Am la bancul meu de lucru un contactor de 25A alimentat la 230V prin care alimentez prizele si aparatele de masura becuri etc..Astazi am avut o pompa cu spirele in scurtcircuit si am bagat-o in priza si imediat a decuplat contactorul, dar daca a fost scurt trebuia sa decupleze sigurantele, nu au decuplat, si s-a decuplat contactorul, ce s-a intamplat defap? De ce a decuplat contactorul?

Link spre comentariu
  • Răspunsuri 11
  • Creat
  • Ultimul Răspuns

Top autori în acest subiect

  • mihaighe

    3

  • H Robert

    3

  • Dr.L

    2

  • asyx

    1

Top autori în acest subiect

probabil curentul de scurtcircuit nu a fost suficient de mare sa decupleze sigurantele,insa, mai mult ca sigur,tensiunea a scazut destul cat sa cada contactorul

Foarte adevarat ,contactorul a decuplat la scaderea tensiuni iar odata cu decuplarea lui s-a oprit si alimentarea prizelor de unde aveai legata pompa.Supracurentul se manifesta intr-un fel iar scurtcircuitul altfel.
Link spre comentariu
  • 2 săptămâni mai târziu...

Si la scurtcircuit se comporta la fel! Stiu un caz,in care un contactor alimenta un cablu pus in scurt la capatul celalat! Cand se actiona butonul de pornire,doar bazaiaEra cu butoane separate pt pronire si oprire (ststemul cu automentinere,unde butonul de oprire e normal inchis)

Link spre comentariu

Si la scurtcircuit se comporta la fel! Stiu un caz,in care un contactor alimenta un cablu pus in scurt la capatul celalat! Cand se actiona butonul de pornire,doar bazaiaEra cu butoane separate pt pronire si oprire (ststemul cu automentinere,unde butonul de oprire e normal inchis)

Este un caz aparte cand dai comanda de pornit contactorul trimite tensiune pe cablu si datorita scurtului tensiunea scade si el tinde sa se decupleze,daca tii apasat tot timpul butonul de start este normal ca el sa baraie.
Link spre comentariu
Vizitator lime_68

Contactorul tau are incorporat in el un releu de curent. Curentul la care lucreaza acest releu de curent este mai mic decat curentul la care declanseaza sigurantele tale. Acest curent se poate regla de la o valoare de 10% (altele 5%) pana la 120% din curentul nominal al contactorului. Cea ce ti s-a intamplat e perfect normal. :da

Link spre comentariu

Contactorul tau are incorporat in el un releu de curent. Curentul la care lucreaza acest releu de curent este mai mic decat curentul la care declanseaza sigurantele tale. Acest curent se poate regla de la o valoare de 10% (altele 5%) pana la 120% din curentul nominal al contactorului. Cea ce ti s-a intamplat e perfect normal. :da

Fi corect in exprimare:-contactorul nu poate sa aiba in el protectie termica,contactorul ca atare nu are decat contacte de forta si de comanda-contactorul este aparat de actionare separat si releul de protectie termica aparat separat-poate fi montat intr-o cutie impreuna cu un releu termic si/sau un grup de sigurante + butoane de pornit/oprit si in acest caz se poate numi tablou de comanda,sau demaror,sau grup de pornire etc. etc dar nici decum "contactor"Nu te supara de observatie dar trebuie clarificat acest aspect.
Link spre comentariu

Cu ceva poze ne putem lamurii de situatie.Teoria ca teorie ,practica... ne invata multe .Cred ca reteaua de alimentare e slaba sau rezistenta de contact mare la sigurante.

Link spre comentariu

Nu este necesar nici o poza cu vreun contactor, contactorul nu are in el decat 2 armaturi una fixa si una mobila si bobina care este alimentata de la retea produce camp magnetic ..... si atrage armatura mobila, nu exista nici o natie de releu in el, are dreptate mihaighe

Link spre comentariu

Creează un cont sau autentifică-te pentru a adăuga comentariu

Trebuie să fi un membru pentru a putea lăsa un comentariu.

Creează un cont

Înregistrează-te pentru un nou cont în comunitatea nostră. Este simplu!

Înregistrează un nou cont

Autentificare

Ai deja un cont? Autentifică-te aici.

Autentifică-te acum



×
×
  • Creează nouă...

Informații Importante

Am plasat cookie-uri pe dispozitivul tău pentru a îmbunătății navigarea pe acest site. Poți modifica setările cookie, altfel considerăm că ești de acord să continui.Termeni de Utilizare si Ghidări