Am si eu cateva intrebari referitoare la montarea unui generator pe benzina.

Datele ar fi urmatoarele:

- alimentarea cu energie se face trifazat, adica in casa imi intra trifazic iar din tabloul de sigurante cele 3 faze sunt impartite pe diverse zone ale casei.

Nu am consumatori trifazici.

- generatorul este unul monofazat, pe benzina, cu automatizare inclusa.

 

Intrebarile ar fi:

1. Cum se poate monta generatorul astfel incat sa acopere toata casa? 

Mentionez ca generatorul are la intrare (city power) doar 2 fire, probabil faza si nulul.

2. Ce se intampla cu impamantarea?

 

Multumesc.

Link spre comentariu
  • Răspunsuri 11
  • Creat
  • Ultimul Răspuns

Top autori în acest subiect

  • ramius

    7

  • validae

    4

  • Ion_Bumbu

    1

Top autori în acest subiect

Ca să acoperi toată casa ar trebui să ai generator trifazat.Dacă vrei să îl folosești pe cel monofazat va trebui să adaugi un tablou unde cele trei faze pe care e împărțită instalația casei să fie unite și rețeaua publică deconectată pe perioada folosirii generatorului.

Comutarea va putea fi făcută fie manual, fie printr-o automatizare separată de a generatorului și contactori de putere.Pentru a putea beneficia de împământare, una din bornele prizei generatorului va trebui conectată la împământarea casei.

Link spre comentariu

Multumesc pentru raspuns. Generatorul are deja automatizare incorporata. Tabloul este deja cumparat. Ce anume trebuie sa contina acel tablou mai precis?

Cum anume se pot uni acele 3 faze?

Link spre comentariu

Păi dacă generatorul are automatizare de pornire la avarie, trebuie făcută o automatizare şi la separarea instalaţiei casei de reţaua publică, fiindcă unind cele trei faze ale instalaţiei într-una singură, nu poţi risca să revină curentul din reţea şi să le găsească scurtcircuitate.Deci toate conectările trebuie făcute cu relee, contactori şi temporizare.Aveţi nevoie fie de un electrician al naibii de priceput, fie de un inginer automatist.Ăştia de trag fire prin pereţi şi pun becuri nu prea cred să se bage la aşa ceva...

Link spre comentariu

Bine ca am deschis acest topic, in zona in care locuiesc vin cam greu specialistii. Am un electrician (trage fire si pune becuri) care intentiona sa imi puna cele 3 faze in scurt si sa le conecteze la generator prin niste disjunctoare. Am simtit eu ca nu stapaneste bine materia...

Ma puteti ajuta cu o schema sau cu un necesar de materiale?

Multumesc.

Link spre comentariu

Asa ceva va trebuie:

https://www.vonmag.ro/produse/info/comutator-cu-came-1-0-2-3p-3-etaje-63a-comtec-mf0002-11760-pret?gclid=Cj0KCQiA-qGNBhD3ARIsAO_o7yn9gnEFf0iBW0rHnhyNMdYwxQVZGy1Ammo1GsxPKHIIkgBZ4RWwXX0aAnQnEALw_wcB

 

https://www.materialeelectrice.ro/inversor-manual-de-surse-sirco-m1-4x40a?gclid=Cj0KCQiA-qGNBhD3ARIsAO_o7ykzOk-cx5jPINBYC55eBusECwUnQG3sRJQURDP7d_C-6ZMZJT-_fd0aAj_oEALw_wcB

 

Pe partea generatorului se leaga toate fazele in paralel si alimentati casa toata monofazic, sa duca doar generatorul.

Pentru automatizare relee de comutare cu interblocare mecanica, se poate insa e mai complicata lucrarea.

Editat de Ion_Bumbu
Link spre comentariu
Acum 22 minute, Ion_Bumbu a spus:

Asa ceva va trebuie:

https://www.vonmag.ro/produse/info/comutator-cu-came-1-0-2-3p-3-etaje-63a-comtec-mf0002-11760-pret?gclid=Cj0KCQiA-qGNBhD3ARIsAO_o7yn9gnEFf0iBW0rHnhyNMdYwxQVZGy1Ammo1GsxPKHIIkgBZ4RWwXX0aAnQnEALw_wcB

 

https://www.materialeelectrice.ro/inversor-manual-de-surse-sirco-m1-4x40a?gclid=Cj0KCQiA-qGNBhD3ARIsAO_o7ykzOk-cx5jPINBYC55eBusECwUnQG3sRJQURDP7d_C-6ZMZJT-_fd0aAj_oEALw_wcB

 

Pe partea generatorului se leaga toate fazele in paralel si alimentati casa toata monofazic, sa duca doar generatorul.

Pentru automatizare relee de comutare cu interblocare mecanica, se poate insa e mai complicata lucrarea.

Pai cu acest inversor dispare toata automatizarea, trebuie sa il comut manual de la city power la generator. Ma gandeam ca un inversor automat ar face treaba singur.

Link spre comentariu

Nu am căutat pe net specificaţiile, dar bănuiesc că el comută doar trifazic intrarea şi ieşirea.Cum în cazul specificat aveţi nevoie de trifazic doar ,,on grid,, şi monofazic ,,off grid,, se complică treburile.Nu ştiu şi nu cred să existe comutator de avarie de genul acela care să pună şi fazele instalaţiei trifazice casnice în paralel pe modul de avarie.Asta trebuie făcută automat şi simultan de alt contactor de forţă suplimentar, ale cărui contacte să aibă o punte între R-S-T când comută pe avarie generatorul.Dacă reuşesc să îmi fac timp pentru asta, voi încropi o schemă de principiu, dar nu promit nimic fiindcă asta cere mult timp pentru documentare şi am şi nişte lucrări de făcut şi de care sincer nu am niciun chef acum dar pe care le-am promis de ceva timp...

Link spre comentariu

Am desenat ceva, poate e o prostie. Mă gândesc că dacă trag o linie derivată dintr-o faza (oricare fază) și nul către intrarea "City Power" de la generator, îl pot păcăli să își pornească automatizarea când vede că nu mai are tensiune de la City Power.

Restul ce am așezat în poză pare verosimil/funcțional/safe?

Mulțumesc.

dl.jpg

 

 

Editat de ramius
Link spre comentariu

În principiu ar funcţiona.Dar numai la dispariţia tensiunii acelei faze monitorizate.Dar dacă se întrerupe accidental o altă fază în afara locuinţei şi sistemul se dezechilibrează, oare o mai porni generatorul ? Trebuie luate în calcul (cam) toate scenariile posibile, nu numai cele mai favorabile...

Link spre comentariu

Creează un cont sau autentifică-te pentru a adăuga comentariu

Trebuie să fi un membru pentru a putea lăsa un comentariu.

Creează un cont

Înregistrează-te pentru un nou cont în comunitatea nostră. Este simplu!

Înregistrează un nou cont

Autentificare

Ai deja un cont? Autentifică-te aici.

Autentifică-te acum



×
×
  • Creează nouă...

Informații Importante

Am plasat cookie-uri pe dispozitivul tău pentru a îmbunătății navigarea pe acest site. Poți modifica setările cookie, altfel considerăm că ești de acord să continui.Termeni de Utilizare si Ghidări