deschide ecranul cu click dreapta edit, si apoi te duci pe butonul care trebuie sa dea comanda respectiva si iar click dreapta si deschizi point control panel, acolo vezi ce valoare are pointul respectiv, cel putin in cimplicity asa trebuie facut, presupun ca si la tine in WinCC e ceva asemanator.

Link spre comentariu
  • Răspunsuri 269
  • Creat
  • Ultimul Răspuns

Top autori în acest subiect

  • catalin004

    152

  • Elef

    44

  • eugeniusro

    43

  • dekor

    8

Top autori în acest subiect

Imagini postate

Si ar mai fi un aspect, vezi sa nu ai ceva interblocaje intre pompe implementate direct in ecrane, depinde cum a gandit cel care a facut softul initial.In cazul asta iti vine comanda de stop fiindca este generata de o conditie din ecran.

Link spre comentariu

Si ar mai fi un aspect, vezi sa nu ai ceva interblocaje intre pompe implementate direct in ecrane, depinde cum a gandit cel care a facut softul initial..1In cazul asta iti vine comanda de stop fiindca este generata de o conditie din ecran.

am incercat sa deschid imaginea de ansamblu in wincc si nu am reusit niciodata....nu stiu cum naiba intru in editarea meniului acela de intarfata-lucru(ma refer la imaginea cu butoane comenzi grafice - numi vine in minte cum ii zice)posibil sa am o conditie dar ar fi trebuit sa se vada....problema este ca pompa de recirculare a cazut cam acum o jumatate de an....si am legat-o pe direct....ieri insa nu stim ce s-a intamplat.....2.nu mi-ati raspuns la intrebare....cat timp va ramane activa modificarea mea?
Link spre comentariu

depinde de modificare, daca ai dat in program click dreapta si acolo modify to 0 sau 1 , se mentine pana la urmatorul ciclu cand daca vine comanda de schimbare atunci valoarea respectiva se va modifica.

Daca insa ai facut fortare din variable table atunci se va mentine fortarea inclusiv dupa oprirea si repornirea PLC, dar se va sterge fie cu MRES (Memory reset), fie din click dreapta pe valoare si acolo ai remove force. Vezi la pag 13 din link

http://www.dogwoodvalleypress.com/uploads/moreresources/07272011094251.pdf

Link spre comentariu

depinde de modificare, daca ai dat in program click dreapta si acolo modify to 0 sau 1 , se mentine pana la urmatorul ciclu cand daca vine comanda de schimbare atunci valoarea respectiva se va modifica.Daca insa ai facut fortare din variable table atunci se va mentine fortarea inclusiv dupa oprirea si repornirea PLC, dar se va sterge fie cu MRES (Memory reset), fie din click dreapta pe valoare si acolo ai remove force. Vezi la pag 13 din linkhttp://www.dogwoodvalleypress.com/uploads/moreresources/07272011094251.pdf

apropo...daca dau mres cu procesorul pornit ce se va intampla?stiu ca a facut cineva asta si a ars procesorul de comunicatie..... :jytuiyu ....sincer imi e cam frica sa umlbu peste tot....o sa incerc sa fac si exemplul dvs cu modificarea sdin variable table....dar totusi nu stiu de ce a facut wincc-ul aceasta eroare ca sa zic
Link spre comentariu

ma indoiesc ca a ars comunicatia, mai degraba a resetat configuratia de comunicatie si evident a pierdut comunicatia, vezi pe modulul de comunicatie ce adresa de MAC are si te duci in configuratia hardware pe modul/ properties/parameters si acolo ar trebuii sa scrie not networked, selectezi new si din lista selectezi modulul cu adresa MAC dorita, acolo iti apar toate MAC-urile din retea.Dar MRES dai doar daca vrei sa stergi blocurile din memorie, de exemplu daca vrei sa razi complet programul si sa pui unul nou.Vezi ca sunt mai multe tipuri de reset.

Link spre comentariu

ma indoiesc ca a ars comunicatia, mai degraba a resetat configuratia de comunicatie si evident a pierdut comunicatia, vezi pe modulul de comunicatie ce adresa de MAC are si te duci in configuratia hardware pe modul/ properties/parameters si acolo ar trebuii sa scrie not networked, selectezi new si din lista selectezi modulul cu adresa MAC dorita, acolo iti apar toate MAC-urile din retea.Dar MRES dai doar daca vrei sa stergi blocurile din memorie, de exemplu daca vrei sa razi complet programul si sa pui unul nou.Vezi ca sunt mai multe tipuri de reset.

