Am introdus prea mult lemn in centrala ROMSTHAL..


Vizitator Wagner123

Postări Recomandate

Vizitator Wagner123

...neatentie, deci am supraincalzit ! Au inceput sa se auda paraituri, zgomote, judgement day etc ! Manometrul era peste 130 , am scos lemnul rapid, totul s-a linisitit, nimic crapat, fisurat etc. INSA : la repornire zgomotele au reinceput, manometrele toate nu mai functioneaza sau merg aiurea, nu am control la cata apa este, rezervorul de extindere nu se umple cu apa, nebunie curata, nu indraznesc sa reaprind ! Repet, nimic nu e spart, caloriferele au apa, eu tremur cu familia din greu, habar nu am de hidro, termo etc, degeaba citesc cartea tehnica, e cuneiforma pentru mine, un amarat de profesoras de limbi straine, iar bani...de unde ? Are cineva rabdare, rog frumos, sa ma lumineze ? Tare multumesc foarte frumos....e frig al naibii pe aici, offf ! Wagner

Link spre comentariu
  • Răspunsuri 3
  • Creat
  • Ultimul Răspuns

Top autori în acest subiect

  • molioa

    2

  • bcristian

    1

Top autori în acest subiect

S-o reluam fara panica:-termometrul si manometrul, este foarte posibil sa se fi decalibrat de la suprapresiune si supraincalzire.-ati fii ghinionistul lumii, sa se fi ars si pompa de recirculare (daca a refulat apa sau abur in zona pompei) dar nu cred asta.-posibil sa se fi defectat si termostatulCe faceti acuma:-verificati si corectati presiunea in vasul de expansiune, trebuie sa aveti 1,5 bari -umpleti instalatia cu apa, si aerisiti peste tot unde aveti aerisitoare. Daca nu mai aveti manometrul functional, este o problema ca nu puteti controla presiunea apei. Trebuie sa adaptati un manometru, daca nu aveti unul original.-la presiunea de 1 bari (in rece) porniti centrala. Daca presiunea creste la 2 sau peste 2, si nu se face circulatia apei (daca nu auziti pompa cand cupleaza, verificati cu mana dupa pompa) trebuie verificat termostatul -inseamna ca pompa nu cupleaza.-daca nu mai este functional termometrul, nu permiteti sa creasca presiunea apei peste 2,5 bari. Daca creste, o refulati de la supapa de siguranta -aveti pe circuit in zona cazanului.-daca face zgomote la repornire, imediat ce se incalzeste apa in cazan, este posibil, cum ziceam, sa nu se faca circuitul apei. termostat decalibrat/defect sau in cel mai rau caz, pompa.Verificati supapele de siguranta, sa aveti macar una (functionala) care sa refuleze la 3 bari. la temperatura de 97-100 grade, presiunea depaseste 3 bari si supapa ar fi trebuit sa-si faca treaba.

Link spre comentariu

Fiind centrala pe lemne, e probabil ca are circuit cu vas de expansiune deschis. Combinatia centrala pe lemne cu circuit presurizat e o idee tare proasta.In alta ordine de idei, recomand insistent initiatorului sa apeleze la cineva care are idee cu ce se mananca lucrurile astea.Nu e complicat, dar in nici un caz nu e acceptabil ca cineva care nu se pricepe deloc sa incerce sa depaneze un dispozitiv care poate deveni letal foarte usor.Ca idee, explozia unei centrale pe lemne este devastatoare, omoara pe oricine este in camera ei si posibil si in cele din jur, plus distrugeri considerabile aduse locuintei.Iar pentru un nepriceput (nu e o ofensa) este mult prea usor sa ajunga la rezultatul asta.

Link spre comentariu

Creează un cont sau autentifică-te pentru a adăuga comentariu

Trebuie să fi un membru pentru a putea lăsa un comentariu.

Creează un cont

Înregistrează-te pentru un nou cont în comunitatea nostră. Este simplu!

Înregistrează un nou cont

Autentificare

Ai deja un cont? Autentifică-te aici.

Autentifică-te acum



×
×
  • Creează nouă...

Informații Importante

Am plasat cookie-uri pe dispozitivul tău pentru a îmbunătății navigarea pe acest site. Poți modifica setările cookie, altfel considerăm că ești de acord să continui.Termeni de Utilizare si Ghidări