Vizitator dani ppp Postat Ianuarie 3, 2013 Partajează Postat Ianuarie 3, 2013 Circuitul are aproximativ 40 metri, la prize o sa am masina de spalat, hidrofor micut, frigider, cogelator, in rest consumatori micuti gen tv, filtru de cafea, etc La iluminat am becuri cu incandescenta, vreo 1000 wati in total, dar foarte rar o sa fie aprinse toate odata.Repet e pe o parte a casei, cealalta parte o sa schimb instalatia poate in toamna, cand o sa si zugravesc. Casa este fara etaj, e un forma de U Link spre comentariu
pop_ady44 Postat Ianuarie 3, 2013 Partajează Postat Ianuarie 3, 2013 nu sunt asa mare specialist(meserias )dar tot parca nu as face 1 singur circuit la acea intalatie as face cate un circuit pt fiecare camera pe prize si tot la 2 camere /4 becuri circuit la fiecare camera maxim 24 amperi siguranta pe prize si la becuri maxim 6 amperi/4 becuri de 100w au as pune la 2-4 prize sigurante de 16-32 amperi poate gresesc dar eu asa as face daca as avea posibilitatea financiara la 2 prize siguranta de 16 si as avea un tablou mare care ar separa frumos toate circuitele explicatia daca vine badea george cu un cablu in scurt si il pune in priza cum sunt cele de la chinezisme el va face ca si un resou sii o siguranta mare nu va decupla asa una mai mica se va decupla sigur adoua in casa fiecare are un frigider 2 unu prin absurd se defecteaza si decupleaza siguranta daca este una se decupleaza ambele daca este separata se decupleaza doar el celalt ramane sa mearga Link spre comentariu
pinky Postat Ianuarie 3, 2013 Partajează Postat Ianuarie 3, 2013 masina de spalat = 3000Whidrofor = 1000Wfrigider = 500Wcongelator = 500Wdeja ai 5000W care este foarte probabil sa functioneze toate deodata.mai pui filtru de cafea = 1000Wcalcator = 1000WCel mai bine ar fi sa mergi pe tronson cu 6mm^2 si din doze poti sa cobori cu 2,5mm^2 la fiecare priza. La risc poti sa mergi si cu 4mm^2 pe tronson pana in doze.Pe prize pune siguranta de 30A. Mai trebuie sa ai in vedere ca traseul de cupru are rezistenta lui. Daca subdimensionezi, vei avea un resou in pereti adica un consum de energie nejustificat. Daca pui conductor de 2,5mm^2 vei pierde lunar cativa zeci de KW pe care nu stii de unde sa-i iei. Deci mai bine sa nu faci economie la cablu si intr-un an se amortizeaza diferenta de pret doar prin economia de energie datorata folosirii unui conductor mai gros.Pe iluminare merge 1,5mm^2 cu siguranta de 10A.In final faci cum doresti ca doar nu venim noi sa-ti verificam reteaua electrica.PS: uita-te pe contor si vezi ce curent suporta. Ca degeaba pui siguranta de 30A daca contorul moare la 25A Link spre comentariu
Vizitator dani ppp Postat Ianuarie 3, 2013 Partajează Postat Ianuarie 3, 2013 pinky@ nu sunt eu meserias,dar nu sunt prea mari consumurile alea pe care le-ai pus tu?Asa am gandit si eu, sa merg cu principala care alimenteaza dozele de 4 mm, si sa cobor cu 2,5 la prize. Cat despre iluminat ziceti sal fac separat. sa merg cu fir separat si nulul comun, sau cu intreg circuitul separat?Ps: la BMP am o siguranta de 32 amperi Link spre comentariu
