mala Postat August 15 Partajează Postat August 15 Bună ziua, la o casă veche fară împământare, pot monta o priză cu împământare legând bornele de nul și împământare la nulul de lucru ? Tabloul electric este unul vechi cu 4 fuzibile... Link spre comentariu
Stefan Postat August 15 Partajează Postat August 15 Nu. Fizic puteți face orice, doar suntem cetățeni europeni și aveam drepturi, dar nu este nici sigur și nici legal. Link spre comentariu
Ion_Bumbu Postat August 15 Partajează Postat August 15 (editat) Asta spune normativul I7 respectiv la tratarea prizei de pamint in configuratie TN-C, urmariti, din ce spuneti aia este a dumneavoastra, bineinteles monofazat. Deci dupa cum ati descris, da, este normal sa o faceti asa. Editat August 15 de Ion_Bumbu Link spre comentariu
Stefan Postat August 15 Partajează Postat August 15 Nu la priza se face tratarea nulului și nici în ce tablou apuca fiecare! Link spre comentariu
validae Postat August 15 Partajează Postat August 15 Dacă la casă ai și fântână proprie cu pompă, împământarea e musai să fie făcută cel puțin la pompă și la baie, dar nu folosind nulul pentru asta, chiar dacă el mai e conectat fizic la Pământ undeva în amonte...dar nu știi cât de departe.Din cauza asta, întreruperea conductorului de nul în afara casei poate cauza întoarcerea Fazei prin firul de Nul. Mai bine cumpără măcar 1-2 țăruși zincați (1,5m) de împământare de la un magazin dedicat (Dedeman, Leroy, etc) și îi bați/îngropi complet lângă peretele cel mai umbrit al casei, unde e mereu umed pământul, îi conectezi între ei cu 1 metru de platbandă zincată, cumpărată tot de acolo, tragi câțiva metri de fir masiv de cupru prin perete la priză sau prize și aia e o împământare pe care te poți baza.Nu te va costa mai mult de 200Lei dacă îți faci singur lucrarea cum trebuie, indicații găsești și pe forum dar și pe YT. La casa bătrânească am făcut de mulți ani o împământare numai pentru pompa de apă din fântână cu doar un țăruș galvanizat, mi-a salvat probabil viața după ceva timp, când la pompă a străpuns izolația bobinajului așa de rău că a sărit siguranța de pe prize.... Dacă vrei să renovezi casa, ia în calcul să faci o împământare serioasă, conectată direct în tablou, unde vei face și tratarea nulului.Ca să nu spargi pereții, poți trage firul împământării prin plinta parchetului, iar din dreptul fiecărei prize, îngropi firul de jos pâna la priză în tencuială, cu deranj minim... Link spre comentariu
Elservius Postat August 15 Partajează Postat August 15 (editat) D-nule @mala, la o casă Fără Împământare NU este voie / este INTERZIS să legați bornele de împământare ale prizelor sau consumatorilor electrici la conductorul Neutru (Nul) al instalației electrice. Este posibil ca la o avarie, furtună, etc., conductorul de fază de pe stâlpi să facă contact galvanic cu conductorul PEN (neutru) -sau viceversa- și în felul acesta să aveți tensiune electrică și pe nul... Să fiți sigur că s-au întâmplat nu o dată astfel de lucruri. P.S. Conductorul Neutru al înfășurării secundare al transformatorului din sat este împământat la locația respectivului transformator -devenind astfel conductor PEN- și din loc în loc la stâlpii rețelei electrice (corect ar fi să fie legat galvanic la armatura fiecărui stâlp) . Asta este o rețea TN-C. La BMP-ul contorului, sau la firida cu siguranța generală dinaintea contorului, dacă nu există BMP, acest PEN se ramifică în 2 conductoare, PE și N, dar OBLIGATORIU în clema de ramificare -unde ajunge conductorul PEN- trebuie dus și conectat un conductor de cupru de minim 16mm^2 , conductor care vine de la instalația de împământare a locuinței și care trebuie să aibă sub 4 ohmi. Aceasta este o rețea TN-C-S. În cazul concret al d-voastră, vă trebuie Obligatoriu o instalație de împământare pentru locuință unde să legați bornele de împământare ale prizelor și ale consumatorilor electrici care au așa ceva. Asta ar fi o instalație electrică IT. Dacă ați fi sigur că aveți o instalație de împământare de foarte bună calitate, atunci ați putea lega și conductorul de Neutru (nulul) al instalației electrice a locuinței la împământarea d-voastră. Dar d-voastră NU aveți Împământare. Încă ceva, distanța dintre țărușii de împământare trebuie să fie de minimum dublul lungimii lor. Și șanțul ar trebui să fie de 80cm adâncime. Editat August 15 de Elservius Completare Link spre comentariu
doru3160 Postat August 15 Partajează Postat August 15 La blocurile construite inainte de 90 in fiecare apartament intra 2 sârme în panoul de siguranțe. Cea de nul se ramifica in două circuite. Unul la bareta de impamantare, si altul trece prin sigurante si devine nul de lucru. Dar din panou catre prize, pleaca 3 sârme, din care una din cupru, împământarea, si altele 2 din aluminiu. Mulți și-au modernizat panourile, dar puțini au schimbat si sârmele de la punctul de măsură până în casă, așa că tot cu împământare din nul au rămas. Link spre comentariu
