nickxyzt Postat Februarie 21, 2013 Partajează Postat Februarie 21, 2013 Am un circuit de prize care poate fi decuplat prin doua disjunctoare (pe faza si pe nul), ambele de 6A.Am testat cu un calorifer electric care trage 8A, si disjunctoarele nu au decuplat (nici unul). Am verificat consumul cu o priza de consum, si mi-a aratat intr-adevar 8A.Pe disjunctoare scrie C6.Intrebarea mea este: disjunctoarele sunt defecte, sau au abaterea mai mare de 25%? Link spre comentariu
validae Postat Februarie 21, 2013 Partajează Postat Februarie 21, 2013 Cat timp ai alimentat caloriferul prin disjunctoare ? Disjunctoarele cu protectii termice uzuale decupleaza cu ceva intarziere la curenti mai mari decat cel nominal si instantaneu prin mecanism electromagnetic la scurtcircuite puternice. Link spre comentariu
nickxyzt Postat Februarie 21, 2013 Autor Partajează Postat Februarie 21, 2013 Am alimentat timp de câteva secunde. Mi-a fost teamă să nu se întâmple ceva grav.Voi încerca să alimentez mai mult timp caloriferul.Cam după câte secunde trebuie să decupleze? Link spre comentariu
validae Postat Februarie 21, 2013 Partajează Postat Februarie 21, 2013 Avand in vedere diferenta de 2A,ar trebui probabil dupa 10-20 secunde, nu se intampla nimic rau.Acum si toleranta acestor disjunctoare poate fi destul de mare, daca scrie 6A nu sare chiar fix la 6A. Link spre comentariu