Bună ziua. As dori sa imi spună cineva cum sa leg firele la motorul din atașament. 

Asa l-am adus din Germania. 

Cel albastru și cel negru sunt din spatele motorului (protecția termica cred).

Sensul de rotație sa fie invers acelor de ceas.

 

IMG_20220816_094023.jpg

Editat de bloower
Link spre comentariu
  • Răspunsuri 4
  • Creat
  • Ultimul Răspuns

Top autori în acest subiect

  • bloower

    3

  • validae

    2

Zile populare

Top autori în acest subiect

Imagini postate

În primul rând nu ai specificat niciun parametru al acelui motor.Nu ştim la ce tensiune lucrează, ce tip este, de la ce provine măcar....

Poate fi cu rotor bobinat şi perii colectoare, cu totor în scurtcircuit, poate fi la 230Vc.a. dar şi la 12-24Vc.c.....deci ?

Link spre comentariu
Acum 50 minute, validae a spus:

În primul rând nu ai specificat niciun parametru al acelui motor.Nu ştim la ce tensiune lucrează, ce tip este, de la ce provine măcar....

Poate fi cu rotor bobinat şi perii colectoare, cu totor în scurtcircuit, poate fi la 230Vc.a. dar şi la 12-24Vc.c.....deci ?

Am scris în titlu: Motor de compresor monofazic 

Chiar acum, bloower a spus:

Am scris în titlu: Motor de compresor monofazic  230 V

 

Acum 1 minut, bloower a spus:

Am scris în titlu: Motor de compresor monofazic.

Rotorul nu este bobinat.

Are 5 fire care ies din motor: 

Doua vin de la switch si celelalte 3 de la bobinajul de pe stator, respectiv unul galben și doua gri.

 

 

 

Link spre comentariu

Măsoară rezistența dintre cele trei fire, luate câte două.Alege firele care dau valoarea cea mai mare și alimentează cu 230V câteva secunde.Dacă pornește, vezi sensul de rotație.Condensatorii de lângă motor sunt ai lui ?

Link spre comentariu
Acum 24 minute, validae a spus:

Măsoară rezistența dintre cele trei fire, luate căte două.Alege firele care dau valoarea cea mai mare și alimentează cu 230V câteva secunde.Dacă pornește, vezi sensul de rotație.Condensatorii de lângă mptor sunt ai lui ?

Da, condesatorii sunt ai lui. Unul de 100 uf pentru pornire, unul de 30 uf pentru lucru.

 

Am rezolvat problema, mulțumesc!

Link spre comentariu

Creează un cont sau autentifică-te pentru a adăuga comentariu

Trebuie să fi un membru pentru a putea lăsa un comentariu.

Creează un cont

Înregistrează-te pentru un nou cont în comunitatea nostră. Este simplu!

Înregistrează un nou cont

Autentificare

Ai deja un cont? Autentifică-te aici.

Autentifică-te acum



×
×
  • Creează nouă...

Informații Importante

Am plasat cookie-uri pe dispozitivul tău pentru a îmbunătății navigarea pe acest site. Poți modifica setările cookie, altfel considerăm că ești de acord să continui.Termeni de Utilizare si Ghidări