pinky Postat Ianuarie 3, 2013 Partajează Postat Ianuarie 3, 2013 Eu ti-am prezentat argumente. Tu hotarasti cum vei realiza reteaua.Ti-am prezentat niste valori de putere ale aparatelor. Daca crezi ca nu e asa, uita-te pe fiecare in parte si vei vedea puterile lor. Cat crezi ca consuma o masina de spalat cand incalzeste apa la programul cu 60 grade sau 90 grade ? Sau calcatorul ? Pe hidrofor ce scrie ? ca doar nu e de jucarie cu motoras de masinuta teleghidata. Daca aveai curiozitatea sa te uiti, nu mai exista discutia cu puterile aparatelor. Am impresia ca vrei sa negociezi cu mine puterile aparatelor. De curiozitate, am rugamintea sa faci cateva masuratori la instalatia actuala. In timpul functionarii masinii de spalat la un program cu incalzire de apa, masoara tensiunea in tabloul electric si la priza masinii de spalat. Vezi ce diferenta este. Link spre comentariu
Vizitator dani ppp Postat Ianuarie 3, 2013 Partajează Postat Ianuarie 3, 2013 Inteleg ce spui, poate ca ai dreptae, stiu ca masina de spalat la incalzire ia cam 2000-2200. Nu negociez cu tine, negociez cu buzunarul meu... Iti multumesc pt raspunsuriRaspunde-mi te rog la ultima intrebare din postul meu anterior, cum crezi ca e mai bine sa fac. Link spre comentariu
The Stressmaker Postat Ianuarie 3, 2013 Partajează Postat Ianuarie 3, 2013 Hai sa ma bag si eu in discutie. Deci, aveti un bransament cu diferentiala si protectie la 32A. Ok, normativul ar zice ca urmatoarea siguranta automata (disjunctor, cum vor altii sa scriem) trebuie sa fie cu doua ordine mai mica decat aceasta din bransament deci 20A (4600W maximum, daca puterea totala depaseste aceasta valoare se fac doua circute de priza). Cum, de obicei se recomanda, la iluminat siguranta automanta de 10A (2300W) sau de 6A (1300W) daca se gasesc, si la circuitul de prize 16A (3600W) atunci si eu recomand asa. Tinand cont ca sunt cam 40m si presupunand ca veti alege cea mai ieftina varianta atunci vei folosi doua trasee de circuite. Primul circuit (ca si coloana principala de distributie in doze) il veti face cu conductor de 2,5mm^2 pentru iluminat si al doilea circuit cu conductor de 4mm^2 pentru priza. La circuitul de iluminat veti face traseul conductoarelor la lampi si la intrerupatoare cu conductor de 1,5mm^2 iar la prize, distributia o veti face cu conductor de 2,5mm^2 (dozele de legaturi cat mai apropiate de dozele de aparat /priza). Asa nu veti avea cadere de tensiune pe traseu chiar daca veti avea consumatori mai mari. Traseele intotdeauna vor fi facute cu coloanele de distributie orizontale, la maxim 30 cm de tavan si cu coborarile verticale catre prize sau intrerupatoare iar lungimea intre doua doze sa nu depaseasca 10-15m in linie sau sa existe pe acel tronson mai mult de doua coturi. Iluminatul incercati sa evitati a-l trage prin pod daca este din lemn, ingrosati putin tencuiala tavanului cu 1 cm peste tub ca sa-l acoperiti. Legaturile in doze se recomanda ca sa fie realizate pe o lungime de 10cm si cositorite apoi. Se pot folosi si reglete dar eu nu am incredere in ele la puteri peste 1000W. La numarul de prize eu as merge pe normativul vechi cu 8 prize pe circuit sau cu 12 locuri de lampa (lustra are 3 locuri) pe circuit, dar la acesta nou limita este mai mare.Aceasta este o parere personala la cum ar arata un circuit ca cel din discutie daca s-ar merge pe cea mai ieftina varianta. Daca vreti sa verificati singur aceste argumente va recomand sa luati normativul I7-2011. Ca am dreptate sau nu ramane sa aflati singur. Link spre comentariu
