Tensiune mare la prize in reteaua Electrica Sud


Vizitator yglos

Postări Recomandate

  • 2 săptămâni mai târziu...
  • Răspunsuri 519
  • Creat
  • Ultimul Răspuns

Top autori în acest subiect

Top autori în acest subiect

Imagini postate

  • 9 luni mai târziu...

Da, de vreo săptămînă e mereu tensiunea peste 10,5kV în Bucureşti, faţă de o medie în jurul a 10,2kV. Sigur că şi în reţeaua publică a crescut tensiunea de la 380 la aproape 400V, într-o anumită zonă, sîmbătă noapte la ora 1 era 10,7kV pe medie tensiune şi vreo 405V pe joasă tensiune. Rezultatul se va vedea în curînd prin aparatură casnică defectă, becuri arse... etc. Eu cred că se pregătesc mafioţii, magazinele şi băncile ptr luna cadourilor, să forţeze populaţia să cumpere aparatură nouă. :bataie

Link spre comentariu

ar fi o idee buna sa apelati la cineva sa fac masuratori omologate... cu aparatura de necontestat cand mai prindeti tensiuni care incalca toleranta admisa prin contract. in felul acesta veti avea argumente puternice cand veti cere despagubiri daca incepe aparatura sa ieie fum. iar la cei ce au tensiunea prea mica la retea si au aplicatii critice alimentate (sper sa nu fie medicale)... dar totusi de care depind afaceri cum ar fi incubatoare, motoare si alte cele de asemenea ati putea cere recuperarea daunelor daca se produc.

Link spre comentariu

ar fi o idee buna sa apelati la cineva sa fac masuratori omologate... cu aparatura de necontestat cand mai prindeti tensiuni care incalca toleranta admisa prin contract. in felul acesta veti avea argumente puternice cand veti cere despagubiri daca incepe aparatura sa ieie fum. iar la cei ce au tensiunea prea mica la retea si au aplicatii critice alimentate (sper sa nu fie medicale)... dar totusi de care depind afaceri cum ar fi incubatoare, motoare si alte cele de asemenea ati putea cere recuperarea daunelor daca se produc.

MAsuratoara omologata trebuie facuat in modul trifazic. Din cauza reteeli subdimensionate poaet sa para un fenomen de dezechilibru intre faze, cand vecinii stau cu boilerele in priza. Poate fi o varianta.
Link spre comentariu

Se va reglementa problema in curand,sa dea frigul cel mare(resouri,plite,calorifere electrice) si personal nu cred ca va fi 100% alimentate dupa contor.Un factor determinant pt aceasta situatie e si perioada pe care o traversam,cu reducerea consumului.

Link spre comentariu

Poate sa fie si dublu-calibrat acel aparat, nu il vor lua in considerare pana nu trece prin laboratorul lor. Am sunat la deranjamente electrica si vocea care a raspuns nici macar nu stia pe ce standard lucreaza 220V sau 230V si a devenit "enervata" in momentul in care am cerut numarul de inregistrare. Ca daca standardul este de 230V, si tensiunea este de 250V, atunci pentru aia 3 volti pot sa-ti crape toate aparatele din casa si electrica nu se baga, fiind in cei +10% legali. Asta e problema cand construiesti ani de zile pe un standard si apoi, din condei, schimbi standardul. Oare se incearca "normalizarea" tensiunii cu ce e scris in normativ chiar daca implica suprasolicitarea usoara a tuturor echipamentelor? Chiar daca aparatele electrice sunt construite pe 230V sa nu uitam ca in anii "avantului revolutionar" standardul era de 220V (250V inseamna iesirea din parametri cu 2.4% dupa standardul vechi) si orice inseamna infrastructura de alimentare cu energie este construit dupa acest standard, plus ca acest echipament ( cabluri, trafo, elemente de siguranta) este imbatranit (e ca si cum pe un motor nesegmentat de dacie ai pune "nitro" si ai pleca in Africa la la turneul Paris-Dakar cu pretentia de a castiga).O alta observatie este cresterea consumului in functie de tensiunea de retea. Sa nu uitam ca radiatoarele, si in genere orice aparat de incalzit, au rezistente. Plus ca se scade durata de viata a acelei rezistente prin supravoltarea usoara (totusi, chiar daca este conceputa pentru a lucra la 230V diferenta de 10% se simte).Probabil ca au de castigat de la fraierii de consumatori intrucat pe electrica o doare la basca daca ii crapa un trafo de zona, plateste fraieru` prin pretul kilowatului.

