Vizitator serbandobrescu

Postări Recomandate

Vizitator serbandobrescu

Buna ziuaMa lovesc la serviciu de aceasta problema, cand vine vorba de aprovizionare, si nu-mi dau seama care ar fi diferenta....dpdv tehnic. Sa fie doar o codificare diferita. E adevarat ca arata un pic diferit, dar ca functii sunt identice, nu?Va multumesc anticipat pt. ajutor

Link spre comentariu
  • Răspunsuri 3
  • Creat
  • Ultimul Răspuns

Top autori în acest subiect

  • rasputin

    1

  • flomelomanul

    1

Vizitator FlorinCFR

Documentatie "RG":

 

http://www.lumelectric.ro/jml/index.php ... e-tca.html

 

TCA

http://www.contactoare.ro/

 

Posted Image

 

Eu am acasa ambele feluri (TCA/RG).

TCA - Fabricat de Contactoare Buzau.

RG -Fabricat de Electroaparataj Bucuresti.

 

Contactor RG 10 vs Contactor TCA 10 (Le detin pe ambele).

 

Contactor TCA 10

-contacte de forta (principale) = 3 N.D.

-contacte auxiliare (1 N.D.)

-intensitate nominala (10A)

-tensiune bobina (220/380V)

N.D. - Contact Normal Deschis

N.I. - Contact Normal Inchis

 

Contactor RG 10

-contacte de forta = 3 N.D si 3 N.I

-contacte auxiliare = 2 N.D. si 2 N.I

-intensitate nominala (10A)

-tensiune bobina (220 V)

Link spre comentariu

Dat fiind faptul că, din "comparativul" colegului Florin CFR, reese că cei doi contactori, nu prezintă mari diferenţe, zic şi eu, că în ciuda aparenţelor, sînt diferiţi .Diferenţa este dată de regimul de funcţionare.Pentru seria/tipul TCA, avem regim de lucru AC-3, pentru tipul RG, regimul este AC-4.Cele două regimuri ar fi cam aşa :AC-3 , Sînt utilizate în cazul motoarelor cu rotor în scurtcircuit, şi asigură : pornirea, respectiv oprirea (întreruperea) motorului lansat.AC-4 , Sînt utilizate în cazul motoarelor cu rotor în scurtcircuit, şi asigură : pornirea motorului, mers cu şocuri, inversarea sensului de rotaţie.Cum regimul AC-4 este mai dur, concluzionăm că aparatajul construit pentru acest regim, este mai robust, robusteţe dată de anumite particularităţi constructive. Evident această robusteţe are un preţ mai mare.Ca fapt divers, un RG face treaba unui TCA, invers nu este garantat.Toate cele bune, Rasputin.

Link spre comentariu
  • 2 săptămâni mai târziu...

RG este abrevierea pentru "regim greu", ceea ce spune totul despre aceste contactoare. Am lucrat timp de 6 ani ca electrician de mina (in subteran) si acolo toate cofretele in constructie speciala antiexploziva erau echipate exclusiv cu contactoare tip RG

Link spre comentariu

Creează un cont sau autentifică-te pentru a adăuga comentariu

Trebuie să fi un membru pentru a putea lăsa un comentariu.

Creează un cont

Înregistrează-te pentru un nou cont în comunitatea nostră. Este simplu!

Înregistrează un nou cont

Autentificare

Ai deja un cont? Autentifică-te aici.

Autentifică-te acum



×
×
  • Creează nouă...

Informații Importante

Am plasat cookie-uri pe dispozitivul tău pentru a îmbunătății navigarea pe acest site. Poți modifica setările cookie, altfel considerăm că ești de acord să continui.Termeni de Utilizare si Ghidări