2 plc siemens cpu 315 2dp comunicatie profibus


Vizitator plcprogramer

Postări Recomandate

Vizitator plcprogramer

Buna colegi. Am o problema de comunicatie profibus intre 2 plc 315-2dp. Am configurat canalele de comunicatie profibus master/slave. Am nevoie sa citesc/scriu biti si worzi. Am scris un program simplu , Biti ii scriu/ citesc cu MOVE si worzi cu SFC 14/15. Nu se realizeaza comunicatia deci ceva am gresit. Am nevoie de parerea voastra si sper ca ma puteti ajuta. Am atasat si programelulMultumesc

2plcpr~1.zip

Link spre comentariu
  • Răspunsuri 1
  • Creat
  • Ultimul Răspuns

Top autori în acest subiect

  • Elef

    1

Top autori în acest subiect

Ai configurat zonele transferate pe DP in sclav?Ai grija , conteaza cum ai pus consistency unit sau all.Daca e unit atunci poti folosi instructiunile L si T.Daca e all atunci e musai sa citesti/scrii cu SFC 14/15.Uita-te si la codul returnat de SFC-uri.Mai spune si el o informatie depsre ce nu merge.