timp a fost schimbata pompa pt ca nu mai functiona. Acum se aude un zgomot ( fluierat) cind porneste centrala. Am aerisit instalatia de 4 ori pina acum ca la carte adica, am inchis turul la fiecare calorif, am deschi aerisitorul pina a ieșit tot aerul, am redeschis turul si am inchis aerisitorul cu turul si returul deschis. Am repetat operatia la toate caloriferele. Zgomotul persista. Am fost la centrala si am schimbat viteza din 3 in 2 la pompa de recirculare si flueratul a scazut in intensitate. Pe viteza 1 nu se mai aude zgomotul.Intrebarea e, functioneaza in parametrii normali instalatia cu viteza 1? Care e rolul vitezelor de pe pompa? Conteaza lungimea instalatiei si diferenta de nivel de la centrala pina ultimul calorifer? Puterea centralei poate avea efect negativ asupra instalatiei daca viteza pompei este mica? Centrala este de 64 kw pt 15 calorifere, circa 400 mp.In final o ultima intrebare, cum pot rezolva eliminarea pocnetelor care apar atunci cind centrala baga apa calda in calorifere (se dilata), tinind cont ca toata instalatia e pe cupru iar caloriferele sunt din aluminiu. Link spre comentariu
The Stressmaker Postat Martie 6, 2013 Partajează Postat Martie 6, 2013 Verificati daca robinetii de la centrala sunt deschisi la maximum (daca sunt "pe bila" manerul este perpendicular pe robinet), zgomotul poate aparea si daca unul din robinetii aceia este intredeschis. Dupa aerisire ati verificat presiunea in instalatie sa fie conform reglajului?Acele "viteze" determina debitul de apa incalzita circulat in instalatie sau viteza cu care circula apa pe teava. Link spre comentariu
blazeu Postat Martie 27, 2013 Partajează Postat Martie 27, 2013 In lipsa presiunii minime, la pompa apare cavitatia, care produce zgomot (tipic e un fel de "huruit" insa poate fi si "fluierat", functie de geometria paletei pompei). Incarcati instalatia la o presiune de minim 1 bar la nivelul pompei (poate fi pana la 2 bar fara probleme, mai ales daca aveti mai multe nivele (cred ca instalatia e pe o casa mai mare?); supapa de siguranta se deschide abia la 3 bar).Atentie la robinetii cu bila, eu am intalnit exemplare la care piesa de actionare s-a "tocit"? cert e faptul ca bila nu se mai rotea la actionarea manerului si tijei de legatura... Pentru verificare 100% ar trebui desfacuti si controlata vizual alinierea gaurii bilei cu teava (mie imi "fluiera" un robinet de radiator la o deschidere intermediara - din ala cu termostat!).Viteza pompei e un compromis intre o viteza de circulatie mare=timp scurt de transfer intre cazan si radiatoare - in masura in care cazanul are capacitatea de a incalzi rapid TOATA apa din instalatie - si consumul de energie - desi o pompa pentru asemenea instalatie are un consum de ordinul a 100W, functionand (aproape) permanent, se aduna niste kilowati-ora lunar...Si desigur, apar si o uzura mai rapida la turatie mai mare...Spor!PS Am recitit postul dv.; ati verificat si circuitele de gaze? "Cand porneste centrala" porneste si ventilatorul; nu cumva ala sau gazele pe burlane "fluiera"?Faptul ca instalatia e pe cupru iar radiatoarele din aluminiu nu are legatura cu pocnetele. Acestea provin din fixari (coliere, bride), eventual treceri prin pereti: la variatia temperaturii tevile se dilata si se contracta, miscandu-se fata de punctele fixe (sau stabilindu-se alte echilibre de deformare); pocnetele provin din deplasarea fata de acele fixari, care sunt prea stranse. Daca veti asigura un mic "joc" care sa permita dilatarea si contractia, pocnetul cauzat de dezlipirea tevii de fixarea stransa va dispare. Link spre comentariu
Postări Recomandate
Creează un cont sau autentifică-te pentru a adăuga comentariu
Trebuie să fi un membru pentru a putea lăsa un comentariu.
Creează un cont
Înregistrează-te pentru un nou cont în comunitatea nostră. Este simplu!
Înregistrează un nou contAutentificare
Ai deja un cont? Autentifică-te aici.
Autentifică-te acum