Florin8 Postat Iunie 3, 2022 Autor Partajează Postat Iunie 3, 2022 Acum 2 ore, asterix196803 a spus: ,Trebuie curăţată bine toată coloana de scurgere a chiuvetelor, începând de jos până la ultimul etaj, începând de la subsol.Degeaba o desfunzi doar la un etaj dacă la subsol e un cot parţial înfundat de mizerie.Instalatorul trebuie să se asigure că la subsol nu există porţiuni de canalizare cu ,,burtă,, în care apa bălteşte în loc să se scurgă complet gravitaţional.Câtă vreme unor locatari de la etaje superioare le-a ieşit apa în chiuvete, iar la parter nu s-a întâmplat asta, problema a fost undeva în coturile lor.Dacă se înfunda prima dată jos, primii afectaţi erau parterul şi primul etaj, fiindcă toată mizeria ieşea la ei... " (validae) De citeva zile tot cauta rezolvari pe diverse forumuri https://forum.softpedia.com/topic/1213140-bolboroseste-chiuveta-bucatarie/#entry29091819 .......dar cel mai sigur cauta un instalator cu experienta si vezi ce trebuie remediat.... (verifica instalatia din casa si undeva la subsol in cazul daca nu este inundat si canalizarea blocului este cu probleme !!) Am avut 2 instalatori. Unul,al asociației, care a venit când am avut inundația și care a băgat șarpele. Al doilea, care mi s-a spus că e mai profesionist,a vrut sa meargă la etajul 4,dar nu e nimeni de găsit acolo. Dar nici unul nu a mers la subsol. Link spre comentariu
doru3160 Postat Iunie 3, 2022 Partajează Postat Iunie 3, 2022 Înțelegi ca dacă țeava din subsol e plina de spuma, următoarea tranșă de lichid chiar dacă are aerisire deasupra, se comporta ca un piston și tot ce e între coloana de spuma și coloana de apa, formează presiune care forțează în cel mai apropiat sifon? 1 oră în urmă, d2134 a spus: Bolborositul e cauzat de infundarea aerisirii. Link spre comentariu
d2134 Postat Iunie 3, 2022 Partajează Postat Iunie 3, 2022 Acum 3 ore, Florin8 a spus: Dar nici unul nu a mers la subsol. Problema e sus, pe acoperis. Link spre comentariu
d2134 Postat Iunie 3, 2022 Partajează Postat Iunie 3, 2022 Acum 21 ore, Florin8 a spus: Bolboroseste chiuveta uneori când o folosesc eu, @doru3160 asta nu e de la spuma... Link spre comentariu
Mircea Postat Iunie 3, 2022 Partajează Postat Iunie 3, 2022 Asta am zis si eu pe pagina precedenta, fara o aerisire buna (luat aer pe sus) are sa bolboroseasca in continuare. Eu vorbesc din experienta proprie, nu din presupuneri. Iar vecinul care avea evacuarea masinii de spalat in pluviala era sub mine, el fiind la parter. Cum spala la 5 dimineata... era o placere sa te trezesti in zgomote ca-n pestera. Cum constructorul (era cladire noua, cateva luni) voia doar sa astupe gaura la nivel de apartament, corectand efectul, nu cauza, am vandut apartamentul si am transferat problema altuia. Caci atunci cand vointa comuna nu e, atunci e fiecare pentru el. Asa e la bloc. Link spre comentariu
adydep Postat Iunie 3, 2022 Partajează Postat Iunie 3, 2022 (editat) Dacă ăla de la 4 a tăiat teava care duce pe acoperiș,soluția e șă-l convingă să monteze pe țeavă un teu și un aerator,dar zice că nu-l găsește acasă. De pus dop și dus scurgere de la 1 pănă în subsol.iar e o problemă,blocul având la parter magazin,mai mult ca sigur coloana cotește pe tavanul magazinului până la perete,apoi drept spre subsol-presupun asta deoarece sigur în apartament, intre hol și bucătărie e un perete despărțitor,ce nu se regăsește în magazin. P.S. s-ar putea și subsolul să fie plin ochi de dejecții și să nu se poată intra în el sub nici o formă. Editat Iunie 3, 2022 de adydep Link spre comentariu
doru3160 Postat Iunie 3, 2022 Partajează Postat Iunie 3, 2022 Acum 45 minute, d2134 a spus: @doru3160 asta nu e de la spuma... Spune-i asta cuiva care nu a pățit, nu mie. Link spre comentariu