Elservius Postat August 15 Partajează Postat August 15 (editat) Aia ar cam fi împământare din PEN, nu din N. Ar fi trebuit, într-adevăr, să vină 3 conductoare de la tabloul electric cu contoarele; acolo unde neutrul ar trebui să fie legat la împământarea blocului de locuințe. Dar probabil că s-a venit doar cu 2 conductoare pentru economie de materiale. Editat August 15 de Elservius Completare Link spre comentariu
mala Postat August 15 Autor Partajează Postat August 15 Acum 2 ore, validae a spus: Dacă la casă ai și fântână proprie cu pompă, împământarea e musai să fie făcută cel puțin la pompă și la baie, dar nu folosind nulul pentru asta, chiar dacă el mai e conectat fizic la Pământ undeva în amonte...dar nu știi cât de departe. Mai bine cumpără măcar 1-2 țăruși zincați (1,5m) de împământare de la un magazin dedicat (Dedeman, Leroy, etc) și îi bați/îngropi complet lângă peretele cel mai umbrit al casei, unde e mereu umed pământul, îi conectezi între ei cu 1 metru de platbandă zincată, cumpărată tot de acolo, tragi câțiva metri de fir masiv de cupru prin perete la priză sau prize și aia e o împământare pe care te poți baza.Nu te va costa mai mult de 200Lei dacă îți faci singur lucrarea cum trebuie, indicații găsești și pe forum dar și pe YT. La casa bătrânească am făcut de mulți ani o împământare numai pentru pompa de apă din fântână cu doar un țăruș galvanizat, mi-a salvat probabil viața după ceva timp, când la pompă a străpuns izolația bobinajului așa de rău că a sărit siguranța de pe prize.... Dacă vrei să renovezi casa, ia în calcul să faci o împământare serioasă, conectată direct în tablou, unde vei face și tratarea nulului.Ca să nu spargi pereții, poți trage firul împământării prin plinta parchetului, iar din dreptul fiecărei prize, îngropi firul de jos pâna la priză în tencuială, cu deranj minim... Mulțumesc mult . Acum 56 minute, Elservius a spus: D-nule @mala, la o casă Fără Împământare NU este voie / este INTERZIS să legați bornele de împământare ale prizelor sau consumatorilor electrici la conductorul Neutru (Nul) al instalației electrice. Este posibil ca la o avarie, furtună, etc., conductorul de fază de pe stâlpi să facă contact galvanic cu conductorul PEN (neutru) -sau viceversa- și în felul acesta să aveți tensiune electrică și pe nul... Să fiți sigur că s-au întâmplat nu o dată astfel de lucruri. P.S. Conductorul Neutru al înfășurării secundare al transformatorului din sat este împământat la locația respectivului transformator -devenind astfel conductor PEN- și din loc în loc la stâlpii rețelei electrice (corect ar fi să fie legat galvanic la armatura fiecărui stâlp) . Asta este o rețea TN-C. La BMP-ul contorului, sau la firida cu siguranța generală dinaintea contorului, dacă nu există BMP, acest PEN se ramifică în 2 conductoare, PE și N, dar OBLIGATORIU în clema de ramificare -unde ajunge conductorul PEN- trebuie dus și conectat un conductor de cupru de minim 16mm^2 , conductor care vine de la instalația de împământare a locuinței și care trebuie să aibă sub 4 ohmi. Aceasta este o rețea TN-C-S. În cazul concret al d-voastră, vă trebuie Obligatoriu o instalație de împământare pentru locuință unde să legați bornele de împământare ale prizelor și ale consumatorilor electrici care au așa ceva. Asta ar fi o instalație electrică IT. Dacă ați fi sigur că aveți o instalație de împământare de foarte bună calitate, atunci ați putea lega și conductorul de Neutru (nulul) al instalației electrice a locuinței la împământarea d-voastră. Dar d-voastră NU aveți Împământare. Încă ceva, distanța dintre țărușii de împământare trebuie să fie de minimum dublul lungimii lor. Și șanțul ar trebui să fie de 80cm adâncime. Mulțumesc mult, apreciez. Link spre comentariu
iuliantv Postat August 15 Partajează Postat August 15 am mai auzit eu meseriasi cu impamantarea la nul.si le.am spus,pai mai oameni ,,fara creier,, daca te apuci de.o interventie,si ai fire de culori diferite,crezi ca mai bagi de seama,care a fost si cum? nu cred,si pui invers si daca ai noroc si nu mori,i.ti sar sigurantele prin casa Link spre comentariu
Ion_Bumbu Postat August 15 Partajează Postat August 15 Acum 2 ore, Stefan a spus: Nu la priza se face tratarea nulului și nici în ce tablou apuca fiecare! Este clar prezentat in I7 unde se face conectarea dintre N si PE. Aveti aici normativul, este tot ce trebuie acolo. https://curentulelectric.ro/wp-content/uploads/2019/01/NORMATIV_I7_2011_actualizat.pdf Link spre comentariu
Postări Recomandate