Cilibiu Postat Iunie 3, 2010 Autor Partajează Postat Iunie 3, 2010 Am zis si mai sus, ca pe ups voi lasa minimul necesar, centrala consuma 60w atunci cand merge si caldura, deci la apa calda nu consuma mai mult de 10W, becurile sunt economice, daca le aprind pe toate din casa nu cred ca depasesc 100W, iar eu nu oi fi prost sa stau cu toate becurile aprinse deodata, logic ca tin doar un singur bec unde stau eu adik 20W, alti nu mai locuiesc in apartament!Sunt singur! Montiroul este LCD care scrie pe el 20W,iar unitatea care nam reusit sa depasesc 200W in full load, doar muzica si atat am consum de 125W, deci daca facem un calcul>>>> 10+20+20+125=175Wh, iar asta in cazul in care merg toate de mai sus in acelasi timp, eu daca tin pc pornit becul nul mai aprind, ca imi ajuge lumina data de monitor, iar centrala consuma 10W doar atunci cand folosesc apa calda, cea ce nu cred ca o sa fac baie sau dusi pe pana de curent , Iar daca este in timpul zilei nu depasesc 150Wh, Eu daca am 130A la 24V, sa zic ca protectia UPS intra pe la 60%, deci apuc sa folosesc doar 70Ax24=1680W, care aceasta putere ma ajunge 10 ore cu cosnumul de mai sus calculat,cea ce nu cred ca va fi vreo pana de curent asa de durata! Link spre comentariu
stefan_k Postat Iunie 3, 2010 Partajează Postat Iunie 3, 2010 Eu daca am 130A la 24V [..]Nu ai zis ce acumulatori pui, pana la urma.Ai mentionat doar doi acumulatori, 65Ah si 55Ah, la 12V. Sper ca stii ca acestia impreuna nu au cum sa dea 130Ah la 24V.Later edit: sper sa nu se considere reclama; am cautat la repezeala un acumulator care s-ar preta pentru ce vrei tu, si am gasit asta (cu mentiunea ca ai nevoie de 2 acumulatori legati in serie):http://www.clubafaceri.ro/director/stan ... olare.htmlAsta mai mult ca sa ai o idee despre volumul ocupat, greutate, specificatii electrice si pret. Link spre comentariu
Cilibiu Postat Iunie 3, 2010 Autor Partajează Postat Iunie 3, 2010 Da am gresit un pic era vb de 120A, deoarece vin in serie!Da ar fi ceva, dar pentru ce folosesc eu nu cred ca ar fi nevoie de asa ceva! Link spre comentariu
stefan_k Postat Iunie 3, 2010 Partajează Postat Iunie 3, 2010 Da am gresit un pic era vb de 120A, deoarece vin in serie!Gresit!Am lasat intentionat aceasta portita, banuiam unde e confuzia.Legarea acumulatorilor in PARALEL: tensiunea ramane constanta (pentru acumulatori cu aceeasi tensiune, evident) si se aduna capacitatea (Ah).Legarea acumulatorilor in SERIE: tensiunea se aduna (12V+12V=24V) iar capacitatea ramane constanta (pentru acumulatori cu aceeasi capacitate). Cum acumulatorii tai nu au aceeasi capacitate, va ramane disponibila capacitatea celui mai slab acumulator.Deci, posibilitati de legare a 2 acumulatori identici de 12V si 60Ah (ii egalizez pentru simplificare):SERIE: tensiune 12V+12V = 24V; capacitate totala: 60AhPARALEL: tensiune 12V, capacitate totala: 60Ah+60Ah = 120Ah.Deci, pe scurt, nu ai cum sa obtii si 24V, si 120Ah. Se aduna fie tensiunea, fie capacitatea, depinde cum ii legi.As mai completa ca ar fi de preferat ca indiferent de modul de legare, acumulatorii sa fie identici - altfel pot aparea fenomene de transfer de energie de la un acumulator la altul, cu efecte nedorite. Iar cand zic identici, ma refer sa fie aceeasi marca/tip/lot, nu doar aceeasi tensiune/capacitate. Dar asta e alta discutie.Concret pe cazul tau: vei obtine 24V la 55Ah (capacitatea celui mai slab acumulator); cum acumulatorii sunt cu acid, am mai zis ca nu e deloc recomandabil sa ii descarci sub 50% din capacitate (mai ales ca si ups-ul tau decupleaza la descarcare); vei obtii o capacitate utila de (sa zicem) 25Ah. Sau, in VAh: 24*25 = 600VAh. Presupunem un randament de 80% al convertorului (ups-uli), vai avea practic in jur de 500Wh utili disponibili la iesire. Nu e putin, dar nu e nici atat de mult precum sperai tu. Link spre comentariu
