arossiro Postat Noiembrie 26, 2023 Partajează Postat Noiembrie 26, 2023 Buna seara, pentru joasa tensiune , cablurile de alimentare se aleg in functie de instalatie si de densitatea de curent .Voi expune cazul in care folositi conductor din Cu. In cazul unei instalatii de uz casnic se ia in calcul densitatea de curent de 4A/mm2.De aici , in functie de SECTIUNEA conductorului si nu de DIAMETRUL acestuia se alege cablul sau conductorul corespunzator.Daca doriti sa calculati protectia unui circuit de prize,ca exemplu, trebuie sa stabiti cam ce putere au consumatorii alimentati din respectivul circuit.Pentru alimentarea monofazata, sa zicem ca aveti un circuit din care alimentati 3 prize.Acestea vor alimenta un frigider( consum estimativ 1100W), un boiler de 1500W,si un cuptor cu microunde de 800w.In varf de sarcina,adica atunci cand toate electrocasnicele sunt in functiune( caz mai rar intalnit) consumul maxim per circuit ar fi suma puterilor consumatorilor , 3400W.Tensiunea de alimentare fiind 230V, va va rezulta curentul absorbit de circuit.Undeva la 16,4 A.Cu o densitate de curent de 4A/mm2, se vor folosi conductoare cu sectiunea de 4mm2 de la siguranta pana in doza de ramificatie.Avand in vedere ca nu aveti consumatori mai mari de 2000W, cat ar suporta ansamblul priza-stecher,veti calcula sectiunea cablului de la doza de ramificatie la fiecare doza de aparat(priza) , socotind ca maximul de curent pentru fiecare circuit in parte de limitat la 10 A( cam atat tin prizele comune).De aici rezulta sectiunea conductorului de 2,5 mm2, pe care o veti folosi intre doza de ramificatie si prize.Si conform calcului a reiesit ca protectie o siguranta de 16A. Puteti face calculul si la un circuit de iluminat mergand pe un consum cu becuri cu filament.Aveti o aplica /lustra cu 5 becuri.Alegem 75W/bec si va rezulta cam 375W cu toate becurile aprinse.Ar fi aprox 1,8A.Adica ar necesita un conductor cu sectiunea de 0,5mm2.In practica se foloseste 1mm2 sau 1,5 mm2.Daca alegeti sa aveti sigurante pe fiecare circuit de iluminat in parte, va trebuie o siguranta de 2A.Retineti,circuitul a fost supradimensionat.Probabil ca pentru o casa/apartament cu 3 camere, bucatarie , baie , 2 holuri, consumul de curent nu va ajunge la 6A per total,in conditiile in care aveti un singur circuit de iluminat. Imi pare rau ca nu v-am raspuns si pentru situatia cu cabluri/conductoare de AL, inca nu stiu densitatea de curent minima .Se alege densitatea de curent minima tocmai pentru a supradimensiona instalatia, oferindu-i o protectie suplimentara in timp. Link spre comentariu
GeorgeS Postat Noiembrie 26, 2023 Partajează Postat Noiembrie 26, 2023 Glume bune, numai glume bune pe aici! Ma bucur ca sunt cofetar, altfel poate le-as si crede si le-as si aplica. Nimeni nu vrea sa citeasca (stiu, este greu), nimeni nu vrea sa calculeze, nimeni nu vrea sa munceasca. Vrem formule simple si magice, care sa ne faca "meseriasi" si sa putem merge mai departe. Dar, defapt, daca "profesionistii" lucreaza asa si nu-i trage nimeni de maneca ... Multe "succesuri" si mai ales, Doamne ajuta! Link spre comentariu
ionutdragos Postat Noiembrie 29, 2023 Partajează Postat Noiembrie 29, 2023 Domnilor, nu am citit chiar toate postarile...dar cablul de 1.5mm2 aluminiu nu exista... Oricum nu mai se utilizeaza aluminiu...a mai ramas doar ce mai este din moș stramoși...cine-și mai aminteste de INTENC? In general, aluminiu nu a existat la noi decat 2.5mm2 pentru iluminat si 4 mm2 pentru prize. Cred ca inca mai poti cumpara astazi cond de aluminiu rigid de sectiune minima 2.5 mm2 notat AFY 2.5, sau de 4 mm notat AFY 4. Nu mai este utilizat, acum se folosește cuprul, FY sau MYF. Conductoril multifilar MYF este mai greu de folosit datorita legaturilor din doze, acestea ar trebui sa fie cositorite pentru multifilar si se pare ca acest lucru nu se mai practica. Acum se pune accent oe FY si pe conectorii Wago.. Exista si conectori Wago care sunt "prietenosi" si cu cablurile de aliminiu, se mai aduga un gel in in conector si poti prelungi o instalatie veche de aluminiu, poti continua pe cupru... Pentru protectie este simplu: prize 16A si iluminat 10A Link spre comentariu
