Postări Recomandate

@Marele Savant nici despre persoane care au murit otrăvite nu am cunoștință dar nu le dau altora sfaturi ca pot consuma otrava. De unde știm noi ce fel de branșament are @mala la casa? Daca este unul aerian si la următoare furtuna se întrerupe nulul? Lucru întâlnit mult mai rar la bloc. Daca este la casa e chiar un atuu sa-si facă o împământare conforma si sa nu aștepte știrile de la ora 5.

 

Din punctul meu de vedere fiecare poate sa facă ce dorește dar încerc sa nu-i dau sfaturi greșite doar pentru ca nu au murit suficient de mulți oameni prin electrocutare.

La 15.08.2024 la 9:30, mala a spus:

la o casă veche fară împământare, pot monta o priză cu împământare legând bornele de nul și împământare la nulul de lucru ? Tabloul electric este unul vechi cu 4 fuzibile...

 

Link spre comentariu
  • Răspunsuri 20
  • Creat
  • Ultimul Răspuns

Top autori în acest subiect

Top autori în acest subiect

Dacă cineva nu face împământarea pentru casă sau măcar nu pune un diferențial de 30mA/16A (circa 120 Lei la Leroy) pentru protecția proprie, măcar să se gândească la ceilalți din locuință.Diferențialul se montează în circa 10-20 minute în cele mai nefavorabile condiții.Și nu mai implică săpături și alte cheltuieli afară doar de manopera electricianului, în caz că omul nu știe să și-l monteze singur....

Deși o minimă împământare, cu un țăruș dedicat și plasată lângă tablou e ușor de făcut.

Ca urmare, îi recomand inițiatorului să-și monteze fie un diferențial ,,general,, pe tot tabloul, fie două, unul pentru iluminat și altul pentru prize.

Amintesc cazul recent mediatizat la tv, în care o familie întreagă (tatăl, mama și fiul) au murit electrocutați într-o ,,piscină,, gonflabilă, pentru că a căzut peste ei un cablu de iluminat din curte....deci nu trebuie musai să-ți cadă un avion în cap.

Ce trece de BMP e responsabilitatea consumatorului, deci fiți prevăzători și montați-vă disjunctoare care salvează viața.

Link spre comentariu

Poate că diferențialul nu va declanșa neapărat la o anumită întrerupere a neutrului, dar va declanșa atunci când curentul electric se va "scurge" la pământ prin corpul vreunui împricinat, indiferent de gradul lui de savantizare.

Editat de Elservius
Link spre comentariu

Depinde ce diferențial este. Unele nu acționează deloc daca nu-s alimentate, adică se întrerupe nulul. Sunt cele electronice , ce ocupa un singur modul. Alea clasice, cu bobina, nu au problema asta. Așa că atenție ce montați.

Link spre comentariu

La trifazice sare diferentialul ca avionul in momentul in care se intrerupe N si ai consumatori conectati, nu trebuie scurdere de curent spre pamint.

Daca n-ai consumatori ramine conectat pina ajungi sa pui 2 consumatori pe faze diferite, atunci sare si salveaza consumatorul cel mai slab.

La monofazice sar daca ai scurgere de curent mai mare dectit norma diferentialului chiar si fara N, scurgere spre pamint sa fie si sare urgent si ala.

Editat de Ion_Bumbu
Link spre comentariu

Creează un cont sau autentifică-te pentru a adăuga comentariu

Trebuie să fi un membru pentru a putea lăsa un comentariu.

Creează un cont

Înregistrează-te pentru un nou cont în comunitatea nostră. Este simplu!

Înregistrează un nou cont

Autentificare

Ai deja un cont? Autentifică-te aici.

Autentifică-te acum



×
×
  • Creează nouă...

Informații Importante

Am plasat cookie-uri pe dispozitivul tău pentru a îmbunătății navigarea pe acest site. Poți modifica setările cookie, altfel considerăm că ești de acord să continui.Termeni de Utilizare si Ghidări