Mirea Constantin Postat 18 ore în urmă Partajează Postat 18 ore în urmă Bună seara, as dori un sfat. Am achiziționat o eoliană 1000 w la 48v cu un controler inclus le am montat sa încarce un banc de 4 acumulatori legați în serie de la sistemul fotovoltaic. Am respectat pașii, indicațiile de legare dar nu încarcă deși turbina se învârte foarte bine, la vânt puternic nu am constatat nici o creștere a tensiunii din baterii după o noapte de vânt bateriile au rămas descărcate și dimineața cum erau seara. Led urile de la controler nu se aprindeau deloc. Dacă intrerupeam nulul care pleacă din controler spre baterii led urile începeau sa se aprindă ca și cum încarcă. Dar în realitate nu baga curent. La măsurarea cu multimetru îmi arata fix tensiunea din bancul de baterii. Dacă întrerup și faza și nulul dintre controler și baterii, din controler iese 29.8 v. Solicit un sfat, nu sunt electronist dar încerc sa învăț. Mulțumesc Link spre comentariu
validae Postat 11 ore în urmă Partajează Postat 11 ore în urmă Nu există ,,fază,, și ,,nul,, în curent continuu.Probabil te referi la ,,+,, și ,,-,,. Atenție, o baterie de 12V începe să se încarce efectiv doar începând pe la 13,8V iar asta înseamnă că bancul tău de 48V ar avea nevoie de minim 55V ca să înceapă încărcarea.Tensiunea maximă de încărcare la un acumulator de 12V e de 14,4-15V maxim.Deci 57,6V. Ia și măsoară ce tensiune scoate în vânt pe un bec de 230V/100W eoliana, ca să vezi dacă te încadrezi. Link spre comentariu
silmicii Postat 11 ore în urmă Partajează Postat 11 ore în urmă Poate i-au dat gresit controller pt 24 de volti sau trebuie sa programeze controllerul pt 48 v. Link spre comentariu
iker Postat 9 ore în urmă Partajează Postat 9 ore în urmă In primul rind ar trebui sa verifici daca acumulatorii sint toti ok,sa nu ai vreunul cu probleme,ce tensiune ai la bornele celor 4 acumulatori?Daca controllerul tau are implementat vreun sistem de siguranta,eu sint sigur ca da,dar nu ne-ai dat prea multe detalii,atunci nu va porni incarcarea. Alta chestie care mi-a atras atentia,la iesirea din controller trebuie sa ai peste 60v si tu spui ca ai doar 29,8v.Ar trebui sa faci niste poze la instalatia si sa ne arati ce anume ai acolo. Inseriaza 5..6 becuri auto,din cele de faruri, si punele la iesirea din controller,vezi cum se aprind,masoara tensiunea.Daca tu zici ca in realitate ai doar 29v incearca sa vezi daca iti incarca doi acumulatori in loc de 4,poate ca merge asa,si in acest caz instalatia nu este de 48v,sau nu este setata sa scoata 48v. Link spre comentariu
antonvasileeee Postat 8 ore în urmă Partajează Postat 8 ore în urmă Acum 9 ore, Mirea Constantin a spus: întrerup și faza și nulul dintre controler și baterii, din controler iese 29.8 v. E pentru 24V sau e setat pe 24V . Citeste manualul cu atentie . Link spre comentariu
Mirea Constantin Postat 7 ore în urmă Autor Partajează Postat 7 ore în urmă Acum 3 ore, validae a spus: Nu există ,,fază,, și ,,nul,, în curent continuu.Probabil te referi la ,,+,, și ,,-,,. Atenție, o baterie de 12V începe să se încarce efectiv doar începând pe la 13,8V iar asta înseamnă că bancul tău de 48V ar avea nevoie de minim 55V ca să înceapă încărcarea.Tensiunea maximă de încărcare la un acumulator de 12V e de 14,4-15V maxim.Deci 57,6V. Ia și măsoară ce tensiune scoate în vânt pe un bec de 230V/100W eoliana, ca să vezi dacă te încadrezi. Mulțumesc, dacă decupez controler ul de baterii scoate 29.8. Am cerut sfaturi de la producător firma e Smaraad, aștept sa vad ce zic și ei. Link spre comentariu
Mirea Constantin Postat 7 ore în urmă Autor Partajează Postat 7 ore în urmă Acum 1 oră, iker a spus: In primul rind ar trebui sa verifici daca acumulatorii sint toti ok,sa nu ai vreunul cu probleme,ce tensiune ai la bornele celor 4 acumulatori?Daca controllerul tau are implementat vreun sistem de siguranta,eu sint sigur ca da,dar nu ne-ai dat prea multe detalii,atunci nu va porni incarcarea. Alta chestie care mi-a atras atentia,la iesirea din controller trebuie sa ai peste 60v si tu spui ca ai doar 29,8v.Ar trebui sa faci niste poze la instalatia si sa ne arati ce anume ai acolo. Inseriaza 5..6 becuri auto,din cele de faruri, si punele la iesirea din controller,vezi cum se aprind,masoara tensiunea.Daca tu zici ca in realitate ai doar 29v incearca sa vezi daca iti incarca doi acumulatori in loc de 4,poate ca merge asa,si in acest caz instalatia nu este de 48v,sau nu este setata sa scoata 48v. Mulțumesc, asta cred și eu, o sa mai încerc cu 2 acumulatori. Ma gândesc ca poate are legătură cu faptul ca minusul de la baterii este legat permanent la invertorul solar. Link spre comentariu
Mirea Constantin Postat 7 ore în urmă Autor Partajează Postat 7 ore în urmă Nu ma descurc sa adaug poze, îmi spune ca este prea mare fișierul adică 1 poza nu o poate adauga Link spre comentariu
validae Postat 6 ore în urmă Partajează Postat 6 ore în urmă Pune pozele pe un site extern de găzduire foto și pui aici link-urile. Link spre comentariu
Mirea Constantin Postat 6 ore în urmă Autor Partajează Postat 6 ore în urmă [url=https://postimg.cc/n9ZZV84Z][img]https://i.postimg.cc/kGR5cqDV/IMG-20241030-160803.jpg[/img][/url] Link spre comentariu
Postări Recomandate
Creează un cont sau autentifică-te pentru a adăuga comentariu
Trebuie să fi un membru pentru a putea lăsa un comentariu.
Creează un cont
Înregistrează-te pentru un nou cont în comunitatea nostră. Este simplu!
Înregistrează un nou contAutentificare
Ai deja un cont? Autentifică-te aici.
Autentifică-te acum