ramius Postat Decembrie 2, 2021 Partajează Postat Decembrie 2, 2021 Salutare! Am si eu cateva intrebari referitoare la montarea unui generator pe benzina. Datele ar fi urmatoarele: - alimentarea cu energie se face trifazat, adica in casa imi intra trifazic iar din tabloul de sigurante cele 3 faze sunt impartite pe diverse zone ale casei. Nu am consumatori trifazici. - generatorul este unul monofazat, pe benzina, cu automatizare inclusa. Intrebarile ar fi: 1. Cum se poate monta generatorul astfel incat sa acopere toata casa? Mentionez ca generatorul are la intrare (city power) doar 2 fire, probabil faza si nulul. 2. Ce se intampla cu impamantarea? Multumesc. Link spre comentariu
validae Postat Decembrie 2, 2021 Partajează Postat Decembrie 2, 2021 Ca să acoperi toată casa ar trebui să ai generator trifazat.Dacă vrei să îl folosești pe cel monofazat va trebui să adaugi un tablou unde cele trei faze pe care e împărțită instalația casei să fie unite și rețeaua publică deconectată pe perioada folosirii generatorului. Comutarea va putea fi făcută fie manual, fie printr-o automatizare separată de a generatorului și contactori de putere.Pentru a putea beneficia de împământare, una din bornele prizei generatorului va trebui conectată la împământarea casei. Link spre comentariu
ramius Postat Decembrie 2, 2021 Autor Partajează Postat Decembrie 2, 2021 Multumesc pentru raspuns. Generatorul are deja automatizare incorporata. Tabloul este deja cumparat. Ce anume trebuie sa contina acel tablou mai precis? Cum anume se pot uni acele 3 faze? Link spre comentariu
validae Postat Decembrie 2, 2021 Partajează Postat Decembrie 2, 2021 Păi dacă generatorul are automatizare de pornire la avarie, trebuie făcută o automatizare şi la separarea instalaţiei casei de reţaua publică, fiindcă unind cele trei faze ale instalaţiei într-una singură, nu poţi risca să revină curentul din reţea şi să le găsească scurtcircuitate.Deci toate conectările trebuie făcute cu relee, contactori şi temporizare.Aveţi nevoie fie de un electrician al naibii de priceput, fie de un inginer automatist.Ăştia de trag fire prin pereţi şi pun becuri nu prea cred să se bage la aşa ceva... Link spre comentariu
ramius Postat Decembrie 3, 2021 Autor Partajează Postat Decembrie 3, 2021 Bine ca am deschis acest topic, in zona in care locuiesc vin cam greu specialistii. Am un electrician (trage fire si pune becuri) care intentiona sa imi puna cele 3 faze in scurt si sa le conecteze la generator prin niste disjunctoare. Am simtit eu ca nu stapaneste bine materia... Ma puteti ajuta cu o schema sau cu un necesar de materiale? Multumesc. Link spre comentariu
ramius Postat Decembrie 3, 2021 Autor Partajează Postat Decembrie 3, 2021 Asta e oare ce imi trebuie? https://www.romstal.ro/intrerupator-de-sarcina-ins-4p-100a-p14737912.html Link spre comentariu
