Elservius Postat Martie 17 Partajează Postat Martie 17 Probabil că cei de la electrica vor găsi conductorul de la nulul de lucru "copt" suficient de bine undeva la o conexiune principală, poate chiar în BMP. Numai să nu fie -Doamne ferește- pe undeva vreo conexiune directă/galvanică între aluminiu și cupru. Link spre comentariu
Ion_Bumbu Postat Martie 17 Partajează Postat Martie 17 Nu mai este nici o problema la conexiunile Cu Al , exista tuburi de legatura pentru ele sau saibe Cu-Al. Link spre comentariu
Marele Savant Postat Martie 17 Partajează Postat Martie 17 Acum 19 minute, rinaldoparaipan a spus: Total eronat.Dispozitivul este pentru instalatii trifazate si consumatori monofazati.Da daca apare vreo problema deconecteaza TOATE fazele.Si simte si lipsa nul. Ce anume este eronat??? si total!? daca aparatul deconecteaza toate fazele, unde am gresit? iar lipsa nulului, nu scrie in documentatie ca o detecteaza! Nici nu cred ca exista exgipamente accesibile, in comert, care sa detecteze lipsa nului in retelele trifazate! De asta nu sint chiar asa de sigur, asa ca rog sa pui un link spre un asemenea aparat! deci, ce este total eronat? Link spre comentariu
Elservius Postat Martie 17 Partajează Postat Martie 17 (editat) Bineînțeles că există, chiar și "tablă" CupAl, numai că trebuie să fie și folosite. P.S. Am scris acest răspuns referitor la postarea domnului Ion Bumbu Editat Martie 17 de Elservius Clarificare Link spre comentariu
yo9hrb Postat Martie 17 Autor Partajează Postat Martie 17 Dar daca sesizeaza supratensiune (chiar din lipsa nulului) si deconecteaza toate fazele, tot imi salveaza aparatura, nu? Ca pe mine de fapt asta ma intereseaza. Link spre comentariu
Elservius Postat Martie 17 Partajează Postat Martie 17 Depinde de timpul de reacție al respectivului releu de protecție; adică dacă este cu contactor/releu clasic sau electronic. Link spre comentariu
Ion_Bumbu Postat Martie 17 Partajează Postat Martie 17 (editat) https://gerkonelectro.ro/?s=Cu-al&post_type=product Diferential trifazic urmat de varistoare, descaractoare, SPD-uri si priza de pamint buna, sub 4 ohmi. Editat Martie 17 de Ion_Bumbu Link spre comentariu
eos Postat Martie 17 Partajează Postat Martie 17 Fara nul se insumeaza cele doua faze prin consumatori de aia apar diferentele alea de tensiuni la faze.Probabil e un contact imperfect prin vreo doza slabit cand sa facut scurtu Link spre comentariu
modoran Postat Martie 18 Partajează Postat Martie 18 Acum 10 ore, yo9hrb a spus: Dar daca sesizeaza supratensiune (chiar din lipsa nulului) si deconecteaza toate fazele, tot imi salveaza aparatura, nu? Ca pe mine de fapt asta ma intereseaza. Poate asa spui acum, dar de ce nu ai intrerupt total curentul manual si ai pastrat becurile ca sunt ieftine si ce o mai fi pe acolo ? Cu dracia aia montata nu mai aveai optiunea asta si te plangeai ca nu mai ai curent. Link spre comentariu
