prozorianu Postat Martie 17, 2011 Partajează Postat Martie 17, 2011 Va salut ! De curand am montat o turbina eoliana de 2.5 kw si intentionez sa fac o automatizare intre invertorul cu unda modificata pe care-l folosesc si reteaua electrica 230V ... Am tot cautat pe internet dar nu am gasit o schema a unei astfel de instalatii in consecinta va rog sa ma ajutati sa concep o automatizare care sa-mi permita sa trec automat consumatorii de pe reteaua proprie ( sistemul eolian+invertor) pe reteaua electrica 230V la descarcarea acumulatorilor . Va multumesc . Link spre comentariu
yo9hnf Postat Martie 17, 2011 Partajează Postat Martie 17, 2011 Nu stiu daca se merita sa-ti faci convertorul (static). Tranzistorii de putere costa extrem de mult.Incearca oricum (indiferent de ce faci cu invertorul) sa vorbesti cu cei de le Electrica, sa-i intrebi daca ai cumva posibilitatea de a injecta curentul produs, direct in retea. Ma gandesc ca responsabilii Electrica din Ardeal sunt mai intelepti. Link spre comentariu
Vizitator Postat Martie 17, 2011 Partajează Postat Martie 17, 2011 in acest moment detineti invertorul,ansamblul este functional,si nu doriti decat o comutare pe reteaua de 220v?ceva de tipul--un cititor al tensiunii bateriilor care sa comande niste relee/contactoare puternice pt. toata puterea instalata a locuintei?sau am privit prea simplist problema? Link spre comentariu
prozorianu Postat Martie 17, 2011 Autor Partajează Postat Martie 17, 2011 Ideea e ca eu nu vreau sa injectez in retea .... vreau doar sa alimentez locuinta cu energie electrica produsa de catre eoliana mea si eventual in viitor niste panouri fotovoltaice iar in momentul in care curentul din acumulatori scade la 20% consumatorii din casa sa treaca pe reteaua nationala de 230 V iar cand curentul din acumulatori ajunge la 90 % din capacitatea totala sa treaca automat din nou pe reteaua proprie fara sa fie sezizabila trecerea exact ca la UPS-uri doar ca in cazul meu sursa de baza trebuie sa fie sistemul eolian propriu iar cea auxiliara sa fie electrica nord Am sistemul functional doar automatizarea trebuie s-o mai fac ..... Link spre comentariu
Vizitator Postat Martie 18, 2011 Partajează Postat Martie 18, 2011 eu ma bazez mult pe ajutorul unui fost coleg,bine pregatit teoretictimpul de raspuns nu are cum sa fie mai mic decat la UPS,de ordinul milisecundelorbateria de la UPS nu este izolata de reteade aceea trebuie sa ne dati mai multe date despre invertoreste cu traf mare de fe-si,cu miezuri de ferita si punte de mos-uri? Link spre comentariu
blazeu Postat Martie 18, 2011 Partajează Postat Martie 18, 2011 Eu am la slujba un grup electrogen de vreo 40 kW, care asigura alimentarea cladirii in cazul intreruperii alimentarii din retea. La revenirea tensiunii pe retea, dupa un interval programat (10-60 secunde), se comuta inapoi pe retea.Pornirea grupului electrogen, desi automata se efectueaza in 30 de secunde, si intreruperea nu trece neobservata, insa aceasta e specifica instalatiei (computerele si serverul au UPS-uri)Comutarea se efectueaza cu doua contactoare trifazice (bransamentul e trifazic, insa acest detaliu nu e esential), fiecare contactor cupleaza cladirea la cate o sursa (retea, generator).Pot sa va spun ca un computer cu sursa in stare buna (fara UPS) nu "simte" trecerea de pe generator pe retea (resetarea e un semnal ca filtrajul sursei e pe duca).O solutie alternativa ar fi, in cazul in care ponderea energiei preluate din retea e sub 10-20% din consum, sa comutati incarcarea acumulatorilor de pe generatorul eolian pe unul alimentat din retea (in ideea ca invertorul dv are randamentul suficient de ridicat). Aceasta comutare ar fi cea mai putin resimtita de echipamentele electrice, si se preteaza si la o instalatie care utilizeaza partial energia electrica direct din acumulatori, gen iluminat (eventual doar de rezerva), anumite echipamente electronice (laptop, monitor-TV auto )Spor!PS Pentru un generator de 2kW nu merita bataia de cap cu furnizat energie in retea (mi se pare ca chiar exista un prag minim de energie furnizabil, care sigur e mai sus, parca vreo 30kW) Link spre comentariu
