Vizitator bratosin_cristian Postat Februarie 8, 2012 Partajează Postat Februarie 8, 2012 Am cumparat si eu un generator ALEXA de 6 kw, era la promotie la brico, si vreau sa il si pun in functiune..., as vrea sa fac asta in regim propriu pentru ca nu imi permit un electrician..Rugamintea ar fi sa ma ajutati si pe mine cu ceva sfaturi..., vreau sa ii fac o automatizare doar pentru intreruperea generatorului, adica atunci can vine curentul sa se opreasca generatorul....Am facut eu o chestie.."schema"...care o atasez mai jos... nu ma pricep la scheme electrice asa ca am fdesenat-o asa cum m-am priceput....este ceva corect in ea??? SCHEMA GENERATOR.pdf Link spre comentariu
dan cod Postat Februarie 8, 2012 Partajează Postat Februarie 8, 2012 Sa se opreasca motorul sau tensiunea livrata de generator?E mofazic sau trifazic.Sa se opreasca curentul livrat de generator e simplu cu un contactor(marimea difera de curentul necesar) Link spre comentariu
Vizitator bratosin_cristian Postat Februarie 8, 2012 Partajează Postat Februarie 8, 2012 Pai as vrea sa se opreasca amandoua....., generatorul este monofazic, iar curentul instalat de electrica este trifazic.am postat si o schema...., nu stiu daca este prea edificatoare.. Link spre comentariu
dan cod Postat Februarie 8, 2012 Partajează Postat Februarie 8, 2012 Atunci se poate alimenta cu el doar o faza din cele 3.Eui nam monofazic de la electrica si am si eu un generator asemanator de 3kW.L-am folosit foarte mult anul trecut din cauza ca in zona s-a schimbat reteaua si eram zile in sir fara curent.Eu mi-am facut retea separata si comutarea am facut-o manual cu un comutator .Se poate face si cu contactor si atunci se face comutarea automat .Asta din punct de vedere al retelei.Cat despre oprirea generatorului automat nu stiu ce sa zic habar nu am si decat sa zic o prostie mai bine tac. Link spre comentariu
Vizitator bratosin_cristian Postat Februarie 9, 2012 Partajează Postat Februarie 9, 2012 Am postat mai jos inca o data "schema" facuta de mine...., mi-am dat seama ca am pus aiurea legatura contactorului care trebuia sa intrerupa starterul generatorului..., asa cred ca e mai bine.... SCHEMA GENERATOR.pdf Link spre comentariu
cristi_ozana Postat Februarie 9, 2012 Partajează Postat Februarie 9, 2012 Am postat mai jos inca o data "schema" facuta de mine...., mi-am dat seama ca am pus aiurea legatura contactorului care trebuia sa intrerupa starterul generatorului..., asa cred ca e mai bine.... Salut,Oprirea generatorului se poate face pe un contact auxiliar al contactorului exact cum ati desenat in schema (dar nu cu un alt releu) in momentul prezentei tensiunii de la electrica contactorul va cupla iar prin pozitia normal deschis NO se va interupe tensiunea de comanda a generatorului ceea ce va duce la oprirea acestuia.ATENITE contactorul trebuie sa fie de tipul cu contacte normal deschis / normal inchis, pentru a avea contact automat in functie de starea lui de alimentare. Link spre comentariu
rasputin Postat Februarie 9, 2012 Partajează Postat Februarie 9, 2012 Zic şi eu, nu-i musai şi a face aşa, mai bine faceţi un efort pentru a vă permite un electrician. Nu vreau să cobesc, dar varianta pe care aţi ales-o are şanse a se dovedi ca fiind varianta costisitoare. Link spre comentariu
EFTIMIE Postat Februarie 9, 2012 Partajează Postat Februarie 9, 2012 Ceea ce vreti dv. sa faceti nu este nici simplu si nici usor daca nu ai ceva experienta in domeniu,sfatul meu este sa solicitati ajutorul unei persoane calificate pt.rezolvarea problemei.Ca sa va faceti o idee trebuie sa tineti cont de urmatoarele aspecte:1.Puterea generatorului trebuie corelata cu puterea pe care o consumati(daca aveti un generator de 6KW este bine sa nu depasiti in consum 3KW).2.In tabloul general se face separatie de consumatorii pe generator si cei pe reteaua electrica.3.Functionarea consumatorilor casnici atat pe generator cat si pe retaua electrica este asigurata de AAR ,adica de un tablou auxiliar celui electric general si care contine doi contactori de minim 6KW in cazul dv. si inca cateva elemente pt. automatizare(relee de timp,relee de intarziere).Ideea este urmatoarea :Se separa in tabloul general doar consumatorii asa zis vitali care merg in tabloul de automatizare (AAR) unde vor fi conectati la cei doi contactori ale caror bobine vor fi alimentate una din reteaua electrica ,cealalta din generator .Pentru buna functionare mai aveti nevoie de un releu de intarziere si de unul de temporizare ,contacte auxiliare N.I. la cei doi contactori pt.conditionarea functionarii bobinelor pt. a evita suprapunerea surselor de alimentare cu energie electrica si un releu suplimentar pt. oprirea generatorului dupa revenirea retelei. Link spre comentariu