Lasati-l pe asta...o sa-l facem alta data....posibil sa nu mearga comunicatia, daca s-a resetat...cica s-a innegrit ecranul...un fine, revenim la ale noastredaca i-as da un restart sa zicem la CPU, cum fac asta, fara sa sterg blocurile?
Link spre comentariu

Daca sa inegrit ecranul este din cauza ca a pierdut comunicatia :), ii dai restart oprind si repornind sursa de la PLC desii pentru Siemens este foarte rar nevoie sa faci asta, am lucrat si cu Moeller si cu Omron, alea erau mai instabile si cereau reseturi mai des.Ai spus ca ai iesiri arse, cumva ai tranzistori pe iesiri? Ce cod ai pe modulele de iesire? Eu dau din iesiri comanda pe niste relee mai mici de 24 V care au montata o dioda antiparalel pe bobina, in special daca dai comanda direct pe bobina la contactor iti trebuie sa ai un dispozitiv de deparazitare montat pe borne la bobina, (o dioda antiparalel si un condensator) fiindca impulsul de curent autoindus poate arde tranzistorul de comanda si deasemenea poate induce si paraziti electrici in comunicatia modulelor.L.E. da la modelul asta de PLC din seria 300 nu merge.

Link spre comentariu

Daca sa inegrit ecranul este din cauza ca a pierdut comunicatia :), ii dai restart oprind si repornind sursa de la PLC desii pentru Siemens este foarte rar nevoie sa faci asta, am lucrat si cu Moeller si cu Omron, alea erau mai instabile si cereau reseturi mai des.Ai spus ca ai iesiri arse, cumva ai tranzistori pe iesiri? Ce cod ai pe modulele de iesire? Eu dau din iesiri comanda pe niste relee mai mici de 24 V care au montata o dioda antiparalel pe bobina, in special daca dai comanda direct pe bobina la contactor iti trebuie sa ai un dispozitiv de deparazitare montat pe borne la bobina, (o dioda antiparalel si un condensator) fiindca impulsul de curent autoindus poate arde tranzistorul de comanda si deasemenea poate induce si paraziti electrici in comunicatia modulelor.L.E. da la modelul asta de PLC din seria 300 nu merge.

Nu nu am iesiri arse..si la mine face la fel iesirea pe niste relee micute,cu dioda si led...mdulele de iesire sunt SM322...Initial asa am crezut, ca am iesiri arse, dar cum v-am zis am ceva de la WinCC...pe partea de soft a mers modify to 1,dar pe partea de harware cum spune si fisa dvs nu merge in S7-300....Deci CP342 este bun....am vazut in documentul dvs, precizarea altfel a modificarii bitului de iesire/intrare....ceva din "Dysplay Force Values"....asta facandu-se tot online
Link spre comentariu

Eu ieri cand am intrat online pe PLC-uri, programul lor l-am avut de pe un CD care l-a lasat firma...Daca eu modific ceva, cum fac?Descarc mai bine programul din PLC?si dupa modificare dau save?pentru ca am vazut ca pentru modificare unei iesiri trebuie sa intri in blocul specific, si doar pe acela il modifici

Link spre comentariu

Da e bine sa ai salvari de siguranta ale programului cat mai actualizate, la mine e alt sistem, se lucreaza de pe server, si se face copie de siguranta inainte de orice modificare plus ca mai fac eu odata pe luna o copie de siguranta, serverul are 4 hardiskuri in raid si nu imi fac probleme ca se pierde ceva, din acest motiv nu mai fac copii si pe CD-uri sau altceva.

Link spre comentariu

Da e bine sa ai salvari de siguranta ale programului cat mai actualizate, la mine e alt sistem, se lucreaza de pe server, si se face copie de siguranta inainte de orice modificare plus ca mai fac eu odata pe luna o copie de siguranta, serverul are 4 hardiskuri in raid si nu imi fac probleme ca se pierde ceva, din acest motiv nu mai fac copii si pe CD-uri sau altceva.

Am vazut si treaba cu fortarea....comanda de acolo face autoat un tabel, unde se scrie ceea ce trebuie modificat si modul cum se forteaza...dar nu am inteles unde il salveaza acest tabel....
Link spre comentariu

Creează un cont sau autentifică-te pentru a adăuga comentariu

Trebuie să fi un membru pentru a putea lăsa un comentariu.

Creează un cont

Înregistrează-te pentru un nou cont în comunitatea nostră. Este simplu!

Înregistrează un nou cont

Autentificare

Ai deja un cont? Autentifică-te aici.

Autentifică-te acum



×
×
  • Creează nouă...

Informații Importante

Am plasat cookie-uri pe dispozitivul tău pentru a îmbunătății navigarea pe acest site. Poți modifica setările cookie, altfel considerăm că ești de acord să continui.Termeni de Utilizare si Ghidări