Buna ziua

Este vorba de un UPS APC, la care sau dus acumulatorii

are 4 acumulatori serie-paralel=24Vcc

pentru folosirea lui pe post de invertor , cam cat din putere ar merge pe sarcina constant?

am facut proba cu 24Vcc  intrare , si pe iesire un pistol de lipit.

nu am gasit exact modelul si presupun ca este de 1000VA maxim

https://postimg.cc/RWjsNdGJ/73fcd401

https://postimg.cc/47GW13DJ/7fbaabe9

https://postimg.cc/SJPVvdB1/da41ba64

https://postimg.cc/67Jc935d/597713d5

https://postimg.cc/1VtcWVJZ/fe99daa7

 

Cu stima

Link spre comentariu
  • Răspunsuri 2
  • Creat
  • Ultimul Răspuns

Top autori în acest subiect

  • corabi2007

    2

  • validae

    1

Zile populare

Top autori în acest subiect

Scrie pe spate puterea aparentă de 1000VA. Asta corespunde unei puteri active de 700W. Bineînţeles, invertorul nu putea asigura această putere continuu din acumulatorii cu care a fost echipat, ci un timp de ordinul câtorva zeci de minute în cel mai bun caz.Dintr-o baterie de capacitate mai mare invertorul poate susţine puterea dată mai mult timp.Cred că se poate găsi manualul de instrucţiuni al UPS-ului pe net.Acolo se dau toţi parametrii.

Link spre comentariu

Creează un cont sau autentifică-te pentru a adăuga comentariu

Trebuie să fi un membru pentru a putea lăsa un comentariu.

Creează un cont

Înregistrează-te pentru un nou cont în comunitatea nostră. Este simplu!

Înregistrează un nou cont

Autentificare

Ai deja un cont? Autentifică-te aici.

Autentifică-te acum



×
×
  • Creează nouă...

Informații Importante

Am plasat cookie-uri pe dispozitivul tău pentru a îmbunătății navigarea pe acest site. Poți modifica setările cookie, altfel considerăm că ești de acord să continui.Termeni de Utilizare si Ghidări