3 minutes ago, zvonacfirst said:

Am să încerc să deslușesc problemele pe care le expui alăturând antenei unui ESP8266 pe care îl am pe breadboard pentru teste, tot felul de obiecte metalice, feroase și neferoase, să vedem în ce măsură influențează comunicarea cu modulul prin Blynk.

Este greu să verifici așa, fără instrumente de masură, și la distanțe mici. Eu ți-am expus ceva din teorie.
Practic, în cazul tău cu 2-3m distanță, poți să ecranezi antena și tot va merge.
Era un sfat pentru construcțiile viitoare. Iar viitorul începe azi.
 

Link spre comentariu
  • Răspunsuri 42
  • Creat
  • Ultimul Răspuns

Top autori în acest subiect

Top autori în acest subiect

Imagini postate

Revin cu testul cu modulul ESP8266 peste care si pe langa care am ingramadit o multime de obiecte metalice, inclusiv un magnetizator/demagnetizator de surubelnite, ca sa fie acolo. "Peste" inseamna ca l-am acoperit cu o coala de hartie si am pus o penseta exact deasupra antenei.

Am incarcat un soft pentru un ceas NTP cu vizualizare in serial monitor. Se conecteaza, ia timpul si il pastreaza fara niciun fel de probleme. Iata un filmulet.

 

https://imgur.com/hi2n5UU

 

Al doilea test este cu un cod pentru comanda unui releu cu impuls identic cu cel despre care am vorbit aici si cu trei comenzi trimise din Blynk, resetare, cuplat, decuplat (sau manual si automat cum apare in serial). Functioneaza fara cusur, comenzile fiind date de pe telefon conectat pe date mobile iar ESP8266 conectat la reteaua casei. Am capturat si in acest caz ecranul.

 

https://imgur.com/a3RXpkb

 

Am sa fac astfel de teste si cand voi primi receptorul RF si senzorii wireless sa vad in ce masura apropierea de antena ESP8266 sau obiectele metalice aflate in proximitatea antenelor perturba functionarea montajului.

 

Distanta pana la router este destul de mare, am 4 camere, routerul este la usa de la intrare iar eu sunt intr-un dormitor. Deci pereti din beton, usi inchise, camera, baie si bucatarie intre mine si router. Deci departe.

Editat de zvonacfirst
Link spre comentariu
18 hours ago, zvonacfirst said:

Am sa fac astfel de teste si cand voi primi receptorul RF si senzorii wireless sa vad in ce masura apropierea de antena ESP8266 sau obiectele metalice aflate in proximitatea antenelor perturba functionarea montajului.

Daca vrei, poti face teste. Insa nu vei putea trage o concluzie decat daca vei masura nivelul semnalului pe receptor cu WiFi.RSSI() in conditiile in care setezi o putere maxima mai mica pe emitator.
ESP32 (WiFi) adapteaza in permanenta puterea de emisie pentru a mentine conexiunea stabila dar si pentru un consum minim de energie.
Plus de asta, creste intervalul de retry atunci cand nu primeste ACK la pachete din cauza de semnal slab. Nici asta nu este usor de masurat.
Daca nu alimentezi din baterii, merge si asa cum zici tu. Altfel vei consuma degeaba bateria doar pentru ca nu vrei sa proiectezi corect acel cablaj (sa repozitionezi modulul RF).
Faci cum crezi.

Link spre comentariu

In legatura cu releul pe care intentionez sa-l utilizez, am gasit pe YT filmuletul urmator in care este utilizat exact releul pe care il am si eu. Domnul care isi expune proiectul, a utilizat doua relee in paralel pentru a putea conecta un consumator de putere mai mare.

 

 

Ce perere aveti? Nu ma blamati, nu ma zgarcesc la un releu de putere, chiar am de gand sa comand unul ca acesta daca reusesc sa-l gasesc pe la magazinele din Bucuresti, la TME fiind stoc zero. Este pe stoc la Farnell dar am sa vad, cam sare pretul cu transportul inclus.

Deocamdata lucrez la soft, este gata in proportie de 95%, dupa care realizez montajul de test. Releul cu impuls il voi utiliza oricum pentru comanda releului de putere cu bobina la 12V DC sau la 220V AC. Ma intereseaza doar parerea dumneavoastra despre legarea contactelor a doua relee in paralel.

Multumesc.

 

EDIT: Am gasit acest releu la TME. 20A / 250V AC, bobina la 12V DC. Il comand acum.

Editat de zvonacfirst
Link spre comentariu

care e sarcina maxima care vrei s-o pornest/opresti prin releul respectiv si de ce tip? Una din problemele cu relee in paralell e ca nu sunt la fel mecanic si todeauna unul va fi inaintea celuilalt (si asta se intampla exact in regimul tranzitoriu - adica atunci cand e mai rau) 

Un releu bun e mai mult decat doua jumatati de releu. Atentie si la conectori  si trasee de PCB care duc la releu si eventual protectii pentru contacte in functie de sarcina

RR

Editat de roadrunner
Link spre comentariu

filmulețul e cam țeapă. Cine menține anclanșat primul releu după eliberarea push-button ON? Iar contactele NI ale celui de-al doilea releu ar fi trebuit să fie înseriate cu bobina primului releu...  Treaba e cam ciucită...

Editat de cimitavita
Link spre comentariu
Acum 24 minute, zvonacfirst a spus:

Scrie prin topic, este vorba despre un aer conditionat, 750W.

ma gandeam - problema e ca nu am avut timp sa ma uit din urma.

 

Nu are si intrari logice de on/off? (ca centralele termice de ex)

Trebuie un ales un releu care sa poata sa "rupa" usor sarcini AC de 1KW majoritatea incepatorilor se uita la "cati amperi" la contacte si nu la puterea maxima a sarcinii. 

Releul ala de la omron (TME) e bun pentru asa ceva si are contactele (blade) care te scutesc de un PCB si Conector scump,

Bafta

RR 

 

 

 

Link spre comentariu

Creează un cont sau autentifică-te pentru a adăuga comentariu

Trebuie să fi un membru pentru a putea lăsa un comentariu.

Creează un cont

Înregistrează-te pentru un nou cont în comunitatea nostră. Este simplu!

Înregistrează un nou cont

Autentificare

Ai deja un cont? Autentifică-te aici.

Autentifică-te acum



×
×
  • Creează nouă...

Informații Importante

Am plasat cookie-uri pe dispozitivul tău pentru a îmbunătății navigarea pe acest site. Poți modifica setările cookie, altfel considerăm că ești de acord să continui.Termeni de Utilizare si Ghidări