Dr.L Postat Iunie 3, 2010 Partajează Postat Iunie 3, 2010 Nu e recomandabil sa-i descarci sub 70% de fapt.Dar la 30 ron,chiar iti pasa? Si viata lor depinde cel mai mult de pene. Iar in timpul penei,poate nu are nevoie de toti consumatorii. Eventual chiar ii opreste.. Link spre comentariu
Cilibiu Postat Iunie 3, 2010 Autor Partajează Postat Iunie 3, 2010 Sincer cred ca nu sti electronica, ia mai pune in aplicare aceast montaj ce zici tu si convingete singur!E aceasi treaba ca la sursele in comutatie, chiar ieri am reparat 2 surse pentru o masina de taiat cu laser, avea 8000V la 4,5kw una, oare de ce lea pus in serie? pentru 16000v si 4,5kw? sau 9kw? adik am 16000v la 4,5kw putere iesire si consuma 9 kw? , mai gandestete un pic la ce ai zis! :daP.S Aunci UPS avea 2 Acumulatori sa zicem de 7Ah, ceea ce pusi in serie are 24V dar tot 7Ah? Daca o baterie iti furnizeaza 100W atunci doua bateri identice iti furnizeaza 150W? ca doar jumate sa mai lasam si pentru ceilalti!La tiruri de ce sunt bateriile inseriate? ca sa aibe pe jumatate putere! La faza asta ai fost tare man!Iao logic frate! Link spre comentariu
stefan_k Postat Iunie 3, 2010 Partajează Postat Iunie 3, 2010 Recunosc ca nu stiu multa electronica, e doar un hobby pentru mine. Intre timp reusesc sa mai invat una-alta, asa ca informatii noi prind bine oricand. Chiar daca cateodata acestea sunt bune doar la descretit fruntea.Hint: W = V * A; Wh = V * AhCantitatea de energie ramane constanta, asta nu o neaga nimeni. Deci, 12V * 10Ah = 120Wh.Legi doua din acestea in serie sau paralel, nu conteaza cum, obtii 120Wh + 120Wh = 240Wh.Daca legarea este in serie, atunci 240Wh = 24V * 10AhDaca legarea este in paralel, atunci 240Wh = 12V * 20Ahq.e.d. Link spre comentariu
Dr.L Postat Iunie 3, 2010 Partajează Postat Iunie 3, 2010 Cilibiu -aloo,iarasi gresestiLasa mistoul laoprate si citeste atent si incearca sa intelegi exemplele!Si da,2 acumulatori de 7Ah si 12v,inseriati,au impreuna 24v si 7Ah!! La camioane se pun 2,ca sa fie tensiunea mai mare. Acum repet si eu: Un acumulator de 12v si 50Ah are 600Wh. Daca pui 2,in serie sau in paralel,energia disponibila devine 1200Wh. Acum,la 12v (pusi in paralel) ai 100Ah iar la 24v ai 50AhAm postat in aceelasi timp Link spre comentariu
Cilibiu Postat Iunie 3, 2010 Autor Partajează Postat Iunie 3, 2010 LOL!Aveti dreptate! Mai pe scurt tot aceleasi rezultate imi dadea si mie, tot asa am calculat 120W pe acumulator , 2 aucumulatori serie tot atata si paralele tot atata!Nu Stiu ce am avut impresia ca se dubleaza si A? la serie!La paralel stiam cum sata treaba! Dar la serie mam incurcat rau! Recunosct! :cry: OFF TOPIC! Imi aduce aminte din scoala ce se intampla la matematica la lucrari>>>> aveam ecuati, toata rezolvarea era gresita dar la sfarsit raspunsul era bine , gandeam bine dar nu scriam bine! Cati de 2 am luat pe faza asta! Credea profa ca copiez!Pana a stat la o lucrare