Tablou casa cu panouri solare și mai nou încălzire în pardoseală.


Postări Recomandate

Salutare! In urma instalării unui sistem fotovoltaic de 5 KWh, am decis sa instalez încălzire în pardoseala, lucru care l-am și făcut într-o cameră și în viitorul apropiat urmează să instalez in celelalte camere.

Fapt care ma pus pe gânduri în privința siguranței. De aceea am decis sa refac panoul de siguranțe care oricum are nevoie de recondiționare majoră.

Menționez că nu sunt electrician. Și aș vrea să mă corectați/ajutați în ce o sa va descriu mai jos.

1. Cerere la electrica pentru trifazat. Până atunci o sa aplic pentru un spor de putere.

 La contor electrica a montat un RCBO C25 300mA. (Din cate am înțeles asta limitează puterea la 5KW.) Mai nou e posibil sa limiteze puterea din contorul electronic cu dublu sens.

2. Panou electric monofazat:

1. Separator fuzibil 32A cu siguranță fuzibila de 32A.

2. Separator fuzibil pentru intrare PV 32A.

3. RCCB 32A A 30mA urmat de: RCB-uri: 8 B16  prize dedicate din care 4 pentru încălzire în pardoseala, 3 B16 pentru prize normale, 2 B6 pentru becuri.

5. RCCB 32A A 10mA urmat de: MCB-uri: 4 B16: mașină de spălat vase rufe, centrala, boiler.

Separatorul principal va alimenta separatorul de la PV din care voi trage la fiecare RCCB.

Aștept sugestiile voastre. Mulțumesc!

 

 

Editat de ovidiu s
Link spre comentariu
  • 3 săptămâni mai târziu...
  • Răspunsuri 1
  • Creat
  • Ultimul Răspuns

Top autori în acest subiect

Zile populare

Top autori în acest subiect

Sigurantele fuzibile se folosesc atunci cand ai curent de scurtcircuit si/sau defect foarte mare la originea instalatiei. Deci, niste masuratori ar fi bine venite pentru a stabili asta. Fuzibilele sunt MPR-uri de fapt, au un curent de 'rupere' foarte mare. Ca fapt divers, ai RCBO de 25A la originea instalatiei, asta inseamna ca fiecare faza in rgim monofazat este limitat la 25A. Incalzirea in pardoseala este sarcina rezistiva, adica curent constant si curentii per total se vor aduna foarte aproape de limita, daca ai incalzirea pornita si mai pornesti un consumator mare va declansa (ca exemplu o plita electrica. Tabloul recomandat este trifazat. Sistemul PV este trifazat? 

Link spre comentariu

Creează un cont sau autentifică-te pentru a adăuga comentariu

Trebuie să fi un membru pentru a putea lăsa un comentariu.

Creează un cont

Înregistrează-te pentru un nou cont în comunitatea nostră. Este simplu!

Înregistrează un nou cont

Autentificare

Ai deja un cont? Autentifică-te aici.

Autentifică-te acum



×
×
  • Creează nouă...

Informații Importante

Am plasat cookie-uri pe dispozitivul tău pentru a îmbunătății navigarea pe acest site. Poți modifica setările cookie, altfel considerăm că ești de acord să continui.Termeni de Utilizare si Ghidări