Din pacate, raspunsul nu poate fi la fel de simplu precum intrebarea.

In instalatii electrice, calculul se face tinand cont de mult mai multi factori (cadere de tensiune acceptata, lungimea tronsonului, tip de montare, temperatura maxima admisa), nu doar de material si sectiune.

Asa, la un mod general si neprofesionist, pentru acel conductor de aluminiu de 1.5 (spui ca diametru), daca lungimea nu depaseste 20 de metri, ai putea sa mergi si pe o incarcare de 10A.

 

Link spre comentariu

Nu există o ,,regulă generală,, ci se aplică în funcție de condițiile de fapt.Care diferă de la caz la caz...

Dacă tu încarci un cablu ce se află în tub la fel ca pe unul aflat în aer, cel din tub se va încinge și izolația se poate topi sau carboniza.De asta se folosesc datele din tabele, au fost determinate în diverse condiții...

Link spre comentariu

Siguranța se calculează în funcție de secțiunea conductorului folosit în instalație.  Altfel,  în loc să sară siguranta,  se încinge cablul și pornește incendiul.  Ai cablu ce poate suporta 25A, pui siguranță de 16A , un exemplu. 

Siguranța calibrată pe consumator o faci doar în cazul în care conductorul din instalatie suportă mult mai mulți amperi. 

Link spre comentariu

Creează un cont sau autentifică-te pentru a adăuga comentariu

Trebuie să fi un membru pentru a putea lăsa un comentariu.

Creează un cont

Înregistrează-te pentru un nou cont în comunitatea nostră. Este simplu!

Înregistrează un nou cont

Autentificare

Ai deja un cont? Autentifică-te aici.

Autentifică-te acum



×
×
  • Creează nouă...

Informații Importante

Am plasat cookie-uri pe dispozitivul tău pentru a îmbunătății navigarea pe acest site. Poți modifica setările cookie, altfel considerăm că ești de acord să continui.Termeni de Utilizare si Ghidări