si chiar sa nimerit sa gresesc din nou! Si a obs ca scriam doar cateva jumatati din raspuns, le calculam in cap dar uitam sa le mai scriu pe foaie, si saream la urmatorul rezultat din respectiva ecuatie!Cam asa ceva am patiti si acuma, am gandit bine puterea lor dar nu si calculul scris! Scuzatima ca am sarit un pic cam tare dar a fost greseala mea de scriere! sami revin un pic! Nici prea mult ca ametesc! Cu atat stres pe cap nici la munca nu mai gandesc bine si nici pe forum, mai este la mijloc si problemele familiare (datori, intretinere, salariu mic, program lung, naveta, etc).Incerc sa fiu cat mai atent ca sa nu mai fac pe nimeni prost pe dreptatea lui si a mea gandita dar scrisa prost! Link spre comentariu
stefan_k Postat Iunie 3, 2010 Partajează Postat Iunie 3, 2010 Daca legarea este in serie, atunci 240Wh = 24V * 10AhDaca legarea este in paralel, atunci 240Wh = 12V * 20Ahhehe, la bodega cineva mi-a atras atentia la greselile de scris ... acolo chiar nu pricep ce vrea omu', da' aici vad ca am comis-o.nu mai pot edita, asa ca va las pe voi sa inlocuiti W cu V in locurile potrivite. chiar nu imi dau seama cum de am reusit asta. Link spre comentariu
Cilibiu Postat Iunie 3, 2010 Autor Partajează Postat Iunie 3, 2010 Sincer nici nu am observat dar stiam ca sunt V acolo, chiar daca vedeam W! ASta este in ziua de azi cu criza asta si problemele multe, graba....etc!Se fac multe greseli! Link spre comentariu
Dr.L Postat Iunie 3, 2010 Partajează Postat Iunie 3, 2010 Acum e corect (daca n-am gresit si eu )Iarasi o sa mai sterg umpic offtopic Link spre comentariu
Cilibiu Postat Iunie 7, 2010 Autor Partajează Postat Iunie 7, 2010 Revin cu o intrebare!La ups asta nu are transformator normal de 50hz, are ferita , si ma gandesc ca este imposibil o ferita asa mica sa functioneze la 50hz, iar am auzit de la cineva ca cica functioneaza la frecvente mari aceste ferite, exact cum ar trebui, dar cum imi ajunge tensiunea de la frecventa mare la 50hz? Asta nam inteles!Puteti sa imi explicati si mie care este procesul sau o schema sa inteleg? :nas:Schemele ce le am sunt pentru traf direct de 50hz!Iar pesroana acea mia zis ca reduce frecventa cu niste filtre, ceva si cu diode..... Link spre comentariu
Cilibiu Postat Iunie 9, 2010 Autor Partajează Postat Iunie 9, 2010 Nimeni nu stie! Link spre comentariu
nel65 Postat Iunie 9, 2010 Partajează Postat Iunie 9, 2010 hai sa-ti raspund eu foarte pe scurt. Ferita aia este de fapt un transformator care functioneaza la frecventa foarte mare (zeci de khz ) iar la iesirea lui , tensiunea este redresata cu niste diode rapide ,avand ,de regula valoarea de cca 300V curent continuu.Apoi aceasta tensiune se aplica pe o diagonala a unui etaj numit punte H , iar pe cealalta diagonala se obtine tensiunea alternativa de 50hz si avand o forma de sinusoida pura ,sinusoida modificata sau dreptunghiulara ,functie de comanda pe care o primeste acest etaj de la un alt circuit . Cam asta este explicatia destul de simplista pe care pot s-o dau si care nu este prea departe de realitate. Link spre comentariu
Postări Recomandate
Creează un cont sau autentifică-te pentru a adăuga comentariu
Trebuie să fi un membru pentru a putea lăsa un comentariu.
Creează un cont
Înregistrează-te pentru un nou cont în comunitatea nostră. Este simplu!
Înregistrează un nou contAutentificare
Ai deja un cont? Autentifică-te aici.