Banuiesc ca vrei sa alimentezi un circuit de control (PLC), caci ce sens are sa faci asta pentru un circuit de putere?!

 

Deci:

1. Daca e vorba de alimentarea unui circuit de control, atunci e de preferat unul alimentat la 24Vdc. E mult mai usor sa poti alimenta cu 230Vca si 24Vdc. Ai nevoie de 2 surse 230/24 si de 2 diode. Ceea ce un fabricat precum Phoenix Contact iti ofera in seria Quint.

 

2. Daca e un circuit de putere, atunci e greu spre imposibil simplu si ieftin, caci tensiunea DC link la un invertor clasic (un VFD) trece mult de 300Vdc. 

 

Ramai la un invertor 220Vdc la 230Vac si un ATS (comutator automat de transfer) care face permutarea intre retea direct 230Vac si iesirea invertorului. In functie de puterea ceruta (poate vrei si "make before break") atunci o sa coste ceva.

 

Deci, detalii mai multe. 

 

In orice caz, un distribuitor SE, Siemens, ABB, Phoenix, etc poate avea deja o solutie deja functionala. Nu neaparat 100% cu tensiunile tale, dar te poate ghida. A nu confunda distribuitorul cu ghiseul de la Bricostore. 

Link spre comentariu

Multumesc pentru raspunsuri.

 

La 21.08.2022 la 8:23, Mircea a spus:

Ramai la un invertor 220Vdc la 230Vac si un ATS (comutator automat de transfer) care face permutarea intre retea direct 230Vac si iesirea invertorului. In functie de puterea ceruta (poate vrei si "make before break") atunci o sa coste ceva.

Asta pare sa fie soluția cea mai buna, dar costisitoare, am găsit ceva de tipul unui comutator de transfer ultra rapid (filax2) - nu o sa dau link.

 

Beneficiarul pune la dispoziție atât AC cat și DC, dulapul trebuie sa fie sub tensiune la căderea uneia dintre cele doua. Aparatele de alimentat din interiorul dulapului sunt la 230AC, dar și niște surse AC/DC de putere mica.

O solutie ar putea sa fie si un UPS rackabil care sa functioneze pana la revenirea AC in cazul caderii de tensiune. Dar si asta e destul de costisitor si poate ajunge la pretul unui

comunator de transfer rapid.

 

Multumesc

Link spre comentariu

Creează un cont sau autentifică-te pentru a adăuga comentariu

Trebuie să fi un membru pentru a putea lăsa un comentariu.

Creează un cont

Înregistrează-te pentru un nou cont în comunitatea nostră. Este simplu!

Înregistrează un nou cont

Autentificare

Ai deja un cont? Autentifică-te aici.

Autentifică-te acum



×
×
  • Creează nouă...

Informații Importante

Am plasat cookie-uri pe dispozitivul tău pentru a îmbunătății navigarea pe acest site. Poți modifica setările cookie, altfel considerăm că ești de acord să continui.Termeni de Utilizare si Ghidări