Dorinh88 Postat Martie 6, 2024 Partajează Postat Martie 6, 2024 Buna ziua! Ce protectie se foloseste de preferat pentru o fripteuza trifazata de 31,8 kw dintr-un restaurant: 1. MCB Tripolar C50 2. MCB Tetrapolar C50 3. RCBO C50 Fripteuza e alimentata cu cablu 5 x 10 mm2, pana intr-un izolator rotativ tripolar 63 A. Curent maxim absorbit, din specificatiile producatorului, 46 A. Multumesc! Link spre comentariu
validae Postat Martie 6, 2024 Partajează Postat Martie 6, 2024 Dat fiind că e un aparat cu care lucrează continuu oameni, aș merge pe RCBO50... ceva gen https://siguranta-automata-contor-electric.compari.ro/iek/tetrapolara-cu-protectie-diferentiala-rcbo-avdt-34-c50-100ma-6ka-mad22-6-050-c-100-p945891465/ Dar trebuie știut și despre ce tip de cablu vorbim și ce tip de montare are el, (aerian, patcablu, intenc).Funcție de asta există diverse încrăcări maxime (A/mm2). Link spre comentariu
Dorinh88 Postat Martie 6, 2024 Autor Partajează Postat Martie 6, 2024 (editat) Multumesc pt raspuns! Nu e mai indicat un RCBO de 30 mA, pentru protectia utilizatorilor? Eu stiam ca asta e limita la care rezista inima in cazul unui soc. Cablul e myym 5x10 pana la intrerupatorul rotativ, iar de la acesta pana in fripteuza, voi folosi cablu rezistent la 180 grade, tot 5x10, asa cum se cere in manualul fripteuzei. Pozarea cablului este in canal metalic suspendat de tavan. Editat Martie 6, 2024 de Dorinh88 Link spre comentariu
Postări Recomandate
Creează un cont sau autentifică-te pentru a adăuga comentariu
Trebuie să fi un membru pentru a putea lăsa un comentariu.
Creează un cont
Înregistrează-te pentru un nou cont în comunitatea nostră. Este simplu!
Înregistrează un nou contAutentificare
Ai deja un cont? Autentifică-te aici.
Autentifică-te acum