Link spre comentariu

Aparatele electrice/electronice fabricate inainte de `90, pt. norma de 220V, au de suferit serios de la trecerea la 230V, care in timpul noptii cand e consumul mic, ajunge chiar si la 240V, dar ei au pornit de la premiza ca acele aparate si-au ispravit oricum durata normata de viata(un TV 3-5 ani, o combina muzicala 5-8 ani, etc), de fapt, cele mai afectate de supravoltare sunt becurile cu incandescenta, care isi reduc durata de viata exponential cu cresterea tensiunii, dar cum acestea au devenit 'obsolete" iar cele CFL, daca au condensatorul de filtraj bun(branduri precum Philips, Osram au Rubycon) chiar lucreaza mai putin stresate, cu 10V in plus.

Link spre comentariu

@StressTe-ai incalzit la un resou care e cu o 'circula' si un aparat de sudura in aceasi priza(retea locala),astea fiind si in capat de linie?Dupa cat spui,nu cred.Initial,U=220;cand porneste 'circula' U=200,iar cand se sudeaza U=180 si daca e soare afara nu vezi daca merge resoul sau nu.Caldura,mai putin si ce faci?Mai bagi un resou in priza...U a mai scazut(s-o masoare cine are chef!).Generalizand (pe baza banuielii ca nu sant singurul care vrea sa se incalzeasca intr-o zi friguroasa de iarna),fenomenul se dezvolta logaritmic pana la o limita.

Link spre comentariu

@tyc : Ca sa-ti raspund la intrebare. Cat crezi ca pot sa "trag" din conductoarele de aluminiu, "intenc", dintr-un bloc comunist vechi de 32 de ani pana sa crape in pardoseala ? Asta e zona in care locuiesc : blocuri comuniste din placi cu instalatie facuta la norma si cu instalatia calculata initial pentru 1200W, toata pana la trafo de zona fiind din aluminiu. Efectiv nu am curajul sa "trag" mai mult de 1-1,5kW chiar daca stiu ca instalatia poate duce mai mult (nu suport cablurile aparente si betonul nu prea ma incanta la spart doar pentru o priza).Ca fapt divers, acum tensiunea este de 236V, ceea ce ar confirma una din banuieli : compensarea caderii de tensiune pe cabluri. Problema este ca peste zi e foarte bine la acest capitol, dar, noaptea urca tensiunea pana la aproape 250V, ceea ce pentru echipamentele alimentate incontinuu nu prea le binedispune. Plus ca se mareste consumul lunar cu aproximativ 5%. Totusi as prefera o tensiune intre 210-230V decat 230-250V tinand cont ca pe distributia la blocuri tensiunea este ceva mai stabila in timp.@Spitfire : la 250V ai 353V cc pe condesator care de obicei e construit pentru tensiunea maxima de 350V. Dupa parerea mea ce trece peste 350V pe acel condesator, indiferent de marca, este ruleta ruseasca ca rata de supravietuire a becului economic.

Link spre comentariu

225Vca cu variaţie de +/-1...2V la mine acasă, acum la ora 23:00, măsurat cu 2 aparate calibrate împreună. E acceptabil, dacă nu mor de somn am să verific şi pe la orele 2...3. Poate am să montez un frecvenţmetru electromegnetic iarna asta, să văd abaterea de la 50Hz în sarcină.

Link spre comentariu

Creează un cont sau autentifică-te pentru a adăuga comentariu

Trebuie să fi un membru pentru a putea lăsa un comentariu.

Creează un cont

Înregistrează-te pentru un nou cont în comunitatea nostră. Este simplu!

Înregistrează un nou cont

Autentificare

Ai deja un cont? Autentifică-te aici.

Autentifică-te acum



×
×
  • Creează nouă...

Informații Importante

Am plasat cookie-uri pe dispozitivul tău pentru a îmbunătății navigarea pe acest site. Poți modifica setările cookie, altfel considerăm că ești de acord să continui.Termeni de Utilizare si Ghidări