Vizitator bogdan_sb Postat Ianuarie 2, 2013 Partajează Postat Ianuarie 2, 2013 Salut si La multi ani.Am 2 intrebari (scuze daca s-a mai discutat pe forum)La o cabana, la munte, am o instalatie electrica pe 12V (cateva becuri auto cu led, un acumulator de UPS 36 Ah si un UPS mai mic (altul decat cel de la care am luat acumulatorul) cu care incarc cand pornesc un generator de 220V.Intrebari:1. Ce tensiune si ce amperaj maxim trebuie sa aiva un incarcator (de la 220 la 12V) - doresc sa schimb UPS-ul cu care incarc.2. care este o schema minimala pentru un dispozitiv de incarcare a acumulatorului care sa fie legat in permanenta atat de generator cat si de UPS, fara sa mai fie nevoie sa apas pe vre-un buton? Cand pornesc generatorul sa incarce automat, iar cand este oprit generatorul, incarcatorul sa nu consume din curentul acumulatorului.In paralel cu generatorul, doresc sa mai incarc acumulatorul si printr-un mic panou fotovoltaic (realizat din cateva celule recuperate de la lampi de curte) care sa incarce cu putin curent, dar in perioade lungi de timp. 3. Cum pot realiza un dispozitiv care sa nu lase panoul sa consume acumulatorul cand nu este soare (cand panoul nu genereaza curent)?4. Este vre-o problema daca acumulatorul este incarcat la maxim, dar panoul genereaza curent perioade lungi de timp (chear si saptamani sau luni)?Multumesc. Link spre comentariu
validae Postat Ianuarie 2, 2013 Partajează Postat Ianuarie 2, 2013 In primul rand, pentru incarcarea corecta a acumulatorului, ar trebui sa faci sau sa cumperi un redresor auto de 12V care sa asigure 4A minim. Pentru partea cu celulele solare, sunt absolut ineficiente cele de la lampile de gradina.Ar trebui sa gasesti unele de putere mai mare 40-50W ideal, minim 20W pentru incarcarea de mentinere a acumulatorului.Pentru a evita descarcarea pe celule, o dioda inseriata cu celulele va rezolva problema.Poti lasa redresorul auto legat la generator si cuplat la acumulator continuu, puntea de diode va interzice curentul dinspre acumulator spre redresor.La fel si panoul de celule fotovoltaice, se poate cupla continuu la acumulator prin dioda inseriata.O sa-ti fac o schema de principiu in paint, mai tarziu. Sa ai in vedere totusi un acumulator dedicat Deep Cycle, cel de UPS e facut pentru sarcini de scurta durata.Vezi la depozite de reciclat acumulatoare, o baterie de electrocar de exemplu, chiar mai uzata. Link spre comentariu
Vizitator bogdan_sb Postat Ianuarie 3, 2013 Partajează Postat Ianuarie 3, 2013 Multumesc pentru informatii "validae"Deci dioda si puntea redresoare sunt suficiente pentru a evita descarcarea acumulatorului? Nu exista niciun fel de descarcare pe diode (a trecut ceva timp de cand am invatat prin scoli treburile acestea si nu mai stiu exact...)? Eu initial m-am gandit la un sistem cu releu ...Inca o intrebare: daca acumulatorul este incarcat la maxim si panoul fotovoltaic genereaza curent (se poate intampla si 2-3 luni zilnic deoarece, in special peste iarna, nu merg acolo) nu se strica acumulatorul? Link spre comentariu
validae Postat Ianuarie 3, 2013 Partajează Postat Ianuarie 3, 2013 Panoul fotovoltaic va da un curent foarte mic, doar daca nu puneti unul de 50W la 12V deci nu va supraincarca acumulatorul. Acumulatorul cand ajunge la densitatea maxima a electrolitului va prezenta o crestere a tensiunii la borne mai mare de 12V atingand 14-15V in functie de uzura sa. In acelasi timp tensiunea panoului este limitata la 12V, deci curentul cerut de baterie va scadea la sfarsitul incarcarii, ramanand la o valoare care va compensa practic autodescarcarea sa. In privinta asta exista oricum scheme cu releu sau tiristor pentru decuplarea automata la tensiune data si recuplare la scaderea tensiunii sub o anume valoare.O sa postez o schema .Exista si altele si mai simple chiar. Link spre comentariu
validae Postat Ianuarie 3, 2013 Partajează Postat Ianuarie 3, 2013 Revin cu o schema pentru incarcarea automata a acumulatorului de 12V care nu necesita supraveghereMontajul asigura decuplarea de la sursa de incarcare (redresor sau celule solare) la atingerea tensiuniireglabile din potentiometru (uzual 14,4V ) si recupleaza la scaderea acesteia din cauza autodescarcarii Link spre comentariu
Vizitator bogdan_sb Postat Ianuarie 3, 2013 Partajează Postat Ianuarie 3, 2013 Multumesc tare mult pentru informatii. O sa merg pe ultima schema, iar dupa ce o sa o realizez o sa iti scriu pe forum. Link spre comentariu