Mircea Postat Iunie 3, 2022 Partajează Postat Iunie 3, 2022 1 oră în urmă, adydep a spus: Dacă ăla de la 4 a tăiat teava care duce pe acoperiș,soluția e șă-l convingă să monteze pe țeavă un teu și un aerator,dar zice că nu-l găsește acasă. E musai sa urce pe acoperis si sa vada cum sta treaba, nu are nevoie sa vada din casa aluia de la 4. Pe acoperis vezi toate aerisirile. Link spre comentariu
Florin8 Postat Iunie 3, 2022 Autor Partajează Postat Iunie 3, 2022 Mulțumesc tuturor pentru răspunsuri, ajutor, sfaturi și implicare! Din discuția pe care am avut-o azi telefonic cu instalatorul asociației căruia i-am sugerat variantele de pe forumuri, în urma căruia nici măcar nu s-a sinchisit să vină să vadă: "Lasă dom'le să bolborosească,cu ce te deranjează?!" ,am decis sa incerc administrativ. Voi face cerere către asociația de proprietari cu număr de înregistrare în care voi specifica data la care am avut inundația,cu poze, și faptul că persistă aceste bolboroseli. Sa ia masuri să verifice de sus până jos coloana,nu stau eu sa fac pe detectivul. Fac cerere pentru ca plătesc asigurare iar în caz de eveniment să dovedesc ca am înștiințat asociația. Vorba zboară,ce e scris rămâne. Vor trebui să formuleze un răspuns. Mulțumesc încă o dată tuturor! Link spre comentariu
doru3160 Postat Iunie 3, 2022 Partajează Postat Iunie 3, 2022 Acum 12 ore, Florin8 a spus: voi specifica data la care am avut inundația, Pt cei care mai sustin ca e din cauza aerisirii...in caz ca aerisirea e obturata, coloana de apa de pe teava suge apa din sifon, pt ca cere aer pt deplasare. Nu intra aer prin supapa de aerare, intra prin primul sifon disponibil. In nici un caz nu face inundatie. Apare suctiune, si odata golit sifonul, apare mirosul de coloana in incinta. Inundatia apare cand teava e obturata. Daca inundatia e frecventa, corpul care obtureaza e solid, si in scurta vreme se infunda de tot, nu refulează doar la debite mari. Daca e spuma asa cum banuiam, e doar aleator si intre doua episoade, scurgerea se comporta normal, indiferent de debit. Totuși e bine sa ne hotărâm. In chiuveta de la bucătărie borboroseste, sau refulează. Refularea nu mai poate fi de la spuma, nici de la aerisire proasta a coloanei. Link spre comentariu
Florin8 Postat Iunie 4, 2022 Autor Partajează Postat Iunie 4, 2022 (editat) Acum 11 ore, doru3160 a spus: Totuși e bine sa ne hotărâm. In chiuveta de la bucătărie borboroseste, sau refulează. Bolboroseste. Nu a refulat. Inundația a venit de la etajul 3, acolo a refulat pentru ca a fost înfundat un cot. Editat Iunie 4, 2022 de Florin8 Link spre comentariu
doru3160 Postat Iunie 4, 2022 Partajează Postat Iunie 4, 2022 Atunci îmi mențin părerea. Una dintre cauze poate fi spuma densa, dar nu exclud și alte posibile variante. E greu de spus cu siguranță doar pe baza celor povestite fără a fi văzut locul faptei. La mine spuma a fost motivul zgomotelor. Link spre comentariu
Florin8 Postat Iunie 7, 2022 Autor Partajează Postat Iunie 7, 2022 Am reușit să urc pe acoperiș pentru că blocaseră accesul cu un grilaj cu lacăt pentru uscătorie. Au pus lemn peste și sub lemn vată când au refăcut acoperișul. Deci nu se mai vede nimic acolo,nici o țeavă, nici o aerisire. Link spre comentariu
Florin8 Postat Iunie 20, 2022 Autor Partajează Postat Iunie 20, 2022 Există țeavă de aerisire pe acoperiș. Am identificat-o până la urmă cu ajutorul unui vecin. Link spre comentariu
Mircea Postat Iunie 20, 2022 Partajează Postat Iunie 20, 2022 Poti baga in teava un sarpe sau o şufă metalica? Asta ca sa vezi daca se duce continuu pana jos sau a fost intrerupta de vecinul de la ultimul etaj care s-a bransat la aerisire? Link spre comentariu