UPS centrala pe peleti


anddy

Postări Recomandate

Va salut!

 

Socrii la tara folosesc pentru incalzire un termosemineu Fornello, cred ca 16kw. Pentru a fi acoperiti daca pica curentul au achizitionat un UPS VOLT sinusPRO-1200E PLUS pe care este pus o baterie de 12V 120Ah cu gel pentru panouri solare.Precizez ca este al doilea UPS testat, primul fiind de putere mai mica.

Problema este ca atunci cand snec-ul/ melcul pentru peleti porneste, UPS-ul nu face fata si centrala se comporta ciudat pana da avarie datorita tensiunii.

As vrea o recomandare de UPS care sa faca fata la functionearea unui asemenea termosemineu.

Link spre comentariu
  • Răspunsuri 10
  • Creat
  • Ultimul Răspuns

Top autori în acest subiect

  • anddy

    4

  • bentanioan

    2

  • amudsen

    2

  • doru3160

    1

Top autori în acest subiect

Alimentat la retea, masoara ce curent ia motorul de la snec la pornire. Pe urma e usor de facut recomandari. Daca ai avea si un multimetru care tine minte valoarea maxima masurata, ar fi fost ideal. Dar macar in sarcina, si pe urma estimam curentul de pornire. Altfel, e mai greu de nimerit pe nevoie, de cei care lucreaza cu ups uri diferite.

Link spre comentariu

Pune o poza cu eticheta de pe motorul melcului daca este accesibil. Pe site la Fornelo nu specifica la nici un semineu consumul de electricitate. Incearca cu un prelungitor mai lung intre centrala si ups 5m..10m. Chiar si un condensator 1uF ac 400V in paralel pe motor s-ar putea sa ajute. Un motor de frigider trage la pornire un varf de 1000W, dapoi un motor de melc care porneste in sarcina .

Link spre comentariu

Din pacate nu pot face poza cu motorul melcului pentru ca nu locuiesc la socri, si nici nu am avut un aparat de masura cu rezolutie mare sa vad cat curent trage. Voi incerca data viitoare cu un prelungitor si voi desface  si centrala sa vad ce motor are la melc. Ma gandeam ca poate deja sunt utilizatori care au ups pe centrale cu peleti ca sa am referinta cam ce se foloseste.

Multumesc pentru ponturi.

Link spre comentariu

Scuze, am citit pe diagonala si m-am gandit intre UPS si centrala.

 

La acumulator sunt cate doua cabluri cred ca de 16mmp. Ar veni 32 mmp pe fiecare pol. Sunt cablurile UPS-ului.

Link spre comentariu

 Daca centrala e in stand-by si se ia curentul, si dupa o perioada de timp reporneste fiind pe UPS, consumul poate sa fie mai mare din cauza bujiei de aprindere a peletilor, a ventilatorului de intretinere a arderii si a snecului, de aceea s-ar putea sa nu faca fata. Snecul de obicei are un motoras destul de mic ca putere deoarece este cuplat pe un reductor. 

Ar trebui verificata si incarcarea bateriei daca este incarcata corect si starea bateria daca inmagazineaza bine curentul in ea.

Editat de nicutop
Link spre comentariu

Creează un cont sau autentifică-te pentru a adăuga comentariu

Trebuie să fi un membru pentru a putea lăsa un comentariu.

Creează un cont

Înregistrează-te pentru un nou cont în comunitatea nostră. Este simplu!

Înregistrează un nou cont

Autentificare

Ai deja un cont? Autentifică-te aici.

Autentifică-te acum



×
×
  • Creează nouă...

Informații Importante

Am plasat cookie-uri pe dispozitivul tău pentru a îmbunătății navigarea pe acest site. Poți modifica setările cookie, altfel considerăm că ești de acord să continui.Termeni de Utilizare si Ghidări