modoran Postat Mai 23, 2024 Partajează Postat Mai 23, 2024 Eu știu valori de 10 și 30, nu cumva 20 sau 50 sunt valori exotice, greu de găsit ? Magazinele mari nu au in stoc și nici nu țin valori din astea Link spre comentariu
antonvasileeee Postat Mai 23, 2024 Partajează Postat Mai 23, 2024 La 35 mA faci stop respirator . La peste 40 mA se opreste pompa . Link spre comentariu
sesebe Postat Mai 23, 2024 Partajează Postat Mai 23, 2024 Depinde foarte mult pe unde trece. Prin dreptul inimii (sanatoase) sint suficienti 6-7mA si deci se poate da coltul si cu una de 10mA, teoretic. Link spre comentariu
Ion_Bumbu Postat Mai 23, 2024 Partajează Postat Mai 23, 2024 (editat) 10mA se foloseste doar la bai sau cazi cu masaj, acolo unde daca scapa curent in apa are contact serios cu tot corpul. 50mA este absolut sigur, nu se inchide tot curentul prin inima. 50mA este comun, de 20mA n-am vazut inca insa de 40mA am avut in echipamente, standard chinezesc. Editat Mai 23, 2024 de Ion_Bumbu Link spre comentariu
Shambala Postat Mai 23, 2024 Partajează Postat Mai 23, 2024 Exista sau au existat si de 15mA, si de 20mA si de 25mA. Am eu unele mai vechi - cred ca de acum 20-25 de ani. Link spre comentariu
ionut120v Postat Mai 23, 2024 Partajează Postat Mai 23, 2024 Personal folesesc mai multe circuite izolate (pv offgrid, circuitul exterior e legat la pamant, dar interiorele sunt izolate, inclusiv dc de ac si ac intre ele ) sa nu se stranga prea multa capacitate fata de pamant, dar unele electrocasnice gen masina de spalat au filtre cu cate doua condensatoare N-PE si L-PE. poate ca 5 mA nu sunt periculosi , dar sunt neplacuti, din acest motiv trebuie legata la pamant. In baie pamantarea e necesara. Link spre comentariu
raidaru Postat Mai 23, 2024 Autor Partajează Postat Mai 23, 2024 Eu m-am electrocutat de 2x pana acum, o data demontand cutia de la instalatie de brad in timp ce era in priza si a doua oara demontand un prelungitor care l-am uitat si pe el in priza, asta m-a scuturat un pic, intradevar curentul are tendinta sa te tina lipit dar am reusit sa iau mana de pe lamele totusi in timp rezonabil de aprox 1s, l-am simtit pana in cap, m-a durut capul si am avut furnicaturi in mana dreapta vreo 30min dupa aceea, e incredibil ce simplu poti sa mori de la o prostie! Voi monta si eu o siguranta diferentiala de vreo 30mA dupa ce imi trag baietii impamantarea. Link spre comentariu
sesebe Postat Mai 23, 2024 Partajează Postat Mai 23, 2024 Cum s-a spus, pt siguranta diferentiala nu trebuie impamintare ca sa poata functiona. Avind in vedere ca nu este impamintare, siguranta diferentiala este singura care te poate salva in caz ca apare o defectiune la vre-un aparat si acesta "curenteaza". Link spre comentariu
dumitrumy Postat Mai 24, 2024 Partajează Postat Mai 24, 2024 La 23.05.2024 la 10:12, dumitrumy a spus: Ai sigurante diferentiale la tablou? Am vrut doar sa-i spun initiatorului ca fara voltmetru low Z (desi fiecare trebuie sa aibe in casa) si fara diferentiala poate bune un bec (de putere cat mai mare) intre faza si impamantare. Eu am tabloul de bloc socialist si am putut face proba cu un bec de 100W. Link spre comentariu
raidaru Postat Mai 24, 2024 Autor Partajează Postat Mai 24, 2024 (editat) Deci treaba sta in felul urmator, la impamantarea din tablou nu am acces decat daca rup sigilul, ceea ce prefer sa nu fac. Din 3 apartamente doar unul are impamantare trasa din panou, dar e totusi ok fiindca am de unde sa iau si eu impamantare fara sa mai platesc firma autorizata care ia minim 500 lei pe o treaba de 15 min. Cu ocazia asta am sa inlocuiesc si faza si nulul de 6mmp aluminiu cu 6mmp cupru litat. Am sa pun si o diferentiala la panoul din apartament,32A (30mA), Schneider,ABB sau Gewiss. Editat Mai 24, 2024 de raidaru Link spre comentariu
raidaru Postat Iunie 5, 2024 Autor Partajează Postat Iunie 5, 2024 Am tras cele 3 fire de 6mmp din doza de langa panoul de pe casa scarii, impamantarea am luat-o de la vecinu fiindca doar el avea trasa din panoul cu contoare care e sigilat. Acum sincer sa fiu, la mine in apartament e mare tiganie la circuitul electric si s-ar putea , pe alocuri, sa mai fie impamantarea legata la nul, existand riscul ca noua impamantare care e 100% buna sa ajunga in comun cu nulul.......constituie o problema acest lucru? Link spre comentariu
cloudy Postat Iunie 5, 2024 Partajează Postat Iunie 5, 2024 16 minutes ago, raidaru said: Acum sincer sa fiu, la mine in apartament e mare tiganie la circuitul electric si s-ar putea , pe alocuri, sa mai fie impamantarea legata la nul, existand riscul ca noua impamantare care e 100% buna sa ajunga in comun cu nulul.......constituie o problema acest lucru? Cred că o să-i legi si vecinului nulul la împământare. Întrebă-l dacă este de acord. Link spre comentariu
sesebe Postat Iunie 5, 2024 Partajează Postat Iunie 5, 2024 Nu este corect ca nulul sa fie legat aleatoriu la impamintare. Poate crea mari probleme în unele cazuri. Link spre comentariu
raidaru Postat Iunie 5, 2024 Autor Partajează Postat Iunie 5, 2024 Acum 32 minute, cloudy a spus: Cred că o să-i legi si vecinului nulul la împământare. Întrebă-l dacă este de acord. Vecinului? Cred ca la toata scara In cazul acesta voi verifica fiecare priza si doza in parte. Blocul e din anii 60, cabluri de aluminiu, candva, anii 80 sau 90 au fost adaugate si alte trasee de cupru, prin pereti, apoi prin anii 00' a fost partial anulat circuitul din pereti si partial instalat unul aplicat, am gasit doua fire de 6mmp cupru solid invelis textil intr-o doza, ceva impamantare dar habar nu am de unde tras si oricum doar 190v, ideal ar fi spart peretii, pus totul nou dar nu e momentul dpdv financiar. Am sa distribui consumatorii in asa fel incat sa nu supra solicit cele 2 trasee de 2.5. In toate dozele erau fire de cupru rasucite cu cele de Al, una era si oxidata. Am pus cleme tip Wago sau cu surub in functie de spatiu si am pus in ele ceva pasta antioxidanta de la Wago. Daca cumva vor aparea probleme pe viitor voi trage un traseu aplicat de 4mmp unde voi conecta toti consumatorii principali. Link spre comentariu
cloudy Postat Iunie 5, 2024 Partajează Postat Iunie 5, 2024 (editat) Totuși, pentru ce ai nevoie de împământare ? Boiler, aragaz electric ? Daca instalatia este din aluminiu, mai bine o schimbi decât să te apuci să o refaci. Editat Iunie 5, 2024 de cloudy Link spre comentariu
Postări Recomandate