Ion_Bumbu Postat Decembrie 3, 2021 Partajează Postat Decembrie 3, 2021 (editat) Asa ceva va trebuie: https://www.vonmag.ro/produse/info/comutator-cu-came-1-0-2-3p-3-etaje-63a-comtec-mf0002-11760-pret?gclid=Cj0KCQiA-qGNBhD3ARIsAO_o7yn9gnEFf0iBW0rHnhyNMdYwxQVZGy1Ammo1GsxPKHIIkgBZ4RWwXX0aAnQnEALw_wcB https://www.materialeelectrice.ro/inversor-manual-de-surse-sirco-m1-4x40a?gclid=Cj0KCQiA-qGNBhD3ARIsAO_o7ykzOk-cx5jPINBYC55eBusECwUnQG3sRJQURDP7d_C-6ZMZJT-_fd0aAj_oEALw_wcB Pe partea generatorului se leaga toate fazele in paralel si alimentati casa toata monofazic, sa duca doar generatorul. Pentru automatizare relee de comutare cu interblocare mecanica, se poate insa e mai complicata lucrarea. Editat Decembrie 3, 2021 de Ion_Bumbu Link spre comentariu
ramius Postat Decembrie 3, 2021 Autor Partajează Postat Decembrie 3, 2021 Acum 22 minute, Ion_Bumbu a spus: Asa ceva va trebuie: https://www.vonmag.ro/produse/info/comutator-cu-came-1-0-2-3p-3-etaje-63a-comtec-mf0002-11760-pret?gclid=Cj0KCQiA-qGNBhD3ARIsAO_o7yn9gnEFf0iBW0rHnhyNMdYwxQVZGy1Ammo1GsxPKHIIkgBZ4RWwXX0aAnQnEALw_wcB https://www.materialeelectrice.ro/inversor-manual-de-surse-sirco-m1-4x40a?gclid=Cj0KCQiA-qGNBhD3ARIsAO_o7ykzOk-cx5jPINBYC55eBusECwUnQG3sRJQURDP7d_C-6ZMZJT-_fd0aAj_oEALw_wcB Pe partea generatorului se leaga toate fazele in paralel si alimentati casa toata monofazic, sa duca doar generatorul. Pentru automatizare relee de comutare cu interblocare mecanica, se poate insa e mai complicata lucrarea. Pai cu acest inversor dispare toata automatizarea, trebuie sa il comut manual de la city power la generator. Ma gandeam ca un inversor automat ar face treaba singur. Link spre comentariu
ramius Postat Decembrie 3, 2021 Autor Partajează Postat Decembrie 3, 2021 Asa ceva ar simplifica lucrurile? Link spre comentariu
validae Postat Decembrie 3, 2021 Partajează Postat Decembrie 3, 2021 Nu am căutat pe net specificaţiile, dar bănuiesc că el comută doar trifazic intrarea şi ieşirea.Cum în cazul specificat aveţi nevoie de trifazic doar ,,on grid,, şi monofazic ,,off grid,, se complică treburile.Nu ştiu şi nu cred să existe comutator de avarie de genul acela care să pună şi fazele instalaţiei trifazice casnice în paralel pe modul de avarie.Asta trebuie făcută automat şi simultan de alt contactor de forţă suplimentar, ale cărui contacte să aibă o punte între R-S-T când comută pe avarie generatorul.Dacă reuşesc să îmi fac timp pentru asta, voi încropi o schemă de principiu, dar nu promit nimic fiindcă asta cere mult timp pentru documentare şi am şi nişte lucrări de făcut şi de care sincer nu am niciun chef acum dar pe care le-am promis de ceva timp... Link spre comentariu
ramius Postat Decembrie 3, 2021 Autor Partajează Postat Decembrie 3, 2021 (editat) Am desenat ceva, poate e o prostie. Mă gândesc că dacă trag o linie derivată dintr-o faza (oricare fază) și nul către intrarea "City Power" de la generator, îl pot păcăli să își pornească automatizarea când vede că nu mai are tensiune de la City Power. Restul ce am așezat în poză pare verosimil/funcțional/safe? Mulțumesc. Editat Decembrie 3, 2021 de ramius Link spre comentariu
validae Postat Decembrie 4, 2021 Partajează Postat Decembrie 4, 2021 În principiu ar funcţiona.Dar numai la dispariţia tensiunii acelei faze monitorizate.Dar dacă se întrerupe accidental o altă fază în afara locuinţei şi sistemul se dezechilibrează, oare o mai porni generatorul ? Trebuie luate în calcul (cam) toate scenariile posibile, nu numai cele mai favorabile... Link spre comentariu