pinky Postat Ianuarie 3, 2013 Partajează Postat Ianuarie 3, 2013 Cat despre iluminat ziceti sal fac separat. sa merg cu fir separat si nulul comun, sau cu intreg circuitul separat?Daca faci circuite separate poti sa folosesti sigurante bipolare. Daca ai copil prin casa iti recomand sa montezi o siguranta cu diferential. Daca ai posibilitatea, poti sa mergi cu traseu separat pentru masina de spalat si astfel poti sa faci traseele cu fir de 4mm^2 sau chiar 2,5 daca traseul pentru masina de spalat este mai mic de 20m si mai faci inca un traseu separat pentru hidrofor. Trebuie sa ai in vedere ca motoarele electrice gen hidrofor absorb la pornire o putere mult mai mare decat puterea lor nominala, sper ca nu aberez daca zic ca la pornire consuma 2,5KW, suficient ca sa se adune cu alti consumatori si sa declanseze siguranta.Observi ca sunt multi factori care intervin in proiectarea si realizarea unei retele electrice. Pe de alta parte mai trebuie sa ai in vedere posibilitatea incarcarii suplimentare ulterioare a retelei. Mai un aer conditionat, mai un resou, mai un calorifer electric, mai un aparat de sudura etc.Citesti, compari avantaje-dezavantaje si decizi.Cred ca ai primit indicatii suficiente ca sa te apuci de lucru.Daca te pricepi la legat fire, spor la lucru. Daca nu, mai bine cheama un electrician cu patalama. Cu electricitatea si cu gazul nu e de joaca. Toata agoniseala de-o viata se poate risipi dintr-o neatentie. Ca sa nu mai zic de posibilitatea de pierderi de vieti. Link spre comentariu
Vizitator dani ppp Postat Ianuarie 3, 2013 Partajează Postat Ianuarie 3, 2013 Va multumesc incaodata pentru sfaturi. O sa imi monteze un electrician panoul de siguranta cu sigurantele necesare. Totodata o sa imi verifice intreaga instalatie pe care probabil o sa o fac eu. Deci el o sa-mi dea OK-ul final. Link spre comentariu
lyka Postat Ianuarie 3, 2013 Partajează Postat Ianuarie 3, 2013 Dani ppp nu este nimic in neregula ca in aceiasiani doza se gaseste circuitul de prize si cel de iluminat dar fiecare cu siguranta lui daca aveti trasee lungi la 15 m se va pune doza de trecere si se calculeaza sectiunea astfel ca sa fie mai mica de 3%caderea de tensiune pentru iluminatsi 5% pentru prize circuite de prize si circuit separat pentru consumatorii mai mari de 2kw nu uitati de plita electrica [vidroceramica]de labucatarie conductorul de nul de lucru N nul de protie PE si faza L au aceiasi sectiune 2,5 mm2 la iluminat 2conductoare N L [PEdaca corpul de iluminatare are borna de legare la pamint] la sfirsitul lucrarii se masoara rezistenta de izolatie fiecare conductor in parte cu PE legat la pamin conductorul fy se dezizoleaza pe distanta de 5cm se leaga prin rasucire [20spire ]si se cositoresc Spor la munca Link spre comentariu
ALEy Postat Ianuarie 5, 2013 Partajează Postat Ianuarie 5, 2013 La arderea becurilor, uneori mai sar bucati de filament si fac scurt, ramai fara curent si la prize si orbecai fara sa stii de unde ti s-a tras.Care filament, care becuri? Unde se mai gasesc becuri cu incandescenta? Daca se pune problema refacerii instalatiei electrice, mai bine o faceti cum va este necesar, fara sa tineti seama de nu stiu ce normative depasite, puneti sectiune de cupru in plus, sa fie rezerva, in nici un caz conexiune cu reglete in doze, rasuciti firele si lipire cu fludor bun+izolare cu banda de calitate.Sigurante automate Moeller, Merlin Gerin, Schneider, Legrand, in nici un caz turcisme de taraba. Daca nu aveti disjunctor diferential la tablou, obligatoriu de pus! Va poate salva viata! Uneori in diverse Magazine( piete, tirguri.) Nu vor reusi sa introduca in totalitate becurile "economice" fiind cu multe probleme pentru mediu. Link spre comentariu
