iulianix Postat Ianuarie 5, 2011 Partajează Postat Ianuarie 5, 2011 Va salut!Vreau sa-i rog pe cei ce au experienta in depanarea UPS-urilor sa ma ajute sa repun in functiune un ups Inform Guard600A. Dupa a cadere de curent nu mai cupleaza pe 220, la pornirea din buton clantane unul sau mai multe din cele 4 relee si trece inapoi pe baterie. Bateria e buna, are 12,8V, toate componentele sunt intacte vizual, am masurat tranzistorii bipolari, diodele. Invertorul functioneaza, de pe baterie scoate 220V.Nu-mi dau seama ce ar putea fi defect, nu mai stiu ce as mai putea masura ca sa-i gasesc hiba.Orice ajutor e apreciat.Mersi. Link spre comentariu
Vizitator bogdanval Postat Martie 10, 2011 Partajează Postat Martie 10, 2011 Salut!Ca venii vorba de pro+500.... unde pot gasi softul pentru management al ups-ului... am cautat pe gugle si nu am gasit... nici pagina producatorului nu am gasit-o.... rectific! am reusit sa gasesc producatorul... Link spre comentariu
daniel_smd Postat Martie 13, 2011 Partajează Postat Martie 13, 2011 Softul se numeste Upsilon 2000, si merge cu orice cablu prelungitor de seriala . Link spre comentariu
Vizitator tarabostes92 Postat Mai 28, 2011 Partajează Postat Mai 28, 2011 Buna ziua! Va salut!Vreau sa-i rog pe cei ce au experienta in depanarea UPS-urilor sa ma ajute sa repun in functiune un ups Inform Guard600A. Dupa a cadere de curent nu mai cupleaza pe 220, la pornirea din buton clantane unul sau mai multe din cele 4 relee si trece inapoi pe baterie. Bateria e buna, are 12,8V, toate componentele sunt intacte vizual, am masurat tranzistorii bipolari, diodele. Invertorul functioneaza, de pe baterie scoate 220V.Nu-mi dau seama ce ar putea fi defect, nu mai stiu ce as mai putea masura ca sa-i gasesc hiba.Orice ajutor e apreciat.Mersi.Acum cateva luni am primit si eu un astfel de UPS. A functionat foarte bine o perioada cu un acumulator auto (63 Ah), tensiunea constanta. Brusc, aceeasi problema ca a lui "iulianix"a aparut si la mine. Acum porneste pe acumulator si nu mai comuta pe 220V.Sunt incepator, experienta 0 in domeniul UPS.Multumesc anticipat pentru orice idee.Toate cele bune! Link spre comentariu
Dr.L Postat Mai 28, 2011 Partajează Postat Mai 28, 2011 Probleme cu releele? Atentie ca unele relee nu fac concat ferm. Trebuie date jos si verificate cu un bec (auto,de 12v/21w -semnalizare)ca sarcina, daca contactul e ferm. La pocnirea releului,becul ar trebui sa palpaie usor. Link spre comentariu
frantuzu_lan Postat August 26, 2012 Partajează Postat August 26, 2012 salut . Am si eu acest ups , la care a fiert bateria a scuipta acid pe placa am inlocuit 3 rezistente pocnite si irf 840 care era mort , acum imi porneste doar pe baterie si nu comuta pe 220 cand este in priza , cu el in priza oprit ar trebui sa inceapa incarcarea acumulatorului daca este prea descarcat am masurat 0.08 A , iar cand porneste pe baterie fara nicio sarcina pusa pe el 0.45 A trage din acumulator. un sfat ceva ce sa mai ferific de ce nu comuta pe 220 cand este in priza cuplat ... si merge tot pe baterie ... icon_jook atasez poze cu placa lui : http://i47.tinypic.com/2zfsuog.jpg http://i45.tinypic.com/5v6ezk.jpg http://i50.tinypic.com/24xl2ma.jpg http://i48.tinypic.com/15x1eti.jpg http://i48.tinypic.com/15x1eti.jpg Link spre comentariu
frantuzu_lan Postat August 31, 2012 Partajează Postat August 31, 2012 nimeni nicio idee ? Link spre comentariu
Postări Recomandate