Va salut!Vreau sa-i rog pe cei ce au experienta in depanarea UPS-urilor sa ma ajute sa repun in functiune un ups Inform Guard600A. Dupa a cadere de curent nu mai cupleaza pe 220, la pornirea din buton clantane unul sau mai multe din cele 4 relee si trece inapoi pe baterie. Bateria e buna, are 12,8V, toate componentele sunt intacte vizual, am masurat tranzistorii bipolari, diodele. Invertorul functioneaza, de pe baterie scoate 220V.Nu-mi dau seama ce ar putea fi defect, nu mai stiu ce as mai putea masura ca sa-i gasesc hiba.Orice ajutor e apreciat.Mersi.

Link spre comentariu
  • 2 luni mai târziu...
  • Răspunsuri 21
  • Creat
  • Ultimul Răspuns

Top autori în acest subiect

  • Dr.L

    5

  • Flor

    3

  • frantuzu_lan

    2

  • Sandu_alex_999

    1

Top autori în acest subiect

Vizitator bogdanval

Salut!Ca venii vorba de pro+500.... unde pot gasi softul pentru management al ups-ului... am cautat pe gugle si nu am gasit... nici pagina producatorului nu am gasit-o.... rectific! am reusit sa gasesc producatorul... :d

Link spre comentariu
  • 2 luni mai târziu...
Vizitator tarabostes92

Buna ziua!

Va salut!Vreau sa-i rog pe cei ce au experienta in depanarea UPS-urilor sa ma ajute sa repun in functiune un ups Inform Guard600A. Dupa a cadere de curent nu mai cupleaza pe 220, la pornirea din buton clantane unul sau mai multe din cele 4 relee si trece inapoi pe baterie. Bateria e buna, are 12,8V, toate componentele sunt intacte vizual, am masurat tranzistorii bipolari, diodele. Invertorul functioneaza, de pe baterie scoate 220V.Nu-mi dau seama ce ar putea fi defect, nu mai stiu ce as mai putea masura ca sa-i gasesc hiba.Orice ajutor e apreciat.Mersi.

Acum cateva luni am primit si eu un astfel de UPS. A functionat foarte bine o perioada cu un acumulator auto (63 Ah), tensiunea constanta. Brusc, aceeasi problema ca a lui "iulianix"a aparut si la mine. Acum porneste pe acumulator si nu mai comuta pe 220V.Sunt incepator, experienta 0 in domeniul UPS.Multumesc anticipat pentru orice idee.Toate cele bune!
Link spre comentariu

Probleme cu releele? Atentie ca unele relee nu fac concat ferm. Trebuie date jos si verificate cu un bec (auto,de 12v/21w -semnalizare)ca sarcina, daca contactul e ferm. La pocnirea releului,becul ar trebui sa palpaie usor.

Link spre comentariu
  • 1 an mai târziu...

salut .

 

Am si eu acest ups , la care a fiert bateria a scuipta acid pe placa am inlocuit 3 rezistente pocnite si irf 840 care era mort , acum imi porneste doar pe baterie si nu comuta pe 220 cand este in priza , cu el in priza oprit ar trebui sa inceapa incarcarea acumulatorului daca este prea descarcat am masurat 0.08 A , iar cand porneste pe baterie fara nicio sarcina pusa pe el 0.45 A trage din acumulator. un sfat ceva ce sa mai ferific de ce nu comuta pe 220 cand este in priza cuplat ... si merge tot pe baterie ... icon_jook

 

atasez poze cu placa lui :

 

http://i47.tinypic.com/2zfsuog.jpg

http://i45.tinypic.com/5v6ezk.jpg

http://i50.tinypic.com/24xl2ma.jpg

http://i48.tinypic.com/15x1eti.jpg

http://i48.tinypic.com/15x1eti.jpg

Link spre comentariu

Creează un cont sau autentifică-te pentru a adăuga comentariu

Trebuie să fi un membru pentru a putea lăsa un comentariu.

Creează un cont

Înregistrează-te pentru un nou cont în comunitatea nostră. Este simplu!

Înregistrează un nou cont

Autentificare

Ai deja un cont? Autentifică-te aici.

Autentifică-te acum



×
×
  • Creează nouă...

Informații Importante

Am plasat cookie-uri pe dispozitivul tău pentru a îmbunătății navigarea pe acest site. Poți modifica setările cookie, altfel considerăm că ești de acord să continui.Termeni de Utilizare si Ghidări