dem3ntor Postat Aprilie 12, 2023 Partajează Postat Aprilie 12, 2023 (editat) Mi-a adus un amic acesta placa de la o poarta electrica. Nu mai actioneaza motoarele. Are o placa separata pentru telecomanda, care reactioneaza la apasarea butoanelor de pe telecomanda, pâlpâie un led albastru, dar nu trimite comanda catre relee. Pe placa este un led rosu aprins continuu , LED1. In manual scrie ca nu ar fi facut ciclul de invatare "LED1 is always ON when the system learning in not completed." Pe placa nu este oxid, nici nimic vizibil defect. Releele sunt actionate de un ULN2003, traseele de la bobine ajung in ULN. S-a mai lovit cineva de problema acesta? Editat Aprilie 12, 2023 de dem3ntor poza Link spre comentariu
validae Postat Aprilie 12, 2023 Partajează Postat Aprilie 12, 2023 Trebuie resetat sistemul, prima dată se pune placa la loc și se asigură că servomotoarele sunt OK și mecanismul nu e blocat. Link spre comentariu
dem3ntor Postat Aprilie 12, 2023 Autor Partajează Postat Aprilie 12, 2023 Cu motoarele conectate nu face nimic, sta cu acest led aprins, nu mișca niciun releu. Link spre comentariu
validae Postat Aprilie 12, 2023 Partajează Postat Aprilie 12, 2023 Alimentați motoarele separat dintr-o sursă, eventual redresor auto și vedeți dacă nu-s blocate. Link spre comentariu
dem3ntor Postat Aprilie 13, 2023 Autor Partajează Postat Aprilie 13, 2023 Buna dimineata. Motoarele sunt ok. Pe schema, cele 2 motoare sunt conectate direct la contacii releelor, deci el nu stie inainte sa dea comanda la relee daca are sau nu motoarele conectate. Dupa ce da comanda la relee are 2 tranzistoare MOS, unul pe + si unul pe -. Poarta este instalata fara senzorii optici, iar jumperii sunt setari cu FO1 si FO2 pe OFF. Problema pare sa fie de dinainte de relee, dar de unde Link spre comentariu
caesar07000 Postat Aprilie 13, 2023 Partajează Postat Aprilie 13, 2023 ce marca si model de automatizare este? 1. manual de instalare aveti? ati incercat sa-i faceti o reinvatare de curse la motoare? 2. ar trebui sa aiba intrare pentru comanda - ar trebui probat daca de acolo merge - daca merge => probleme telecomanda sau receptor telecomanda - daca nu merge => probleme placa. Acum 8 minute, dem3ntor a spus: Dupa ce da comanda la relee are 2 tranzistoare MOS, unul pe + si unul pe -. de obicei tranzistorii sunt pe partea de minus - sunt folositi la decelerarea motoarelor pe final de cursa (sau accelerare la inceput....) Link spre comentariu
dem3ntor Postat Aprilie 13, 2023 Autor Partajează Postat Aprilie 13, 2023 (editat) Da, ai dreptate, ambele tranzistoare sunt pe minus, 1 cate unul pentru fiecare motor. Modelul este 'Terrier 200 TMT'. Poarta a functionat fara probleme 3 ani. Manual am gasit pe internet, dar nu ma ajuta. Cand apas butonul 'sys learn' automatizarea ar trebui sa trimita comanda catre relee (sa le aud cum actioneaza) dar nu face asa. Cand apas pe 'sys learn' LED-ul rosu clipeste pentru 5 secunde 1 data la 1 secunda si ramane iar aprins. Editat Aprilie 13, 2023 de dem3ntor ... Link spre comentariu
caesar07000 Postat Aprilie 14, 2023 Partajează Postat Aprilie 14, 2023 1. vad ca in manual zice sa apesi butonul de pe telecomanda dupa ce apesi pe cel de invatare - abia apoi pleaca releele.... 2. daca faceti contact intre 6 si 8 de pe J2 ce se intampla? 3. ledurile de pe placa (cele de foto, stop, etc) sunt aprinse sau nu? 4. pe rezistentele albe de langa mosfeti se face citirea curentului consumat de motoare - vezi sa nu ai ceva probleme acolo.... 5. muta toate DIP-urile SW1 SW2 SW3 in pozitia opusa, apoi adu-le inapoi -- am mai gasit sa faca figuri dupa ani de zile.... Link spre comentariu