Vizitator dan_6393 Postat Decembrie 6, 2012 Partajează Postat Decembrie 6, 2012 Salutare !azi imi cumpar un generator de 2.3 kwh-Panzer ptf2500-.Data fiind urgenta situatiei, va rog sa imi spuneti daca modul in care vreau sa il conectez este corect pentru moment :1-Decuplez siguranta principala din tabloul general (cel cu contorul din exterior2-Sigurantele din tabloul din casa le las ridicate (Normal Inchis) - una pt iluminat, una pt prize, una pt masina de spalat, una pt CT si una pt hidrofor3- Conectez cablul de la generator la una dintre prizele din casa (inca o gaura intr-un toc de usa sau de geam, dar asta e!) Va rog sa ma aveti in vedere pentru un raspuns urgent ! Link spre comentariu
gica70 Postat Decembrie 6, 2012 Partajează Postat Decembrie 6, 2012 Vrei o utilizare neconventionala a prizei, adica de la priza se ia energie, nu se furnizeaza!. Teoretic e posibil cu urmatoarele observatii:1. priza sa aiba, cel putin, suma tuturor curentilor consumatorilor.2. siguranta pe acea priza se va mari corespunzator.3. sectiunea cablului de la acea priza sa fie suficienta.4. stecherul sa fie unul corespunzator si de buna calitate.5. atentie la conductorul de impamantare. 6. aceste modificari sa fie efectuate de personal autorizat. Link spre comentariu
Vizitator dan_6393 Postat Decembrie 6, 2012 Partajează Postat Decembrie 6, 2012 Multumesc !Toate prizele sunt cu impamintare, instalatia prizelor este cu fir de 2,5, sigurantele de prize sunt de 25 A. ( instalatia electrica din casa mi-am facut-o singur- acum 30 de ani am terminat liceul- electrician intretinere cat.II- vreo cativa ani prin fabrica...) Generatorul il voi folosi doar pentru functionarea CT ,frigider (cca 150W) si a hidroforului,(1,1 KWh) plus 2 becuri de 100 W dar pot fi si doua veioze La Kogalniceanu (Constanta) , energia este adusa de la Statia N.Balcescu, iar cei de acolo spun ca intreruperile se datoreaza ciorilor care se aseaza pe liniile de Medie tensiune. A fost splendid alataieri cand dupa vant de 112 kmh am stat fara curent 20 de ore ! Link spre comentariu
Ticu Postat Decembrie 6, 2012 Partajează Postat Decembrie 6, 2012 1-Decuplez siguranta principala din tabloul general (cel cu contorul din exterior)Si asigura-te ca nu cupleaza cineva siguranta cand e pornit generatorul (lacat, afis etc.). Link spre comentariu
Vizitator dan_6393 Postat Decembrie 6, 2012 Partajează Postat Decembrie 6, 2012 !Sunt singurul pe o raza de 4 case care "se baga" la curent si la dezapezit ! Numai bine ! Link spre comentariu
nickxyzt Postat Decembrie 6, 2012 Partajează Postat Decembrie 6, 2012 5. atentie la conductorul de impamantare.Am și eu o întrebare - la ce anume ar trebuie să fie atent? Să fie și generatorul împământat, altfel există riscul de a se curenta în cazul dezlipirii unui anumit fir din centrala termică? Link spre comentariu
Vizitator dan_6393 Postat Decembrie 6, 2012 Partajează Postat Decembrie 6, 2012 Riscul electrocutarii exista si cu, si fara impamintare.De vreo cativa ani, tablourile electrice exterioare (firide) sunt prevazute cu un "bloc" ce contine o siguranta si un buton de avarie.Chiar si fara impamintare la instalatia casei ( niste tarusi si niste bucati de platbanda bagate in pamint), in momentul in care o persoana "baga degetele in priza", siguranta aia cade automat. la instalatiile din blocuri nu exista asa ceva si in acest caz existenta inpamintarii este esntiala !- in cazul "electrocutarii", curentul trece prin corp, dar se si scurge repede, astfel incat, daca inima e rezistenta, nu ramanem decat cu spaima si senzatia neplacuta. Dar rolul impamintarii este si de a proteja consumatorii de eventuale suprasarcini electrice. In orice caz, inpamintarea generatorului este deosebit de simpla :-un surub infipt in beton de care se leaga un conductor litzat ( de la 3,5 mm in sus) iar celalat capat se prinde la borna corespunzatoare de pe sasiul generatorului. (Daca am gresit undeva , rog pe cei mai priceputi sa corecteze !) Link spre comentariu