prozorianu Postat Martie 18, 2011 Autor Partajează Postat Martie 18, 2011 Specificatii INVERTOR Putere la iesire : 4000 WattPutere de scurt circuit: 8000 WattAlimentare: DC 10~15VTensiune la iesire: AC 230VTip unda: modificataFrecvanta la iesire: 50 HzCurent Stand by: < 1 AEficienta: 85~90%Racire: cu ventilatorProtectii:* Soft start* Scurt circuit* Alimentare inversa (siguranta)* Supratensiune la intrare* Alarma nivel baterie: DC 10.5 +/- 0.5 V* Oprire automata la nivel scazut baterie: DC 10 +/- 0.5 V* Supraincalzire: 60 +/- 0.5 grade Celsius* Suprasarcina la iesireSigurante:* 30A x 18pcsPrize : 2xSchukoDimensiuni (LxWxH): 580x210x159mmGreutate: 9.5 kgCam asta poate sa faca invertorul meu si sunt multumit cum functioneaza ... singura problema e ca nu stiu unde gasesc o schema de automatizare care sa-mi permita sa trec fara sa se simta pe electrica atunci cand bateriile mele ajung la 20% din capacitate si sa revin pe reteaua mea cand bateriile sunt incarcate peste 90 % de exemplu . Link spre comentariu
Vizitator Postat Martie 18, 2011 Partajează Postat Martie 18, 2011 ca o mica introducere,nu inteleg de ce cineva ar proiecta un invertor de 4000w alimentat de la 12vce baterii aveti?din mica mea experienta in UPS am vazut ca la puteri peste 2000w fol. 24v iar cineva in domeniu ne va putea spune si despre alte variante>ex. 48v sau 96vchiar ,,fara sa se simta,, nu cred ca puteti face comutareanu cred ca circuitul electronic este o problemamai repede cereti intai ajutorul unor persoane care lucreaza in domeniul electric sa va recomande niste contactoare pt. partea de forta si in funct. de acestea vine ajutorul electronistilor Link spre comentariu
cristian_draghiescu Postat Martie 18, 2011 Partajează Postat Martie 18, 2011 Specificatii INVERTOR * Alarma nivel baterie: DC 10.5 +/- 0.5 VFolositi aceasta facilitate pentru decuplarea invertorului si comutarea pe retea.In acel moment trebuie facuta trecerea acumulatorului in regim de incarcare. Procesul invers, de debransare de la retea si comutare pe invertor, se poatebaza pe un detector simplu de prag de tensiune de 14,4 V si care la atingereaacestei tensiuni la bornele bateriei opreste incarcarea si comanda comutareade pe retea pe acumulator.Cred ca orice schema concreta ati aborda, tot se va face simtit un "drop" de tensiune,lucru inevitabil din cauza timpilor de comutatie necesari.De injectarea in reteaua nationala a energiei furnizate de invertor nici nu poate fi vorba,forma de unda produsa de acesta (sinus modificat) fiind necorespunzatoare cerintelor SEN. Link spre comentariu
klayus Postat Martie 18, 2011 Partajează Postat Martie 18, 2011 a zis colegul @blazeu mai sus si mi se pare cea mai buna metoda de a nu resimti comutarea. toata casa e alimentata din acumulatori prin invertor - urmand ca in momentul in care acumulatorii sunt descarcati si eoliana nu-i poate incarca sa treaca incarcarea pe reteaua nationala. cred ca ar merge foarte usor cu un arduino, niste relee de putere. citeste tensiunea care iese din eoliana si tensiunea din acumulatori si daca eoliana nu poate incarca si acumulatorii sunt descarcati sa comute pe reteaua nationala. softul si montajul nu sunt greu de facut - daca nu este altcineva mai in masura ca mine (nu ma pricep la partea de putere mare) as putea sa fac o schema.numai bine Link spre comentariu