vera Postat Ianuarie 6, 2013 Partajează Postat Ianuarie 6, 2013 Salut. Daca distanta de la tabloul pana la locul de consum este mare (am inteles 15-20m) cel mai economic este sa tragi o coloana cu conductor de 4-6 mmp si sa montezi un tablou cu 4 locuri de siguranta in care poti pune sigurantele pt. noile circuite. Investitia suplimentara este in jur de 50 lei (nu cred ca pt. aceasta suma merita sa-ti asumi niste riscuri inutile). Cat despre lipirea cu cositor nu se mai utilizeaza. Se utiliza (cand era bunica fata) la conductoarele izolate cu cauciuc. La cele izolate cu PVC, ca sa nu deteriorezi izolatia langa lipitura, se folosesc cleme speciale (morsete), care incap in doza de legaturi (sunt pe piata o diversitate de doze de toate marimile si formele). Mult mai bine este, ca inainte de a te apuca de ceva sa studiezi problema, dupa care sa treci la executie in cunostinta de cauza. Asa economisesti timp, bani, si Doamne fereste, nu risti incendiu, electrocutare etc. Spor la treaba. Link spre comentariu
H Robert Postat Ianuarie 6, 2013 Partajează Postat Ianuarie 6, 2013 Nu mai tot scrieti ce a scris si altu dar cu alte cuvinte,cred ca s-a inteles ideea din mesajele anterioare. Link spre comentariu
high_voltage_tm Postat Ianuarie 8, 2013 Partajează Postat Ianuarie 8, 2013 Doamne apără și păzește! Aloo, „specialiștii” în ace, brice și carice, câți dintre voi ați făcut instalții electrice? Nu mă refer la voi în casă, că acolo e treaba voastră ce siguranțe de 32A și ce sârme de 6 puneți... mă refer la instalații făcute pe bune, cu proiect, deviz, autorizație, garanție! E bine să le spunem altoră să facă ce visăm noi noaptea... dar de obicei visele nu au treabă cu realitatea. Singurul cu capul pe umeri, care dovedește de fiecare dată că știe ce-i aia gândire logică și tehnică și are habar despre ce vorbesțte, este The Stressmaker! Eu îl rog pe concitadinul „șoricel rozaliu” să pună niște poze cu plăcuța pe care sunt trecuți parametrii nominali ai acelei mașini de spălat care consumă 3000W, precum și o poză cu cablul de alimentare, să vedem ce secțiune are (dacă o mai fi ăla original, și nu a fost „îmbunătățit” cu un 3x4mm²... așa preventiv); și poate ne spune ce părere are dumnealui de acel consum, în ce situații are acea valoare, pentru ce perioadă din durata totală a unui ciclu de spălare, și de asemenea care este legătura dintre secțiunea/lungimea/rezistivitatea unui traseu de alimentare, și care sunt criteriile după care se aleg protecțiile unui circuit (adică siguranțele)? Link spre comentariu
ALEy Postat Ianuarie 8, 2013 Partajează Postat Ianuarie 8, 2013 Sau poate Nu. La orice problema exista cel putin o rezolvare ! asa ca : solutiile sunt variabile .calculul valorilor protectiilor electrice se calculeaza (rapid empiric In x 1.4) sau functie de: In,(Curentul de scurtcircuit suportat de tipul de conductor), timpul de sarcina maxima aplicat pe circuit.( sa nu uitam ca sig. automate sunt sig. termice)DA eu am facut proiecte electrice industriale si din acest motiv am parerile MELE.Dar fiecare cu parerea lui si experienta sa! acest forum serveste pentru a comunica pareari experienta .Eu asa vad anumite lucruri si cred ca sunt normale .Este Parearea mea! daca nu sunt si alti de acord acest lucru este benefic pentru o solutie cit mai buna la diverse probleme.DA nu mai sunt masini MSR cu R=3Kw dar AC sunt mai ales la sectiunea de cald.Eu prefer circuite electrice ( ruseste) decit sa mai crosetez la ele dupa executie.Dac tot ingropi un circuit acesta sa fie vesnic. Link spre comentariu