rinaldoparaipan Postat Martie 18 Partajează Postat Martie 18 Acum 11 ore, Marele Savant a spus: Ce anume este eronat??? si total!? daca aparatul deconecteaza toate fazele, unde am gresit? iar lipsa nulului, nu scrie in documentatie ca o detecteaza! Nici nu cred ca exista exgipamente accesibile, in comert, care sa detecteze lipsa nului in retelele trifazate! De asta nu sint chiar asa de sigur, asa ca rog sa pui un link spre un asemenea aparat! deci, ce este total eronat? Ati spus "Atentie deconecteaza toate fazele". Deci e ca si cum nu ar fi bine. Da, releul din link detecteaza si lipsa nul, chiar daca nu scrie in fisa.Am montat vreo 10 pana acum (la instalatiile la care am pus fotovoltaice) si le-am testat. "Nici nu cred ca exista exgipamente accesibile, in comert, care sa detecteze lipsa nului in retelele trifazate!" Ba da exista https://ro.farnell.com/finder/70-41-8-400-2030/relay-3-ph-spdt-380vac-415vac/dp/2295793?gad_source=1&gclid=Cj0KCQjwqdqvBhCPARIsANrmZhOGi1H6WVF4_ymHu4BOvU7euCyjU0W-uv6hk1m9-QVJVrofT4-E6kAaAqb8EALw_wcB&mckv=_dc|pcrid||plid||kword||match||slid||product|2295793|pgrid||ptaid||&CMP=KNC-GRO-GEN-SHOPPING-PMax_Test_840_HighMargin&gross_price=true Sunt unele si mai destepte, care au si memorie.Cu alimentare din UPS.Retin toate datele-timp intrerupere, data , valori tensiune, etc.Scumpe dar bune. Le folosesc in instalatiile peste 30kW, pentru antiinsularizarea separata. https://www.solargreen.ro/produs/releu-anti-insularizare-schrack-urna0345-b/?gad_source=1&gclid=CjwKCAjwzN-vBhAkEiwAYiO7oK1kuEMFLUiq2IK9Mvv2ty5W8LX0FHTm0WTgbA9gmgxFbiqlcxcwFhoCfosQAvD_BwE Link spre comentariu
yo9hrb Postat Martie 18 Autor Partajează Postat Martie 18 Au venit, au rezolvat. Era, evident, o conexiune la nul proasta. Victime: frigiderul si masina de spalat vase. Ma duc sa cumpar un frigider. Link spre comentariu
Elservius Postat Martie 18 Partajează Postat Martie 18 Îmi pare sincer rău pentru paguba suferită. Totuși, bine că nu au fost mai multe "victime". Link spre comentariu
rinaldoparaipan Postat Martie 18 Partajează Postat Martie 18 Imi pare rau.Stiu un caz de placa de baza la o PDC-1.300 euro paguba. Si neaparat releu de protectie!! Atentie la setari, timpul de reaclansare trebuie setat la 10min. Din fabrica vine cu 30 sec. parca. Pentru agregatele cu compresor-frigider, AC, etc, aclansarea-declansarea repetata si scurta (adica cicluri on-off-on - off) le distruge. Link spre comentariu
icar Postat Martie 18 Partajează Postat Martie 18 Mereu auzi la TV ca nu stiu ce casa a luat foc de la un scurt circuit. NU, de la scurt circuit sare siguranta, se intrerupe totul si...gata. Aici e vorba de problema contactelor/inadirilor proaste, facute prin rasucire cu mana si atit. Acea rezistenta de contact, in timp, din cauza oxidarii, isi mareste valoarea, asa ca la un consum mare rezistenta de contact devine semnificativa. Ca atare zona se incalzeste si de aici incendiul. Nu conteaza ca acel contact prost e pe nul sau faza, oricum duce la avarii grave. Fratele meu, a trimis de doua ori calculatorul la "reparat" (era in garantie) pentru ca functiona prost, se intrerupea fara nici un motiv. Cand am masurat tensiunea la priza, era de 170V! Am schimbat priza, strins legaturile cu simt de raspundere si treaba s-a rezolvat! Link spre comentariu
Spitfire Postat Martie 18 Partajează Postat Martie 18 https://www.emag.ro/releu-trifazic-siguranta-digitala-de-protectie-tensiune-sinotimer-380v-1-80a-recuperare-automata-stvp-936-80a/pd/D8GH43MBM/ Link spre comentariu