VictorBMF Postat Noiembrie 30, 2023 Partajează Postat Noiembrie 30, 2023 (editat) @ionutdragos O mică completare şi corecţie, dacă mi se permite: Intenc încă există, nu a încetat niciodată să fie folosit, este chiar f. bun când n-ai încotro, eşti fără ţevi sau copex prin pereţi şi nu vrei să mai sapi canale, sau măcar doar unele superficiale, vorbeşte şi Ştefan despre el aici. Ce-i drept, nu mai e confecţionat din Al, însă, la secţiuni de 4mmp şi mai sus, Al încă e folosit, mai ales industrial, avantajul că e mai ieftin decât Cu şi are aproape aceleaşi proprietăţi mecanice şi electrice, nu a dispărut. La o simplă căutare vei găsi cabluri şi conductoare de Al până la secţiuni mari, pentru branşamente, cu armătură şi tot. De fapt, dacă vei arunca o privire în multe din tablourile inconfundabile de la Comtec folosite pentru BMPM-uri de către companiile de distribuţie a energiei electrice, vei găsi alimentarea ce vine de la stâlp, trasă cu Al, de 6, 10, 16 mmp, mai ales în mediul rural. Cât despre protecţie, întreaga discuţie se rezumă la faptul că nu, nu e simplu. Sunt cazuri frecvent întâlnite, cum sunt cele două expuse de tine, dar nu se aplică oricărei situaţii. Cel ce a pornit topicul nu a oferit un caz concret de uz, pentru care se puteau oferi soluţii specifice, a vrut ceva cât mai general, cu aplicabilitate largă, ceea ce nu există. Editat Noiembrie 30, 2023 de VictorBMF Link spre comentariu
Florin berdila Postat Decembrie 21, 2023 Autor Partajează Postat Decembrie 21, 2023 Vreau sa va întreb un lucru care nu-l înțeleg '''am citit pe net despre sigurante automate și am văzut ca sunt de curbe B C D K Z bun pana aici ''dar spune de exemplu ca la cea de curba b de explu declanseaza între 3pana la 5 ori curentul nominal ''aducă dacă o siguranta este de 20A poate sa suporte sau sa declanșeze între 60 și 100 Amperi? NU ÎNȚELEG va rog să-mi spuneti Link spre comentariu
modoran Postat Decembrie 21, 2023 Partajează Postat Decembrie 21, 2023 Da. Oricum in marile magazine găsești doar curba C. Link spre comentariu
Florin berdila Postat Decembrie 21, 2023 Autor Partajează Postat Decembrie 21, 2023 S-o atunci la 25 nu declaneaza sau cum Link spre comentariu
Craciun Postat Decembrie 21, 2023 Partajează Postat Decembrie 21, 2023 Salut O siguranta de 20A va declanasa cand consumul pe circuit depaseste 20A. BR/Daniel Link spre comentariu
Florin berdila Postat Decembrie 21, 2023 Autor Partajează Postat Decembrie 21, 2023 Si dc spune ca între 3 și 5 curentul nominal va declansa Link spre comentariu
Craciun Postat Decembrie 21, 2023 Partajează Postat Decembrie 21, 2023 Pune link cu articolul unde spune ce zici tu. Link spre comentariu
amudsen Postat Decembrie 21, 2023 Partajează Postat Decembrie 21, 2023 La sarcini inductive curentul creste pentru o perioada scurta de timp, de exemplu daca ai un transformator cu un consum de 5A si pui o siguranta de 5A evident ca aceasta va ”sări” datorita curentului tranzitoriu care este in unele cazuri de 10-15 ori mai mare (de aia se pune soft start). Aceasta se poate intampla si la sarcinile rezistive (ex. rezistenta resou, boiler, etc) pana la ”incalzirea” acestora va circula un curent mai mare. De aceea sunt prezentate acele curbe de declansare pentru a putea calcula ”toleranta” functie de consumator. E bine totusi sa pui pe boiler un disjunctor de 30 mA cu impamantare eficienta, iti va asigura protectia in caz de ”accidente”. Link spre comentariu
modoran Postat Decembrie 21, 2023 Partajează Postat Decembrie 21, 2023 Acum 23 minute, Craciun a spus: Salut O siguranta de 20A va declanasa cand consumul pe circuit depaseste 20A. BR/Daniel Asta s-o crezi tu . Timpul până declanșează e foarte mare daca diferența în plus față de curentul nominal e mica. Link spre comentariu
Florin berdila Postat Decembrie 21, 2023 Autor Partajează Postat Decembrie 21, 2023 Deci nu mai înțeleg nimic jur uni asa alti asa Link spre comentariu
Ion_Bumbu Postat Decembrie 21, 2023 Partajează Postat Decembrie 21, 2023 (editat) Acum 43 minute, Craciun a spus: Salut O siguranta de 20A va declanasa cand consumul pe circuit depaseste 20A. BR/Daniel Da, daca e de 21A cam dupa o ora, daca e 100A in 20-30ms. Aveti caracteristica de declansare a disjunctoarelor. Sint 2 curbe, cea precisa data de siguranta termica, lenta dar precisa si cea rapida dar imprecisa siguranta magnetica. Un disj magnetotermic de 10A clasa B va declansa rapid cind depaseste curentul 50A. Intre 30A si 50A declansarea rapida este incerta, poate declansa, poate nu dar isi face datoria cea termica astfel ca la 30A cu siguranta in 10sec sare disjunctorul pe termic. La mai mare, mai rapid daca n-apuca sa sara pe magnetic. La fel e si pe celelalte doar pragurile la declansarea rapida se schimba, curba termica ramine la fel. Editat Decembrie 21, 2023 de Ion_Bumbu Link spre comentariu
Florin berdila Postat Decembrie 21, 2023 Autor Partajează Postat Decembrie 21, 2023 Uitați domnule Craciun Link spre comentariu
Postări Recomandate
Creează un cont sau autentifică-te pentru a adăuga comentariu
Trebuie să fi un membru pentru a putea lăsa un comentariu.
Creează un cont
Înregistrează-te pentru un nou cont în comunitatea nostră. Este simplu!
Înregistrează un nou contAutentificare
Ai deja un cont? Autentifică-te aici.
Autentifică-te acum