Sari la conținut
ELFORUM - Forumul electronistilor

rezistente 249 ohm pentru 4_20mA


one

Postări Recomandate

Am observat ca pentru conversia curent-tensiune pentru semnalele 4_20mA de multe ori se utilizeaza rezistente de 249 ohm (sau 499).De ce?Nu ar fi mai simplu calculul pentru 250 ohm ? Adica pentru 20mA avem 5V nu 4.98V.

Link spre comentariu
  • Răspunsuri 8
  • Creat
  • Ultimul Răspuns

Top autori în acest subiect

  • zal

    2

  • Marian

    2

  • Ionut Pavel

    2

  • one

    1

Zile populare

Top autori în acest subiect

Daca este vorba de curenti mici si precizie necesara mai mare atunci se poate face asa cum @zal a mentionat, semireglabili multitura, pentru rezistente fixe se iau in calcul si tolerantele lor si de aceea uneori se obtin astfel de cifre.

Link spre comentariu

Adica pentru 20mA avem 5V nu 4.98V.

Pentru ca rezistentele de 499ohm se folosesc la conversie de la 0-10V la 4-20mA. 0-5V nu este plaja de tensiune standard pentru senzori in automatizari industriale. Pe cand 0-10V si 4-20mA sunt standardizate. Acuma, daca gasesti un semireglabil de precizie, atunci alegi 500ohm exact. Oricum astfel de rezistente de 499ohm au in general precizii f bune (am eu un Vishay de precizie 0.01% dintr-un data logger).
Link spre comentariu

Dacă curentul e prea mare ptr un semireglabil unic, se pot face reţele serie - paralel din mai multe rez plus un semireglabil ptr reglaj fin.Pe de altă parte, se pot sorta rez din game de precizie, de exemplu 220 (sortată fixă) + 30 (sortată sub valoare). Sau 200 + 47...51, etc.

Link spre comentariu

Nu ar fi mai simplu calculul pentru 250 ohm ?

Ba da, numai ca 250 nu este valoare standard si in productia de serie cauti sa folosesti componente de pe raft, nu facute la comanda. Comanda speciala creste pretul. Daca te uiti la valorile standard ale seriilor E24, E48, E96, E192, niciuna dintre ele nu contine valoarea numerica 250. 249 este cea mai aproape de 250, eroarea fiind de 0.4%. Urmatoarea valoare in seria E192 este 252. Rezulta eroare de 0.8%. Deci avantaj 249.

 

Cat despre semireglabili ... sa fim seriosi. 4-20mA este un standard industrial folosit in buclele analogice de control. Nu pune nimeni semireglabili care peste 2 saptamani au luat-o prin sfecla si ti-au dat procesul tehnologic peste cap. Daca mai sunt si vibratii, in cateva zile dansezi Oppa Gangnam Style. Plus ca semireglabilii inseamna manopera si costuri in plus. In ziua de azi se asambleaza totul cu valori fixe de componente, apoi se face calibrare prin compensare in soft.

 

Si inca ceva. Semnalizarea este 4-20mA, adica in curent, tocmai ca sa nu conteze lungimea/rezistenta firelor. 4mA corespunde valorii 0, iar 20 capatului de scala. Un curent de valoare mai mica de 4mA sau chiar zero indica o avarie.

 

Cirip

Link spre comentariu

Creează un cont sau autentifică-te pentru a adăuga comentariu

Trebuie să fi un membru pentru a putea lăsa un comentariu.

Creează un cont

Înregistrează-te pentru un nou cont în comunitatea nostră. Este simplu!

Înregistrează un nou cont

Autentificare

Ai deja un cont? Autentifică-te aici.

Autentifică-te acum



×
×
  • Creează nouă...

Informații Importante

Am plasat cookie-uri pe dispozitivul tău pentru a îmbunătății navigarea pe acest site. Poți modifica setările cookie, altfel considerăm că ești de acord să continui.Termeni de Utilizare si Ghidări