nicu_top Postat August 26 Partajează Postat August 26 Buna ziua! Detin un Termostat de camera cu fir modelul Computherm 091. Am inlocuit bateriile descarcate cu baterii noi Varta, am reglat ziua, ora si secundele pe el si am observat ca nu mai afiseaza temperatura din camera pe el, ramanand tot la valoarea de 0,00 grade. Ce s-o fi intamplat cu el de nu mai arata temperatura din camera. Poate ma poate ajuta cineva care a mai trecut prin situatia asta sau un specialist care ma poate indruma de unde se poate remedia sau regla temperatura care este in camera. Mentionez ca temperatura pe programele de zi si de noapte se poate regla si apare pe displey, doar temperatura ce o simte din camera nu o afiseaza, pe displey apare 0,00grade. Va multumesc, si astept parerile si opiniile unui specialist. Link spre comentariu
validae Postat August 26 Partajează Postat August 26 Vezi să nu se fi delipit termocuplul(sau termistorul) ce citește temperatura, e ca un fir terminat cu o ,,picătură,, neagră cam cât gămălia unui chibrit... Link spre comentariu
nicu_top Postat August 27 Autor Partajează Postat August 27 Nu se vede sa fie dezlipit termocuplul, cred ca pana la urma am sa inlocuiesc termostatul, nu stiu unde se gaseste unul identic sa se potriveasca la gaurile de fixare. Link spre comentariu
manolo Postat August 28 Partajează Postat August 28 Daca ai verificat termocupla si functioneaza nu ai ce face ,unul nou. Link spre comentariu
manolo Postat August 28 Partajează Postat August 28 Iti recomand astahttps://www.construkt.ro/termostat-de-ambient-cu-fir-programabil-bautech-q-7s.html?gad_source=1&gclid=CjwKCAjw8rW2BhAgEiwAoRO5rIPdu2il9G7uCroifH4jdxdKfdwzTIB0b1lCWiUdPiZc8WKmTmNSpRoCqEUQAvD_BwE de 2ani merge bine Link spre comentariu
nicu_top Postat Septembrie 1 Autor Partajează Postat Septembrie 1 (editat) Multumesc pentru recomandare, cred ca am sa cumpar un termostat de ambient nou, ceva de la Salus, sper sa fie o alegere buna. Editat Septembrie 1 de nicu_top Link spre comentariu
nicu_top Postat Octombrie 2 Autor Partajează Postat Octombrie 2 Cum se numeste termocuplu pentru termostat Computherm 091, si unde se gaseste, in aparat este specificat TH1, totusi doresc sa inlocuiesc termocuplul sa vedem daca acolo persisita problema. Link spre comentariu
Spitfire Postat Octombrie 2 Partajează Postat Octombrie 2 Ma indoiesc ca se foloseste in vreun termostat de camera termocuplu cu bimetal, nu ai sute de grade in camera, sa fie necesar asa ceva...e un banal termistor NTC de 10K. https://www.conexelectronic.ro/termistori/2555-TERMISTOR-10-K.html Link spre comentariu
nicu_top Postat Octombrie 2 Autor Partajează Postat Octombrie 2 e ca un fir terminat cu o ,,picătură,, neagră cam cât gămălia unui chibrit...Cu 2 picioruse.. Link spre comentariu
efrig Postat Octombrie 3 Partajează Postat Octombrie 3 @Spitfire, are dreptate. Este un termistor acoperit cu rășină. Dat jos și măsurat. Și determinat și în ce măsură își schimbă valoarea la variații ale temperaturii… Link spre comentariu
YO9IBC Postat Octombrie 3 Partajează Postat Octombrie 3 La 01.09.2024 la 14:03, nicu_top a spus: Multumesc pentru recomandare, cred ca am sa cumpar un termostat de ambient nou, ceva de la Salus, sper sa fie o alegere buna. Daca tot luati alt termostat, vi-l recomand pe asta: https://www.itgalaxy.ro/termostate/tellur/tsh02-wifi-ecran-lcd-2-8inch-control-vocal-black-529118/ Eu il am si e super! Are si aplicatie pe telefon are wifi, poate fi controlat de oriunde si are si integrare cu smart-home. Link spre comentariu