miha-p Postat Septembrie 22 Partajează Postat Septembrie 22 Acest invertor Breckner hibrid 6.2kw nu vrea sa functioneze cu el calculatorul si amplificatorul audio .ce ar trebui facut sa funtioneze.Masina se spalat si plita cu inductie functioneaza Link spre comentariu
Bandi Szasz Postat Septembrie 23 Partajează Postat Septembrie 23 Dat retur si cumparat unu-l bun, PC-ul si amplificatorul probabil au surse de alimentare mai pretentioase care intra in protectie din cauza mizeriei pe care il scoate invertorul, probabil nu reactioneaza destul de rapid invertorul iar cand sursele de alimentare dau sa proneasca scade brusc tensiunea livrata de invertor si se activeaza diverse protectii din acele dispozitive. Cand un invertor bun de 6kw costa in jur de 5000 de lei ce sa te astepti de la o chinezerie de 1800, bine macar ca merge masina de spalat si plita cu inductie. Link spre comentariu
miha-p Postat Septembrie 23 Autor Partajează Postat Septembrie 23 Nu am dece sa dau retur ca scopul pentru care lam luat este sa invat ceva cu fotovoltaice si mai greu daca gresesc cu ceva scump decat cu ceva ieftin dupa ce vad ce si cum o sa cumpar altceva deocamdata trebuie sa montez bateria Link spre comentariu
cristi7521 Postat Septembrie 23 Partajează Postat Septembrie 23 In ce sens nu functioneaza? Cum se manifesta problema? Link spre comentariu
radasous Postat Septembrie 24 Partajează Postat Septembrie 24 La 22.09.2024 la 15:15, miha-p a spus: Acest invertor Breckner hibrid 6.2kw nu vrea sa functioneze cu el calculatorul si amplificatorul audio .ce ar trebui facut sa funtioneze.Masina se spalat si plita cu inductie functioneaza Verificati conectarea la priza de pamant si conectarea la retea (nul-la-nul si faza-la-faza). Link spre comentariu
Ion_Bumbu Postat Septembrie 24 Partajează Postat Septembrie 24 (editat) Pare a fi doar Off Grid. Editat Septembrie 24 de Ion_Bumbu Link spre comentariu
radasous Postat Septembrie 24 Partajează Postat Septembrie 24 Acum 7 minute, Ion_Bumbu a spus: Pare a fi doar Off Grid. Este un hibrid fara injectare in retea, doar foloseste reteaua cand nu mai poate livra din baterii si panouri. La invertoare de genul asta, daca nu sunt corect conectate, nulul si faza se comporta asemanator fata de priza de impamantare si unii consumatori nu functioneaza corect. Mai poate fi si o problema de sinus pur, dar asta trebuie analizata osciloscopic. Link spre comentariu
dumitrumy Postat Septembrie 24 Partajează Postat Septembrie 24 Care este, un manual ceva/ de unde este cumparat. Link spre comentariu
radasous Postat Septembrie 24 Partajează Postat Septembrie 24 Pare a fi primul din stanga, singurul hibrid de 6.2kW sabricat de Breckner. Manualul este ca la toate invertoarele chinezesti si se poate descarca de la utb de pe site, https://utb-shop.ro/poze/15171/BK69590.MPS VIII 6.2KW Manual_ro.pdf Link spre comentariu
dumitrumy Postat Septembrie 24 Partajează Postat Septembrie 24 (editat) Pai si daca are iesire sinus, cum poate sa duca o masina de spalat si un calculator nu? EDIT: am sarit peste o postare care poate spune ceva (putin neclar pt mine). CITAT: La invertoare de genul asta, daca nu sunt corect conectate, nulul si faza se comporta asemanator fata de priza de impamantare si unii consumatori nu functioneaza corect. Mai poate fi si o problema de sinus pur, dar asta trebuie analizata osciloscopic. Editat Septembrie 24 de dumitrumy Link spre comentariu
Ion_Bumbu Postat Septembrie 24 Partajează Postat Septembrie 24 Acum 2 ore, radasous a spus: daca nu sunt corect conectate, nulul si faza se comporta asemanator fata de priza de impamantare si unii consumatori nu functioneaza corect. Am inteles, este cu releu si poate intoarce faza cu nulul pe iesire totusi singurele care fac figuri la L si N intors sint centralele termice care au detector de flacara prin ionizare, in rest chiar n-am auzit sa nu porneasca comp-ul daca-l bagi invers in priza. Link spre comentariu
sonic11 Postat Septembrie 24 Partajează Postat Septembrie 24 Consumatorii au pierderi către pe si invertorul sesizează treaba asta, nu are nici o legătură cu consumul. Link spre comentariu
mcxc Postat Septembrie 24 Partajează Postat Septembrie 24 Puteti incerca sa porniti calculatorul cu o rezistenta ( la 10-15w) inseriata pe care o suntati dupa 4-5 secunde. (ceva similar cu aparatele de sudura). Daca merge ar insemna ca invertorul sesizeaza curentul de varf (foarte mare) ce apare la pornirea sursei si trebuie sa cautati in setarile acestuia daca se poate marii timpul de actiune pentru aceasta protectie. Nu cunosc acest invertor dar puteti incerca. Puteti observa si daca clipeste cumva un bec cu filament aprins deja la pornirea calculatorului. Link spre comentariu
miha-p Postat Septembrie 24 Autor Partajează Postat Septembrie 24 Invertorul e luat de laUxx shop dar nu asta e relevantal folosesc fara retea sar putea ca sursa p c sa fie mai pretentioasa dar cu un ups simplu functioneaza totusi cel mai mult deranj ar fi ca un amplituner DENON tare rau baraie.As lua si alt invertor dar daca tot si ala va face la fel dau bani degeaba 1 oră în urmă, sonic11 a spus: Consumatorii au pierderi către pe si invertorul sesizează treaba asta, nu are nici o legătură cu consumul. Nu inteleg ce vreti sa spuneti Link spre comentariu
teomishu Postat Septembrie 24 Partajează Postat Septembrie 24 7 minutes ago, miha-p said: Invertorul e luat de laUxx shop Aveti posibilitatea sa-l duceti spre 6kW, se comporta ok ? Par ieftine si m-ar interesa ceva mai mic, 2-3 kW. Link spre comentariu