Vizitator Postat Martie 18, 2011 Partajează Postat Martie 18, 2011 suna frumos dar sa ne gandim ce implica:daca alimentarea casei ramane prin invertor si bateria este descarcata sursa care incarca acumulatorul trebuie sa asigure si tot consumulo sursa 220vca/15vcc la 4000w nu este asa usor de facutpierderile de energie sant mari:40% la incarcarea bateriei si 15--20% la randamentul surseie cea mai frumoasa varianta dar si cea mai scumpaam citit ceva despre UPS-urile dubla conversie si au o metoda pe care nu am inteles-o prin care reduc pierderile de care am amintitcred ca o sa ramana la varianta cu comutare cu contactoare si sa suporte micile neajunsuri Link spre comentariu
Th3_uN1Qu3 Postat Martie 18, 2011 Partajează Postat Martie 18, 2011 Omul vrea doar sa mute automat sursa de alimentare a apartamentului de pe retea pe baterii si vice versa, sursa de incarcare a acumulatorilor exista deja, in speta eoliana. Link spre comentariu
Vizitator Postat Martie 19, 2011 Partajează Postat Martie 19, 2011 ultimul raspuns era la varianta @blazeuam spus de 2-3 ori ca nu montajul electronic este problema:e nevoie de 2 comparatoare pt. tens minima a bateriei si pt. tens max.trebuie sa faca rost intai de acele relee mari/contactoare unde poate fi ajutat de un electrician si apoi schema se face functie de aceste releeasta pt. ca bobinele respective pot fi in cc sau ca,trebuie stiut curentul bobinelorsi daca tot are acumulatorul,cand nu funct. eoliana si are si un incarcator de la retea are un UPS daca citeste si prezenta reteleie un proiect interesant,s-ar putea sa fie o cerere din ce in ce mai mare in viitor,asa ca trebuie sa ne unim fortele si nu sa ne,,intepam,, din cand in candde multe ori cand greseste cineva si este corectat de o persoana mai avizata este tot in folosul forumistilor deoarece multi poate erau siguri tot de varianta care s-a dovedit incorecta Link spre comentariu
blazeu Postat Martie 20, 2011 Partajează Postat Martie 20, 2011 Atunci cand se cauta o solutie, se pun niste prioritati, in ordine. Solutia propusa, de a alimenta(incarca) bateriile din retea, era posibila in conditiile in care se dorea minimul de soc la comutare, randamentele fiind pe un plan mai jos. Din pacate, si cu slanina in pod si cu tigaia unsa nu se prea poate.Unul din factorii care deterioreaza randamentul e deformarea curentului in cazul alimentarii unor redresoare care debiteaza pe filtre capacitive, dar si pe acumulatori (impulsuri scurte de curent, de valoare mare, cat tensiunea redresata e mai mare decat cea pe condensator sau acumulator)Pentru remediere sw pot utiliza corectoare active ale factorului de putere, care aduc curentul la aceeasi forma si faza cu tensiunea (prin intermediul unei conversii). Cautati "active PFC"Solutia comutarii cu contactor e destul de raspandita; chiar daca se produce o intrerupere de cateva zeci de milisecunde, filtrajul alimentarilor electronice ar trebui sa "acopere" aceasta intrerupere, inertia mecanica a motoarelor, de asemeni, alte aplicatii (de exemplu incalzitoare, desi am asa ca o banuiala ca instalatia dv. "ocoleste" asemenea consumatori )Va doresc succes; ca capacitate de acumulatori aveti? (Ah) Link spre comentariu
prozorianu Postat Martie 21, 2011 Autor Partajează Postat Martie 21, 2011 Va salut! Am comandat doua contactoare de 40A cu bobina de 230V http://materialeelectrice.ro/detalii-produs/elmark/contactor-40a-ub-230v-elmark-645 pentru partea de putere ... Mai am nevoie de un cititor de tensiune pe acumulatori care sa-i decupleze cand se descarca pana la 10.5 V si sa-i cupleze din nou la invertor cand se incarca la 14V . Am si un arduino duemilanove poate ma ajuta "klayus" cu o sursa care sa faca treaba asta ... Iar pentru domnul interesat de capacitatea acumulatorilor mei am o baterie formata din 6 x 2V FORTE Rombat http://www.rombat.ro/index.php/ro/bateriile-rombat/baterii-industriale/forte/item/root/4pas310 Va multumesc pentru sprijin Link spre comentariu