Vizitator costin02 Postat Martie 9, 2012 Partajează Postat Martie 9, 2012 Salut, am intrat in posesia unei surse Mean Well Sp-100-15, care a stat pt o vreme imersata in apa, s-a spart o conducta de la un calorifer in incaperea unde era depozitata, fara a fi alimentata in acel timp, am luat-o, am uscat-o, apoi am alimentat-o, prezenta un tiut si dupa ce am avut ragazul sa masor cei 15 volti care-i scotea mi s-a impuscat un condensator electrolitic de 100u 400v polarizat. L-am inlocuit, acum a disparut tiuitul, indica 15 volti pe iesire, dar la un minut de la pornirea ei, a aparut tiuitul urmat de impuscarea aceluias condensator! V-as fi recunoscator daca mi-ati putea da cateva sugestii privind cauza care duce la aceasta. Va multumesc frumos! Link spre comentariu
moro Postat Martie 9, 2012 Partajează Postat Martie 9, 2012 verifica puntea redresoare sau diodele inaintea acelui condensator Link spre comentariu
Vizitator tyc Postat Martie 9, 2012 Partajează Postat Martie 9, 2012 si desfa placa ,spala-o cu IPA (cu periuta de dinti) Link spre comentariu
Vizitator costin02 Postat Martie 13, 2012 Partajează Postat Martie 13, 2012 Multumesc frumos pentru raspunsuri, am verificat starea tuturor diodelor, de curatat, era curatata foarte bine, am inlocuit iar condensatorul si vad ca fara sarcina e totul in regula, ii voi atasa un consumator sa vad cat de robusta este! Link spre comentariu