Bună seara, 

Ma ajuta și pe mine cineva cu o problema, va rog? Am următoarea situatie: un generator existent Pn - 200kW, Sn-250 kVA, Un-400V, și 1 tablou care are un consum e maxim 40 KW. Cum dimensionez cablul ce îmi pleacă din generator la tablou?? :84

Link spre comentariu
  • Răspunsuri 5
  • Creat
  • Ultimul Răspuns

Top autori în acest subiect

  • sesebe

    2

  • Andraaa

    2

  • djvas

    1

  • mcxc

    1

Zile populare

Top autori în acest subiect

Din valoarea puterii (puterea nominala nu maxima - deci 200kWh) extragi curentul maxim de faza iar apoi alegi sectiunea cablului in functie de densitatea maxima de curent acceptata.

Link spre comentariu

Poate nu este necesar sa ducem cabluri de 200KW la un tablou de 40.....in rest de acord cu domnul sesebe. In plus dupa aflarea diametrului as face un calcul : ce cadere de tensiune am pe lungimea cablului la putere maxima. Este preferabil sub 5%. Se poate folosi normativul i7. Atentie si la calibrarea sigurantelor pentru linia de transport ( montate la generator).

Link spre comentariu

Creează un cont sau autentifică-te pentru a adăuga comentariu

Trebuie să fi un membru pentru a putea lăsa un comentariu.

Creează un cont

Înregistrează-te pentru un nou cont în comunitatea nostră. Este simplu!

Înregistrează un nou cont

Autentificare

Ai deja un cont? Autentifică-te aici.

Autentifică-te acum



×
×
  • Creează nouă...

Informații Importante

Am plasat cookie-uri pe dispozitivul tău pentru a îmbunătății navigarea pe acest site. Poți modifica setările cookie, altfel considerăm că ești de acord să continui.Termeni de Utilizare si Ghidări