  Buna ziua,asa cum si alta data am fost ajutat va solicit din nou ajutorul.Pe scurt subiectul este acesta:

  Exita o instalatie de incalzire a unui cuptor realizata din 12 elemente de incalzire de tip rezistenta incalzire in teaca metalica, elementele sunt identice ca si caracteristici fiind grupate cate 4 bucati in paralel pe fiecare faza,iar grupurile sunt conectate la tensiune trifazata in stea fara nul printr-un SSR trifazat..

  Problema este ca la unul dintre grupurile de rezistente s-a intrerupt un element de incalzire si as vrea sa stiu ce probleme ar putea aparea in functionarea celorlate elemente(grupuri de elemente incalzire) functionarea cu numar diferit de elemente 4-4-3.

  Si as mai avea o intrebare, ce ar fi putut duce la distrugerea exploziva a unui SSR?

  Va multumesc si astept cu interes raspunsurile dumneavoastra.

Link spre comentariu
  • Răspunsuri 6
  • Creat
  • Ultimul Răspuns

Top autori în acest subiect

Top autori în acest subiect

Pentru ca un sistem trifazat sa lucreze echilibrat trebuie ca sarcina sa fie egala pe fiecare faza. Altfel apare acea deplasare spre neutru adica incarcari diferite si tensiuni diferite pe faze. O rezistenta de incalzire are, la pornire (rece) un curent mare, o cauza posibila a distrugerii unui releu electronic (poate nu a fost ales corect, vad ca alte detalii nu dai).

Link spre comentariu

Fara nul de lucru, grupul de 3 rezistente va fi alimentat cu o tensiune mai mare decât celelalte doua si se vor mai arde din rezistente.

Daca tecile metalice sunt legate la nulul de protectie, în momentul arderii uneia dintre rezistente, foarte probabil ca se va produce un scurtcircuit între rezistenta si teaca si de aici defectarea SSR.

Link spre comentariu

Nu se va intampla nimic... doar daca alimentarea este dintr-un trafo mic/eventual supraincarcat.

In mod normal nu se dezechilibreaza distributia din cauza unei diferente de cativa kW... dar cu noile retele/trafo supraincarcate nimic nu mai e imposibil.

Link spre comentariu
La 13.06.2022 la 13:57, valivoi a spus:

Exita o instalatie de incalzire a unui cuptor realizata din 12 elemente de incalzire de tip rezistenta incalzire in teaca metalica, elementele sunt identice ca si caracteristici fiind grupate cate 4 bucati in paralel pe fiecare faza,iar grupurile sunt conectate la tensiune trifazata in stea fara nul printr-un SSR trifazat..

 

Link spre comentariu

Multumesc pentru raspunsuri, intradevar tecile sunt legate la nulul de protectie, dar intr-o masura ma gandesc ca ar trebuie sa fie protejat SSR-ul de protectia diferentiala de 300mA a intrerupatorului general.Tensiunile masurate pe fazele alimentarii sunt 232;231;229vAC.Are cateva zile de cand functioneaza asa si deocamdata nu fac probleme.

Link spre comentariu
Acum 12 ore, valivoi a spus:

Multumesc pentru raspunsuri, intradevar tecile sunt legate la nulul de protectie, dar intr-o masura ma gandesc ca ar trebuie sa fie protejat SSR-ul de protectia diferentiala de 300mA a intrerupatorului general.Tensiunile masurate pe fazele alimentarii sunt 232;231;229vAC.Are cateva zile de cand functioneaza asa si deocamdata nu fac probleme.

Desigur conteaza si reteaua daca este bine echilibrata adica daca furnizeaza cele 3X400V (tensiunea de linie).

Link spre comentariu

Creează un cont sau autentifică-te pentru a adăuga comentariu

Trebuie să fi un membru pentru a putea lăsa un comentariu.

Creează un cont

Înregistrează-te pentru un nou cont în comunitatea nostră. Este simplu!

Înregistrează un nou cont

Autentificare

Ai deja un cont? Autentifică-te aici.

Autentifică-te acum



×
×
  • Creează nouă...

Informații Importante

Am plasat cookie-uri pe dispozitivul tău pentru a îmbunătății navigarea pe acest site. Poți modifica setările cookie, altfel considerăm că ești de acord să continui.Termeni de Utilizare si Ghidări