pisic Postat Octombrie 19, 2012 Partajează Postat Octombrie 19, 2012 Salutare. Am o centrala termica Motan Start BT , la care a aparut eroarea E2 . Am incercat inversarea stercherului , resetarea , dar acelasi lucru . Cand dau RESET , porneste ceva ca un ventilator , apoi se aprinde ( m-am uitat prin acea gaurica ) un rand din arzator , dupa 2 secunde restul ... creste incet la 21, 22, 23 si pac se opreste flacara si apare E2 . Daca a mai patit cineva de genul ... Multumesc Link spre comentariu
asyx Postat Octombrie 19, 2012 Partajează Postat Octombrie 19, 2012 filtrul de gaz nu este infundat? daca nu, trebuie verificat electrodul de ionizare respectiv partea de sesizare Link spre comentariu
djneky Postat Octombrie 20, 2012 Partajează Postat Octombrie 20, 2012 Nu ai specificat pe ce apare mod de lucru apare avaria . Cand folosesti apa calda menajera , sau cand porneste caldura? Cand porneste flacara se aud ceva sunete anormale in centrala ? Da mai multe detalii. Link spre comentariu
pisic Postat Octombrie 21, 2012 Autor Partajează Postat Octombrie 21, 2012 Sus la evacuare are o teava mai subtire bagata intr-una mai groasa . Cea subtire a iesit de la locul ei , din garnitura aia. Am impins-o la loc si surpriza , centrala functioneaza. Link spre comentariu