Vizitator plcprogramer Postat Ianuarie 20, 2013 Partajează Postat Ianuarie 20, 2013 Buna colegi. Am o problema de comunicatie profibus intre 2 plc 315-2dp. Am configurat canalele de comunicatie profibus master/slave. Am nevoie sa citesc/scriu biti si worzi. Am scris un program simplu , Biti ii scriu/ citesc cu MOVE si worzi cu SFC 14/15. Nu se realizeaza comunicatia deci ceva am gresit. Am nevoie de parerea voastra si sper ca ma puteti ajuta. Am atasat si programelulMultumesc 2plcpr~1.zip Link spre comentariu
Elef Postat Ianuarie 21, 2013 Partajează Postat Ianuarie 21, 2013 Ai configurat zonele transferate pe DP in sclav?Ai grija , conteaza cum ai pus consistency unit sau all.Daca e unit atunci poti folosi instructiunile L si T.Daca e all atunci e musai sa citesti/scrii cu SFC 14/15.Uita-te si la codul returnat de SFC-uri.Mai spune si el o informatie depsre ce nu merge. Link spre comentariu