H Robert Postat Decembrie 23, 2010 Partajează Postat Decembrie 23, 2010 Stie cineva formula de calcul pt. dimensionarea conductorului in instalatiile electrice? Link spre comentariu
rasputin Postat Decembrie 24, 2010 Partajează Postat Decembrie 24, 2010 O formulă anume, nu găsiţi. Important e ce alimentează acel conductor; în cazul instalaţiilor electrice de interior ( iluminat şi prize) mergeţi pe recomandările normativului I7, în cazul circuitelor ce deservesc motoare electrice, treaba e niţel mai complicată. În acest ultim caz e nevoie de oarece relaţii. Deci contează aplicaţia. Link spre comentariu
H Robert Postat Decembrie 24, 2010 Autor Partajează Postat Decembrie 24, 2010 o formula pt. dimensionare conductorului in functie de cati amperi are consumatorul,stie cineva? Link spre comentariu
laly_ursan Postat Decembrie 24, 2010 Partajează Postat Decembrie 24, 2010 cati A are consumatorul? Link spre comentariu
H Robert Postat Decembrie 24, 2010 Autor Partajează Postat Decembrie 24, 2010 eu vreau sa stiu in general, o formula ceva trebe sa existe Link spre comentariu
The Stressmaker Postat Decembrie 24, 2010 Partajează Postat Decembrie 24, 2010 Formula exista aici http://instalatiielectriceinterioare.fi ... 2009-1.pdf la capitolul 3.2 . Daca ar fi dupa obisnuinta, eu personal as aplica un normativ vechi care spune pentru conductoare de cupru: 1,5mm2 (max. 10A) la iluminat, 2,5mm2 (max. 20A) la prize, 12 locuri de lampa (lustra=3 locuri) sau 8 prize pe un circuit, siguranta 10A la iluminat si 16A la prize cu siguranta generala de 25A, astea pentru un apartament obisnuit, de exemplu (in normativul vechi se specifica 3% cadere maxima de tensiune pe conductor si factor de simultaneitare 0,6). Asa sunt sigur ca nu o sa supraincarc conductorul (fara calcule si cu raspuns pe loc), chiar daca normativul permite mai mult. Link-uri utile cu tabele: http://www.cabluri.net/cabluri-caracter ... eraje.html , http://www.misiuneacasa.ro/forum/viewtopic.php?t=22322 . Link spre comentariu
boboBOBO Postat Decembrie 24, 2010 Partajează Postat Decembrie 24, 2010 uite aici un tabel pentru bobinaj insa are si date care te intereseaza pe tine, sper sa te ajute : Link spre comentariu
misuraelectronic Postat Decembrie 24, 2010 Partajează Postat Decembrie 24, 2010 treaba sta cam asa...pentru circuite care nu modifica virgula cos de fi ...J = densitatea de curent...I = intensitatea curentului prin circuit...S = sectiunea conductorului din cupru... = pi x d patrat / 4relatia care leaga cele 3 marimi de mai sus este urmatoarea... J = I / Sdaca alegeti o valoare de bun simt a lui J --- spre exemplu , in proiectarea trafo de alimentare de mica si medie putere , monofazat , J = 3 amperi / mm patrat --- , atunci relatia devine ... 3 x pi x d patrat = 4 x I rezulta ...d = 0,65147 x radical din I ... in mm , evident ...!daca nu va place valoarea 3 a lui J si doriti sa aveti formula corecta , atunci ea este urmatoarea...d = radical din { 4 x I / pi x J } ... tot in mm, desigur ...! Link spre comentariu
H Robert Postat Decembrie 24, 2010 Autor Partajează Postat Decembrie 24, 2010 Multumesc tuturor pt. ajutorul dat, tot respectu Link spre comentariu
lyka Postat Decembrie 25, 2010 Partajează Postat Decembrie 25, 2010 robert 230 la dimensionarea conductoarelor se ia in calcul si caderea de tensiune tinind cont de ungimea sectiunea...... cauta in agenda electricianului ,95 spune exact ce te intereseaza Link spre comentariu