Update: am realizat dupa ceva constatari ca proprietarul are de la priza de pamant pana la tabloul general conductorul de impamantare de 2,5mm2. Ar trebui sa fie de minim 10mm2. Concluzia mea este ca daca se intrerupe penul distribuitorului acest conductor nu va face fata, indiferent daca priza de pamant are sub 4 ohmi. A fost montat asa de cativa ani pana sa remarc si sa refac tabloul general si din fericire nu s-a intamplat nimic pana acum. Ce imi sugerati? Sa trec instalatia in sistem de impamantare separata TT pana cand trag un cablu separat de la priza de pamant pana la tabloul general ? Diferentialul va ramane singurul care va proteja de scurgerile de curent in acest caz.

Rog fara injuraturi, asta e situatia.