Vizitator access Postat Mai 10, 2012 Partajează Postat Mai 10, 2012 Buna ziua , sunt nou in domeniul automatizarior si ce-i drept ma cam prins flamaVreau sa folosesc 12 relee (Releu: intermediare; SPDT; 230V AC; Montare: DIN, pe panou; 16A)Intrebarea mea .. cum protejez releul in cazul unui scurtcircuit?? pot sa folosesc clasicele sigurante de apartament .. cele automate sau este nevoie de ceva mai special. Link spre comentariu
EFTIMIE Postat Mai 10, 2012 Partajează Postat Mai 10, 2012 Pentru protectia bobinelor se folosesc sigurante bipolare cu prindere pe sina omega ,sigurante de 1A sau maxim 2A sunt ceva mai scumpe dar sunt obligatoriu de montat daca vrei sa faci ceva profesional. Link spre comentariu
lorik199 Postat Mai 10, 2012 Partajează Postat Mai 10, 2012 Colegul a intrebat cum sa protejeze contactele releului in caz de scurtcircuit, nu bobinele acestuiaPentru asta sunt suficiente sigurante automate, cu curentul de declansare cel mult egal cu cel suportat de releu Link spre comentariu
EFTIMIE Postat Mai 10, 2012 Partajează Postat Mai 10, 2012 Astea se presupuneau existente in tablou dar foarte buna precizarea dv. oricum si cele pt. protectia bobinelor sunt imperios necesare daca vrei sa fie profesional. Link spre comentariu
Vizitator access Postat Mai 10, 2012 Partajează Postat Mai 10, 2012 Ma refer la faptul ca sunt ok sigurantele traditionale automate sau sunt nevoie de ceva mai special , cu adere rapida. Link spre comentariu
Dr.L Postat Mai 10, 2012 Partajează Postat Mai 10, 2012 Daca ti s-a zis ca cele din panou sunt ok...inseamna ca sunt okReleul nu e tranzistor,sa se distruga imediat ce pragul de supracurent e depasit. Rezista fb pana cand decupleaza siguranta Link spre comentariu
Vizitator access Postat Mai 10, 2012 Partajează Postat Mai 10, 2012 Multumesc pentru raspunsurile primite Link spre comentariu
Vizitator access Postat Mai 24, 2012 Partajează Postat Mai 24, 2012 Si o ultima intrebare de incepator .. siguranta se monteaza dupa contactele releului sau inaintea contactelor releului? Link spre comentariu
Vizitator access Postat Mai 25, 2012 Partajează Postat Mai 25, 2012 Multumesc de raspuns. Link spre comentariu
Dr.L Postat Mai 25, 2012 Partajează Postat Mai 25, 2012 Eventual inainte de releu,sa poti sa-l schimbi (intrerupi circuitul din siguranta si poti lucra in voie) Link spre comentariu
Vizitator access Postat Iunie 8, 2012 Partajează Postat Iunie 8, 2012 Ai perfecta dreptate Dr.L , asa voi proceda Link spre comentariu
lyka Postat Iunie 17, 2012 Partajează Postat Iunie 17, 2012 din cite imi amintesc siguranta protejeaza instalatia din aval asa ca eu zic sa treci prin siguranta si apoi prin contact daca consumatorii au puteri diferite faceti protectie selectiva Link spre comentariu
Dr.L Postat Iunie 17, 2012 Partajează Postat Iunie 17, 2012 Siguranta protejeaza toata linia pe care e conectata. Sau crezi ca mai poate cicrula curent,prin amontele sau prin avalul sigurantei dupa ce decupleaza? Evident,curentul este identic in amonte si in aval Link spre comentariu
lyka Postat Iunie 22, 2012 Partajează Postat Iunie 22, 2012 i-am recomandat sa amplaseze siguranta inaintede releu pentru a proteja contacti iar pentru schimbarea releului ar trebui printre altele scoaterea tensiunii si separare vizibila la un scurtcircuit in amonte de siguranta [sa zicem intre sigurata si bare ] nu va declansa iar curentul din amonte [de scurtcircuit] nu va fi egal cu cel din aval noroc Link spre comentariu